我有個客戶用的熔斷器,3NH3320和3NA3260,,其中底座的銅經常變黑,,這次一批是在2月份用上的,到現在也變黑(這次的我發個圖片給你看下,,有3個底座,,A相和C相變黑,B相還是好的,,A相和C相的電壓也不一樣,。)大家能幫忙分析下原因嘛
有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲。 現在領導規定,,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關??諝忾_關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,,不用更換新的,,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎,? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷,??諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的,。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,快速.普通和延時,。各自的保護對象不同,,另外他的極限分斷電流很大,工作溫度范圍遠大于空氣開關,,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,,二次線圈要熔斷器,;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話),;不過,,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝,。大家談談對自己擞觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎,?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器,、電動機,、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎,?舉個例子,在10KV電路中,,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,,但如在UNs
知識點:慣性熔斷器
所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,,即熔化,、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,,那么很可能就燒壞用電設備了,。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?,當發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化,、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備,。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部,。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒,。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路、變壓器,、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題,!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題,!請高手指教?。?!
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇啊,?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎,?電流怎么計算,?
我們廠里是10KV,。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,,造成了事故的發生,。
我家在裝修,,因為要裝個2匹大空調,電工說需要在戶外電表熔斷器上另排根3平方米的護套線進家里,,可是由于3平方米的線太粗穿不進原來的熔斷器接線孔里,,電工叫我去“百安居”買個德力西32A的漏電保護器,把原來的熔斷器替換掉就可以裝粗電線了,。請問大家用戶的熔斷器能自己拆除或更改嗎,?我家電工說只要是電表后面的設備所有權歸用戶,是這樣嗎,?
萬能式斷路器(DW15,、DW17、DW45,、RDW1等)二次控制回路需要加裝熔斷器,,說明書中只提到:FU-熔斷器(用戶自備),并未說明熔斷器的大小,,請教各位,,熔斷器的大小選擇有什么規定?謝謝?。?!
剛接觸高壓部分的設計,,很多不清楚。哪位好心人指定下??!1、采用熔斷器保護的變壓器,,熔斷器是按變壓器的十分之一選擇的吧,?2,、計量部分的電流、電壓互感器前的熔斷器,,這個保護電流怎么算呢,?3、若是一段母線分幾個變壓器(表述可能不清楚,,就是說進環網柜然后再分成幾個變壓器用的,,即進環網柜采用熔斷器保護)的熔斷器電流怎么計算呢?4,、電流互感器的最大電流應該是按計算電流的80%選擇,?
低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述,。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜,。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,,只有一段過電流反時限特性,過載,、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,,需要與電動刀開關、開關組合才有可能,。