所謂熔斷器,,根據這么名字也能明白個一二,,即熔化,、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,,那么很可能就燒壞用電設備了,。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?,?dāng)發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化,、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備,。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部,。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒,。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路、變壓器,、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。
低壓熔斷器不能作為電動機的過負荷保護。 熔斷器的額定電壓必須大于等于配電線路的工作電壓,。 熔斷器的額定電流必須大于等于熔體的額定電流,。 熔斷器的分斷能力必須大于配電劲懵房赡艹霈F(xiàn)的最大短路電流。 熔體額定電流的選用,,必須滿足線路正常工作電流和電動機的起動電流,。 對電爐及照明等負載的短路保護,熔體的額定電流等于或稍大于負載的額定電流,。 對于單臺電動機,,熔體額定電流≥(1.5-2.5)電機額定電流 熔體額定電流在配電系統中,上,、下級應協調配合,,以實現選擇性保護目的。下一級應比上一級小,。 瓷插式熔斷器應垂直安裝,,必須采用合格的熔絲,不得以其他的銅絲等代替熔絲,。 螺旋式熔斷器的電源進線應接在底座的中心接線端子上,,接負載的出線應接在螺紋殼的接線端子上。 更換熔體時,,必須先將用電設備斷開,,以防止引起電弧 熔斷器應裝在各相線上。在二相三線或三相四線回路的中性線上嚴禁裝熔斷器 熔斷器主要用作短路保護 熔斷器作隔離目的使用時,,必須將熔斷器裝設在線路首端,。 熔斷器作用是
各位大神,,本人剛接手個小區配套工程,,圖中公共照明箱中接觸器和熔斷器有什么作用?CJ10型接觸器是不是已經淘汰了,?換成CJ20型的可以吧,?我們在安裝時只把一次聯好,二次是不是需要做消防的來接???RD-16A熔斷器用RT18-32 16A的可以吧?熔芯是不是選的大???
有朋友分享說,,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲,。 現在領導規定,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關,。空氣開關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,,省事身心省費用,。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分?,空開跳閘有時候不能徹底分?jǐn)唷,?諝忾_關觸點黏連,,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,,另外他的極限分斷電流很?,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,,二次線圈要熔斷器,;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,,看有些圖紙有些還是沒有裝的,,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己擞觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
熔斷器是一種簡單的保護電器,,當電氣設備和電路發生短路和過載時,能自動切斷電路,,從而對電氣設備和電路起到安全保護作用,。熔斷器熔斷時間和通過的電流大小有關,通常是電流越大,,熔斷時間越短,。 熔斷器按結構分為開啟式、半封閉式和封閉式,。開啟式熔斷器熔體熔化時沒有限制電弧火焰和金屬熔化粒子噴出的裝置,。半封閉式熔斷器的熔體裝于管內,端部開啟,,使熔體熔化時的電弧火焰和金屬熔化粒子的噴出有一定的方向,。封閉式熔斷器的熔體完全封閉在殼體內,沒有電弧和金屬熔化粒子的噴出,。
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎,?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器,、電動機,、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎,?舉個例子,在10KV電路中,,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs,。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能淋強,,在短路電流達到最大值之前就將電流截?,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,,但如在UNs
知識點:慣性熔斷器
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
請教各位師兄,熔斷器的分斷能良術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能?huì)怎樣?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題,!因為是兩臺變壓器一用一備,,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教?。,。?/p>
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇?。渴紫纫紤]的是電壓然后其他的項目還有嗎,?電流怎么計算,?
我們廠里是10KV,。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,,造成了事故的發生,。
變壓器保護用環網柜,;負荷開關下方配置了兩組熔斷器,;請哪位高手給下專業的解釋,? 謝謝! 兩組熔斷器電流大小不等,; 還有圖中下方零地排上方有電流互感器,;作用?,?[ 本帖最后由 qinxiao1221 于 2010-6-29 11:21 編輯 ]
35kV變電站的10kV一段測量PT的母線接地信號繼電器前沒有熔斷器,而10kV二段測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器,;這是為什么?
萬能式斷路器(DW15,、DW17,、DW45、RDW1等)二次控制回路需要加裝熔斷器,,說明書中只提到:FU-熔斷器(用戶自備),,并未說明熔斷器的大小,請教各位,,熔斷器的大小選擇有什么規定?謝謝?。,。?/p>