如可看熔斷器電流-時間特性曲線,,不太明白在縱軸上除了像1,、2、3,、4這樣的數字外,,還有如102、103等數字,,哪位童鞋知道這些數字的具體含義麻煩給講解一下,?提前表示感謝。
有朋友分享說,,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲,。 現在領導規定,,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關,??諝忾_關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,,排除故障后拉閘即可,,不用更換新的,省事身心省費用,。你認為這樣改可行嗎,? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷,,空開跳閘有時候不能徹底分斷,。空氣開關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的,。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,快速.普通和延時,。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大,,工作溫度范圍遠大于空氣開關,,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處,。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。
高壓和低壓里,,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器,;控制母線,、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,,看有些圖紙有些還是沒有裝的,,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
在配電設計手冊的617頁中的RT16的時間-電流特性曲線中的橫軸出現2 3 4 5 10 2 3 4 5 100,為什么在10后又出現 2 3 4 5 ,,而不是11順序增大,? 還有就是橫軸上面的數字是熔斷器的額定電流? 我看了GB13935.1但沒有理解,。提前感謝各位的回復,。
大家在考慮熔斷器和斷路器的上下級的選擇性的時候,,怎么生成其時間電流時間特性?知道起在某一電流值是的熔斷時間或開斷時間,?或在在某一開斷時間下的開斷電流,?如下圖所示:
請教下面圖片中的標注為紅色的數字是否為熔斷器的額定電流? 為什么曲線會有一個分叉 ? 如何整體識讀這個圖,? 提前謝謝您的回復,。
今天在看西熔的變壓器保護熔斷器的電流/時間曲線看,,看到一句話:熔斷器在2.5-5倍的額定電流-額定的開斷電流之間可以可靠的熔斷,由這句話再結合曲線發現,,熔斷器的最小開斷果然是在2.5倍的額定電流左右,,舉例說明:按樣本的推薦:1250KVA變壓器,選擇100A的熔斷器,,再看100A熔斷器的電流/時間曲線,,發現熔斷器的最小斷開電流約為380A,這樣一來,,相當于5.2倍的變壓器額定電流時,,熔斷器才斷開,這樣,,熔斷器還有什么過載保護功能,?不就是變壓器的短路保護功能了??墒侨蹟嗥饕恢倍颊J為是給變壓器作過載和短路保護用,,其實過載根本就談不上啊,!問題2:熔斷器的電流/時間曲線中的弧前時間是指什么,?是不是指熔斷器斷開前的時間?問題3:0.5A的PT保護用熔斷器,,發現熔斷器的電流/時間曲線中也是大約在接近2A的時候,,才斷開,這樣對PT還有什么過載保護用,?
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎,?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器,、電動機,、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎,?舉個例子,在10KV電路中,,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs,。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,,但如在UNs
所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,,即熔化,、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,,那么很可能就燒壞用電設備了,。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?,當發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化,、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備,。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部,。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒,。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。
知識點:慣性熔斷器
請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇啊,?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎,?電流怎么計算?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,,前天我給它送電大約一個小時左右,,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,,一直是用另一臺供的電沒問題,!請高手指教!??!
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償,。里面有12只電容,,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,,造成了事故的發生,。
剛接觸高壓部分的設計,很多不清楚,。哪位好心人指定下?。?,、采用熔斷器保護的變壓器,,熔斷器是按變壓器的十分之一選擇的吧?2,、計量部分的電流,、電壓互感器前的熔斷器,這個保護電流怎么算呢,?3,、若是一段母線分幾個變壓器(表述可能不清楚,就是說進環網柜然后再分成幾個變壓器用的,,即進環網柜采用熔斷器保護)的熔斷器電流怎么計算呢,?4,、電流互感器的最大電流應該是按計算電流的80%選擇?