亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 大家談談對熔斷器的用法吧

    高壓和低壓里,,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,,二次線圈要熔斷器;控制母線,、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話),;不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,,小型斷路器沒也裝,。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!

  • 空開為什么不能替代熔斷器

    有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲。 現在領導規定,,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關??諝忾_關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,,不用更換新的,,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎,? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分斷，空開跳閘有時候不能徹底分???諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的,。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,快速.普通和延時,。各自的保護對象不同,,另外他的極限分斷電流很大，工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截?,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs

  • 熔斷器的作用及工作原理

    所謂熔斷器,,根據這么名字也能明白個一二,,即熔化、斷開的器件,。其作用原理非常簡單:我們知道,,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱,。如果電路中沒有熔斷器來保護,,那么很可能就燒壞用電設備了。   為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電片，當發生短路,、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流,。從而保護了用電設備,。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了,。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。   高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒,。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路、變壓器,、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。

  • 常用熔斷器的結構及應用

    知識點:慣性熔斷器

  • 問個關于1140V熔斷器的問題

    不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?

  • 什么原因造成熔斷器爆掉,?

    我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償,。里面有12只電容,,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝

  • 請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎,?請聯系13802235014李

  • 電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇啊,?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎,?電流怎么計算?

  • 關于10KV熔斷器熔斷的啟示

    有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,,前天我給它送電大約一個小時左右,,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,,一直是用另一臺供的電沒問題,!請高手指教!??!

  • 便宜的熔斷器造成的事故

    QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生,。

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎,?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器,、電動機,、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎,?舉個例子,,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?

  • 低壓熔斷器和斷路器的區別

    低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好,。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,,分斷能力? ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜,。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,,過載,、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,需要與電動刀開關,、開關組合才有可能,。

  • 補償電容柜用熔斷器還是空開,?

    本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 編輯 公司的變配電房內電容補償柜總開關是不帶熔斷器的隔離開關,,下面分路用的是D60空開,最近電容柜頻頻故障,,30KVAR的電容燒了3組,,接觸器燒了4組,空開發黑6個空開是還好用的,,就是中間發黑了,,估計電流大,但D型的又沒到跳閘,,接觸器是有2組線圈卡死了,,感覺是電流大發熱變形卡死。壞了這么多,,就是感覺空開沒起到保護作用,,記得以前電容柜大部分都是用熔斷器隔離開關的,或者空開+熔斷器?,F(xiàn)在這個光用空開符合標準嗎,?最近還是發現空開正泰D型60A發黑跳閘,,接觸器CJ19-63/21頻繁出現觸點粘合無法斷開,熱繼JRS4根本就從未出現熱保護,,感覺熱繼電器根本就沒發揮作用?。?!原來的電容是400V,30KVAR,,可以換成電壓再高的?因為發現電容都是起鼓,,發黑的

  • 大神:這個為啥要整個熔斷器底座呢?

    大神:這個為啥要整個熔斷器底座呢,?

    這個為啥要整個熔斷器底座呢?

  • 關于高壓熔斷器使用的疑問

    關于高壓熔斷器使用的疑問

    在工業與民用配電設計手冊(第三版)P204有如下一段描述,,請問實際使用中高壓熔斷器需要降容嗎,? 根據西安熔斷器制造公司提供的資料,當三相高壓熔斷器安裝在封閉的箱體中,,這時熔斷器額定電流必須減少15% 使用;對于安裝在不封閉柜體中的三相熔斷器,其額定電流必須減少10% 使用,。在上述兩種情況下,,當高壓熔斷器的額定電流小于20A 時可不考慮降容

  • 請大神指點熔斷器怎么選!??!

    某干線帶120KW負荷,其中一臺最大的電動機為Y200L-6(Pe=30KW,,Ue=380V,,Ie*d=58.6A,Kg=6.5,,輕載直接啟動),,試選該干線熔斷器。,。,。。,。,。請大神指點,,并寫出計算過程,謝謝,!謝謝,!

點擊加載更多

西熔熔斷器

西熔熔斷器專題,為您提供西熔熔斷器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與西熔熔斷器 相關的專業交流討論,,更多西熔熔斷器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

戶外高壓跌落式熔斷器

上陶熔斷器