  • 檢測電路為何要拆除電流互感器

    低壓380 配電柜用萬用表 檢測斷路器上下端時 為什么要拆除電流互感器的2次接線?拆除電流互感器 對于主電路有什么影響,?麻煩 各位前輩師傅們 說的詳細 易懂點點

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,,2K2是200/5A的;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,,然后S1,,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,,出來的電流是交流還是直流,?

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎,?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?

  • 關于電流互感器的小問題,!

    今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,,可以么,? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 如何檢測電流,、電壓互感器

    本工程中控制器是通過電流、電壓互感器來監測電流,、電壓訊號,,從電柜上互感器接過來的電流(5A),,電壓訊號(220V)接至弱電系統的電流,、電壓變送器,,轉成0~20mA弱電訊號,然后送至控制器,。當在中央控制電腦上發現有現場返回值不正常時,,可按下列方式檢查:按照控制箱圖紙的接線檢查有關接線是否有問題,。檢查變送器的輸入,,輸出訊號是否正確。如果上面兩項均正常,,則可能控制器有問題,請與江森公司維修人員聯系,。水流開關水流開關為一個開關量信號,接至水流開關的信號線共有二條,。當發現現場的水流開關信號與實際水流狀態不符時,,可按照下列方式檢查:a. 檢查控制箱外部和內部的接線,,查看是否有問題,。b. 檢查水流開關的彈簧是否過緊或過松。如是,,c. 請調節彈簧,,d. 使之達至正常狀態e. 如不f. 屬于以上情況,,g. 請與江森維修人員聯系,。壓差開關(濾網阻塞報警信號)壓差開關為一個開關量信號,,接至壓差開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與

  • GIS電流互感器極性的檢測方法

    摘 要:SF6封閉式組合電器(簡稱GIS),,它將變電站母線上的一次設備優化設計成一個有機組合的整體,,給現場檢測電流互感器的極性造成了一定困難,針對這一情況進行研究,,此處介紹一種檢測電流互感器極性的簡便易行的方法,。關鍵詞:GIS、電流互感器,、極性SF6封閉式組合電器簡稱GIS,,它將一座變電站中除變壓器以外的所有一次設備優化設計成一個有機組合的整體。它由斷路器(CB),、隔離開關(DS),、接地開關(ES)、電壓互感器(TV),、電流互感器(TA),、避雷器(LA)、母線(BUS)和套管(BSG)八大部件組成,。GIS具有如下特點:(1) 結構小型化:采用性能卓越的氣體作絕緣和滅弧介質,,大幅度縮小變電站的容積,,實現變電站的小型化。(2) 可靠性高:帶電部分全部密封于SF6氣體中,,與鹽霧,、積塵、積雪等外部影響隔離,,大大提高了運行的可靠性,。此外還具有優良的抗地震能力。(3) 安全性好:帶電部分密封于接地的金屬殼內,,因而無觸電危險,;SF6氣體為惰性氣體,所以無火災危險,。(4) 杜絕了對外部的不利影響:因帶電部分全封閉在金屬殼體內,,對電磁和靜電實現屏蔽,不會產生噪音和無線電干擾等問題,。

  • 關于高壓互感器問題(菜鳥)

    我就不明白 如10KV電壓互感器 二次側都標 10/根3,。。,。,。 20KV的就標20/根3。,。,。。,。為什么這樣開頭,,難道有一個二次抽頭能輸出5.77KV和11.55KV的高壓電?

  • 請教有關10KV互感器的一些問題

    本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 編輯 請問10KV電流互感器二次側兩個線圈1K1-1K2 ,,2K1-2K2哪個是用做計量哪個是用做保護?我們更換互感器后計量表倒轉是怎么回事呀?原來互感器是江蘇產的,,更換的是大連產的,原來的二次線圈為1S1-1S2,,2S1-2S2大連的為1K1-1K2,,2K1-2K2.謝謝各位!

  • 關于互感器裝幾只的問題

    請教各位大師,,如圖所示,,同樣是電梯回路,,為什么一個回路的互感器只裝一只,,另一個是三只呢?如果是繪圖錯誤,,那么準確的應該裝幾只,。

  • 關于10kV計量用互感器問題

    如圖所示,,10kV三相三線制計量,兩組互感器各有什么作用,,為什么下面那一組中間還有一只互感器,,上面為什么沒有,求解,,謝謝,。

  • 零序電流互感器怎么選,?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 低壓互感器變比/5與/1的問題

    150/5的/5是什么意思,,如果我的互感器是150/1,而我的電流表則表上的數據是偏少還是偏多

  • 求教有關互感器數量的問題

    求教有關互感器數量的問題

    為什么變壓器進線需要7個電流互感器啊,,如下圖,?為什么計量需要4個電流互感器啊,如圖,?還有這個是一個圈表示一個互感器,,還是下圖兩個圈組成一個互感器啊,?

  • 互感器的結構和工作原理

    互感器的結構和工作原理