  • 高壓熔斷器停電操作有何依據?

    高壓熔斷器停電操作,水平排列時,,先拉中間相,后拉邊相,。為什么,?請各位朋友多多指教。謝謝,。 高壓熔斷器停電操作,,豎直排列時,先拉開上相,,再拉中相,,最后拉下相。為什么,?請各位朋友多多指教,。謝謝。

  • 淺析跌落式熔斷器操作順序

    一些書刊,,以致有關的電氣安全技術教材等書籍,,只介紹跌落式熔斷器(以下簡稱跌落保險)拉、合操作順序,,而沒有說明操作順序的道理何在,?這樣,電工在執行操作過程中只知其一,,而不知其二,,由于不明白其道理,只得按操作順序死記硬背,,往往記不住操作順序,,有可能給操作帶來不便或造成操作失誤。 在一般情況下跌落保險不得帶負荷操作,。但是,,對容量為200kVA及以下的配電變壓器,允許其高壓側的熔斷器分,、合負荷電流,。若超過此容量,則分,、合閘時電弧較大,,有可能引起高壓側短路,所以操作跌落保險切斷線路前,,先要停下變壓器低壓側的各分路開關,,再拉開低壓側總開關。此時,變壓器線圈鐵心處于空載狀態,,但仍存在部分磁以有,。因此,當高壓側電路開始切斷時,,由于自感應作用會產生自感電勢,,這電勢可能大于額定電壓,此種現象稱為操作過電壓,。這電壓如操作不當會引起相間短路而燒毀設備,。 如果先拉開中相,那么兩邊相電源仍然通往變壓器,,只是使變壓器由三相運行轉為二相運行,。所以拉中相時火花最小,不致造成相間短路,。隨之拉下另一相,,切斷電源(變壓器二相運行回路),自感電勢較大,,電弧也較大,,但因中相已先拉下,相間距離增大兩倍,,即使

  • 誤操作引起高壓熔斷器損壞

    有個問題想請教下各位老師,。如果是誤操作引起變壓器高壓側RN熔斷保險爆掉,請問可以直接將其更換之嗎,?所謂誤操作是:如果在由發電機供電轉為市電時未將發電機電柜空開關斷開,,直接合上變壓器低壓負荷開關送電,則引起高壓熔斷器爆掉,。

  • 不允許帶負荷操作跌落式熔斷器

    跌落式熔斷器安裝操作(1) 安裝時應將熔體拉緊(使熔體大約受到24.5N左右的拉力),,否則容易引起觸頭發熱。(2) 熔斷器安裝在橫擔(構架)上應牢固可靠,,不能有任何的晃動或搖晃現象,。(3) 熔管應有向下25°±2°的傾角,以利熔體熔斷時熔管能依靠自身重量迅速跌落,。(4) 熔斷器應安裝在離地面垂直距離不小于4m的橫擔(構架)上,,若安裝在配電變壓器上方,應與配變的最外輪廓邊界保持0.5m以上的水平距離,,以防萬一熔管掉落引發其他事故。(5) 熔管的長度應調整適中,,要求合閘后鴨嘴舌頭能扣住觸頭長度的三分之二以上,,以免在運行中發生自行跌落的誤動作,熔管亦不可頂死鴨嘴,以防止熔體熔斷后熔管不能及時跌落

  • 空開為什么不能替代熔斷器

    有朋友分享說,,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲,。 現在領導規定,,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關,??諝忾_關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,,排除故障后拉閘即可,,不用更換新的,省事身心省費用,。你認為這樣改可行嗎,? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷,,空開跳閘有時候不能徹底分斷,。空氣開關觸點黏連,,在發生短路時是很恐怖的,。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,,快速.普通和延時,。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大,,工作溫度范圍遠大于空氣開關,,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處,。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。

  • 大家談談對熔斷器的用法吧

    高壓和低壓里,,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器,;控制母線,、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,,小型斷路器沒也裝,。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!

  • 跌落式熔斷器送電操作步驟的說明

    1、高壓跌落式熔斷器三相的操作順序,。 停電操作時,,應先拉中間相,后拉兩邊相,。送電時則先合兩邊相,,后合中間相。停電時先拉中相的原因主要是考慮到中相切斷時的電流要小于邊相(電路一部分負荷轉由兩相承擔),,因而電弧小,,對兩邊相無危險。操作第二相(邊相)跌落式熔斷器時,,電流較大,,而此時中相已拉開,另兩個跌落式熔斷器相距較遠,,可防止電弧拉長造成相間短路,。遇到大風時,要按先拉中間相,,再拉背風相,,最后拉迎風相的順序進行停電。送電時則先合迎風相,,再合背鳳相,,最后合中間相,這樣可以防止風吹電弧造成短路,。 2,、配電變壓器停送電操作順序:

  • 什么是熔斷器?跌落式熔斷器的選型,、使用,、維護及操作

    什么是熔斷器? 一,、熔斷器簡介: 熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,,它具有經濟、操作方便,、適應戶外環境性強等特點,,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投,、切操作之用,。它安裝在10kV配電線路分支線上,,可縮小停電范圍,因其有一個明顯的斷開點,,具備了隔離開關的功能,,給檢修段線路和設備創造了一個安全作業環境,增加了檢修人員的安全感,。安裝在配電變壓器上,,可以作為配電變壓器的主保護,所以,,在10kV配電線路和配電變壓器中得到了普及,。熔斷器可分為戶內式和戶外式兩種。 (1)戶內式熔斷器: 戶內熔斷器是內充石英砂填料的密封管式熔斷器,,當它通過過載電流或短路電流時熔體熔斷,,其金屬蒸氣與燃弧后的游離氣體受到高溫高壓的作用,噴入石英砂之間的空隙,,與石英砂表面接觸受到冷卻凝固,,減少了熔體蒸發后的游離氣體與金屬蒸氣,從而使電流自然過零,,迫使電弧熄滅,。在熔體熔斷時,熔斷器彈簧的拉線也同時拉斷,,并從彈簧管內彈出,。戶內型高壓管式熔斷器具有熄弧能力強、分斷容量大,、分斷電路時無游離氣體排出,、能產生截流過電壓

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,,那么10KV電路中的變壓器,、電動機、電壓互感器,、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎?舉個例子,,在10KV電路中,,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs,。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,,但如在UNs

  • 熔斷器的作用及工作原理

    所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,,即熔化,、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,,那么很可能就燒壞用電設備了,。   為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?,當發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化,、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備,。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部,。   高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒,。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路、變壓器,、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。

  • 常用熔斷器的結構及應用

    知識點:慣性熔斷器

  • 關于熔斷器分斷能力的疑惑

    請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇啊,?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎,?電流怎么計算?

  • 關于10KV熔斷器熔斷的啟示

    有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,,前天我給它送電大約一個小時左右,,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題,!因為是兩臺變壓器一用一備,,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教?。,。?/p>

  • 問個關于1140V熔斷器的問題

    不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?

  • 請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎,?請聯系13802235014李

  • 電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 什么原因造成熔斷器爆掉?

    我們廠里是10KV,。我們用了一節電容柜做自動無功補償,。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝

  • 便宜的熔斷器造成的事故

    QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,,造成了事故的發生。