亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 常用熔斷器的結構及應用

    知識點:慣性熔斷器

  • 你常用的熔斷器組合開關是什么系列的?

    有沒有板后接線,然后熔斷器也在后面安裝的,?我目前常用的是廈門電控QSA系列,,但是熔斷器全部為前面安裝,,維護起來很不方便,如果有在后面安裝,就方便多了,。

  • 空開為什么不能替代熔斷器

    有朋友分享說,,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲。 現在領導規定,,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關??諝忾_關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,,排除故障后拉閘即可,,不用更換新的,省事身心省費用,。你認為這樣改可行嗎,? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分斷,,空開跳閘有時候不能徹底分斷??諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的,。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,快速.普通和延時,。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大,,工作溫度范圍遠大于空氣開關,,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處,。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。

  • 大家談談對熔斷器的用法吧

    高壓和低壓里,,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器,;控制母線,、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,,看有些圖紙有些還是沒有裝的,,小型斷路器沒也裝,。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,,那么10KV電路中的變壓器,、電動機、電壓互感器,、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎?舉個例子,,在10KV電路中,,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,,但如在UNs

  • 熔斷器的作用及工作原理

    所謂熔斷器,,根據這么名字也能明白個一二,即熔化,、斷開的器件,。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,,同時會使導電線發熱,。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了,。   為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?,當發生短路,、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流,。從而保護了用電設備,。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了,。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。   高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒,。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路,、變壓器,、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。

  • 什么原因造成熔斷器爆掉,?

    我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償,。里面有12只電容,,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝

  • 問個關于1140V熔斷器的問題

    不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?

  • 請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎,?請聯系13802235014李

  • 關于熔斷器分斷能力的疑惑

    請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇啊,?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎,?電流怎么計算?

  • 關于10KV熔斷器熔斷的啟示

    有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,,前天我給它送電大約一個小時左右,,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,,一直是用另一臺供的電沒問題,!請高手指教!??!

  • 電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 便宜的熔斷器造成的事故

    QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生,。

  • 關于幾個熔斷器電流的計算

    剛接觸高壓部分的設計,,很多不清楚。哪位好心人指定下啊,!1,、采用熔斷器保護的變壓器,熔斷器是按變壓器的十分之一選擇的吧,?2,、計量部分的電流、電壓互感器前的熔斷器,,這個保護電流怎么算呢,?3、若是一段母線分幾個變壓器(表述可能不清楚,,就是說進環網柜然后再分成幾個變壓器用的,,即進環網柜采用熔斷器保護)的熔斷器電流怎么計算呢?4,、電流互感器的最大電流應該是按計算電流的80%選擇,?

  • 補償電容柜用熔斷器還是空開,?

    本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 編輯 公司的變配電房內電容補償柜總開關是不帶熔斷器的隔離開關,,下面分路用的是D60空開,最近電容柜頻頻故障,,30KVAR的電容燒了3組,,接觸器燒了4組,空開發黑6個空開是還好用的,,就是中間發黑了,,估計電流大,但D型的又沒到跳閘,,接觸器是有2組線圈卡死了,,感覺是電流大發熱變形卡死。壞了這么多,,就是感覺空開沒起到保護作用,記得以前電容柜大部分都是用熔斷器隔離開關的,,或者空開+熔斷器?,F(xiàn)在這個光用空開符合標準嗎?最近還是發現空開正泰D型60A發黑跳閘,,接觸器CJ19-63/21頻繁出現觸點粘合無法斷開,,熱繼JRS4根本就從未出現熱保護,感覺熱繼電器根本就沒發揮作用?。,。≡瓉淼碾娙菔?00V,30KVAR,,可以換成電壓再高的,?因為發現電容都是起鼓,,發黑的

  • 大神:這個為啥要整個熔斷器底座呢,?

    大神:這個為啥要整個熔斷器底座呢?

    這個為啥要整個熔斷器底座呢,?

  • (求助)二次回路熔斷器大小

    萬能式斷路器(DW15,、DW17、DW45,、RDW1等)二次控制回路需要加裝熔斷器,,說明書中只提到:FU-熔斷器(用戶自備),并未說明熔斷器的大小,,請教各位,,熔斷器的大小選擇有什么規定?謝謝?。,。?/p>

點擊加載更多

常用熔斷器

常用熔斷器專題,,為您提供常用熔斷器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與常用熔斷器 相關的專業交流討論,更多常用熔斷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

熔斷器手柄

慢速熔斷器