羅克韋爾高低壓配電用熔斷器開關。
10kV電纜分接箱母線帶電,,在負荷開關斷開的情況下在線路側作業安全不,?有沒有必要斷開上一級開關?剛出來實習,,好多問題不懂,。
有400KVA和315KVA2臺箱站的活,,低壓柜客戶已經有了,,現需做兩臺箱站為低壓柜供電,低壓柜兩路進線配置分別是額定電流1000A和800A的斷路器,,問題來了1,,箱站內部還需要低壓開關嗎?(因為我覺得低壓柜內已經有進線開關了),,變壓器直接出線接低壓柜可以嗎,?但是這樣做自己又感覺不行,有沒有相關的規定呢,?2,,按照常規配置400箱站的低壓應該是1000隔離開關+800斷路器,315箱站低壓應該是1000隔離開關+630斷路器,,但是額定電流比低壓柜的進線開關小,,按照常規配置做可以嗎? 需要比開關柜的選型大一級嗎?望高手解答!,![ 本帖最后由 yuhen1984 于 2012-5-31 08:48 編輯 ]
請教版內大神,,小區雙電源進線,設計在高壓柜設置分段開關同時在低壓柜設置母聯柜,,在小區一路電源停電情況下優先合并高壓分段開關還是低壓聯絡開關,?
最近我學習低壓配電的時候,對低壓抽出式開關柜不很明白,想請教各位~~~~~我看到有的一個柜子就2個回路,有的有8個回路,這低壓抽出式開關柜一個柜子最多可以做幾個回路呢?可是根據每個回路占用的抽屜的高度來算啊?
大家好,我有個問題,,請教一下各位:配電箱里面的各種斷路器,,熔斷器的具體型號是如何選擇,每個商的同一類產品有很多種,,不知如何下手(其額定電流我知道如何計算,,就是不知道選擇具體的型號)。[ 本帖最后由 gjg2233 于 2008-7-6 09:51 編輯 ]
看到常熟開關廠CW1和三菱AE系列的功耗,CW1-3200A,三級,900VAAE3200SW,143W,差別有這么大嗎?請高手指點.
負荷開關斷開變壓器低壓側短路時的轉移電流 變壓器低壓側的短路電流值取決于變壓器容量的大小,,其三相短路穩態電流沖擊電流和反應到高壓側的沖擊電流值如表2所列,。表2 變壓器低壓側短路電流值變壓器的容量/kVA 400 630 800 1000 1250 1600 低壓短路穩態電流/ kA 14 22 19 23 29 38 低壓短路沖擊電流/ kA 25.8 40.5 48.5 58.7 74 97 反應至高壓側的短路沖擊電流/A 1032 1620 1940 2348 2960 3880 根據表2所列數據,對照熔斷器特性曲線,我們可以看出,,當變壓器發生低壓三相短路時,,其短路沖擊
低壓開關柜定義及類型: GCS型低壓抽出式開關柜 GCS型低壓開關柜 GCK抽出式開關柜 GGD低壓固定式開關柜 組裝式低壓開關柜 MNSC型低壓抽出式開關柜 MS低壓抽出式開關柜 GCS型低壓抽出式開關柜 MNSQH抽出式低壓開關柜 GCS型低壓抽出式開關柜 GCK(L)低壓開關柜 低壓開關柜3C實驗 有6300A電流的嗎,??
低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好,。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜,。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,,過載,、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,需要與電動刀開關,、開關組合才有可能,。
現有DW10開關已早就更新換代,大家知道哪種型號開關可以代替嗎,?最好帶智能保護器,,而且新型開關安裝方式與DW10一樣,方便施工
本公司生產的低壓抽出式開關柜屬于低壓配電柜柜體系列,,主要應用于建筑樓宇,、工業、石化的電力輸配電系統,,它有如下特點:1.設計緊湊,,GCK,、MNS柜可采用600mm寬后出現方式(根據客戶要求),,以較小的空間能容納較多的功能單元,節省配電室占地空間,。2.結構通用性強,、組裝靈活,以E=25mm為模數,各種結構及抽出式單元可以任意組合,,以滿足系統設計需要,。3.抽屜單元推進、拉出采用獨立的杠桿機構,,使操作更加靈活,,安全可靠。4.垂直母排采用加強金屬罩封閉,,使檢修更為安全,。5.通用性標準化程度高、裝配方便,,具有可靠的質量保證,。6.有三種標準尺寸,以8E=200mm高度為基準,,分別為:8E在200mm高度組裝1個抽屜單元,; 16E在400mm高度組裝1個抽屜單元;24E在600mm高度組裝1個抽屜單元
有個問題想不明白了,請教大家:1,、給一,、二級負荷供電的系統,2路10kV進線,,高壓兩段母線必須設聯絡開關嗎,?2、如果高壓設置了聯絡開關,,當一路電源故障時,,另一路電源通過聯絡,負擔全部負荷,,此時低壓兩變壓器仍正常工作,。換言之,低壓兩段母線不受故障影響,,此時是否可不設低壓聯絡柜,?3、高壓聯絡開關何時采用手動控制,,何時采用自動控制,?4、說明中常見“低壓聯絡開關設自投自復/自投不自復/手動轉換開關”,,正常運行時,,轉換開關應在什么位置,?在此先謝謝大家了!
低壓開關柜拒動,、誤動故障:這種故障是高壓開關柜最主要的故障,,其原因可分為兩類:一類是因操動機構及傳動系統的機械故障造成;另一類是因電氣控制和輔助回路造成,。低壓開關柜開斷與關合故障:這類故障是由斷路器本體造成的,,對少油斷路器而言,主要表現為噴油短路,、滅弧室燒損,、開斷能力不足、關合時爆炸等,。對于真空斷路器而言,,表現為滅弧室及波紋管漏氣、真空度降低,、切電容器組重燃,、陶瓷管破裂等。低壓開關柜絕緣故障:表現為外絕緣對地閃絡擊穿,內絕緣對地閃絡擊穿,,相間絕緣閃絡擊穿,,雷電過電壓閃絡擊穿,瓷瓶套管,、電容套管閃絡,、污閃、擊穿,、爆炸,,提升桿閃絡,CT閃絡,、擊穿,、爆炸,瓷瓶斷裂等,。開關英才網聯系電話:0755-86153382招聘顧問:徐敏
低壓開關柜圖紙--電氣連鎖要求:進線與母聯不能同時合閘
第一個問題:現在主流都用什么低壓開關柜,,GCK,MNS,GCS...,?第二個問題:我看了常熟開關廠的有GCK,CGHL有什么本質區別嗎?他們的價格相差很大嗎,?
工廠新增兩條生產線,,需要新增兩臺個動力柜,從70m左右距離處低壓室敷設兩條電纜過來,;一條185的,,一條95的?,F(xiàn)在是利用低壓室空閑的斷路器接口,,因為第一次涉及到低壓室出線設計,,有幾個問題想請教一下:1、低壓室出線一般選用什么類型的斷路器,?我是這么總結的對嗎,?一般三種類型:萬能式(框架)、塑殼式,、微型斷路器,,萬能式一般用做低壓室出線開關,塑殼多用在動力柜出線開關,,微型的住戶配電用的比較多,;2、現在低壓室兩個空閑的端口配的都是DW17額定電流為630A的萬能斷路器,,各分別接出一條185的和一條95的,,本來想直接接出的,好像斷路器大了,,該怎么解決,,可以整定小嗎,還是更換,?
有兩臺500kVA的變壓器,,準備換成1000kVA的,現在低壓主母線帶的設備輕易沒法停,。有人提出從變壓器低壓套管那直接接銅排,,引到新的配電柜,就像圖上那樣往兩邊分的那兩個斷路器,。這樣原來老的母排都不動,,母排也不增容。這兩臺變壓器低壓側的母聯開關平時一直合著的,。往左右分分的那兩個斷路器是去一面柜子的雙路電源切換開關,。這樣做可以不?
400kVA的變壓器,,低壓出線柜那里可以配630以下的塑殼開關,,但是為什么不能配630以上的開關呢?選擇的依據是根據電流還是符合來選的,?舉個例子,,我配了一個630,400,200的塑殼,那么如果根據電流總和來算的話,,400變壓器的計算電流是576A,,那這些開關加起來的電流不是超出了變壓器電流么,?但如果按負荷來算的話,我按功率因數0.8來算的話,,400變壓器就是320的負荷,,那這些開關加起來的負荷是492,也是超出了,。那樣的話,,低壓出線柜那里的塑殼是根據什么選擇的?不要說是根據變壓器容量那些,,那些是選擇低壓進線柜開關的,。。小白請教各位大神
現在空氣開關在運用領域中越來越廣泛,同時,,熔斷器也用它不可替代的作用(熱熔),,我們在電路中選用空氣開關還是熔斷器的依據是什么呢?
低壓熔斷開關
低壓熔斷開關專題,,為您提供低壓熔斷開關相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓熔斷開關 相關的專業交流討論,更多低壓熔斷開關相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題