  • JB8629-2006隔離開關熔斷器組下載

    JB8629-2006隔離開關熔斷器組

  • 閘刀、隔離開關,;保險絲,、熔斷器

    我看了一下樣本,那隔離開關就和家里以起前用的閘刀差不多,,閘刀能直接扳下來(可以稱之為 帶負荷嗎,?),但隔離開關不能帶負荷操作 保險絲,、熔斷器有什么區別,?

  • 新型負荷隔離開關及隔離開關熔斷器組

    新型負荷隔離開關及隔離開關熔斷器組

    近日,上海華通電氣有限公司研發出的新型SG5系列負荷-隔離開關及SGR5系列負荷-隔離開關熔斷器組面市,,為SG1及SGR1的升級換代產品,。

  • 隔離開關熔斷器組與塑殼開關的區別

    在應用上,隔離開關熔斷器組與塑殼開關有什么區別嗎,?ABB的軟啟手冊上,,有兩種方案,一種是 塑殼開關+接觸器+軟啟,;還有一種就是 隔離開關熔斷器組+接觸器+軟啟,。說是保護配置的type1與type2。真的是沒搞懂,,不知兩種方案根本區別在哪,。

  • 關于低壓隔離開關改造問題

    我公司有一批PGL配電屏,現在全部配用HD型隔離開關,,由于開關質量問題,,容易發熱,想更換為GL型隔離開關,不知能不能改,,有沒有進行過改造的,,有個圖片最好了

  • 補償柜里的熔斷器式隔離開關應選多大

    我一630KVA的變電所(10/0.4),選擇210Kvar的電容進行低壓補償,,那補償柜里的熔斷器式隔離開關應選多大,?怎么計算的?謝謝幫忙

  • 任元會:隔離開關,、熔斷器性能及在低壓配電中的應用

    任元會:隔離開關,、熔斷器性能及在低壓配電中的應用

    1熔斷器在低壓配電系統中的地位 a. 低壓配電系統的保護電器主要是低壓斷路器和低壓熔斷器,。保護電器是電路故障時避免導致電擊和引起電氣火災的重要器件,合理選擇保護電器,,正確整定其參數,,是達到預期目的的重要保證。 b. 在我國上世紀80年代中后期,,出現一種錯誤的傾向:認為斷路器是先進的,,而熔斷器是落后的、過時的產品,,從而很少使用熔斷器,,這種傾向應該得到糾正。

  • 低壓隔離開關型號那位知道,?

    查了半天,低壓隔離開關都是些什么刀閘之類的,,有沒有向塑殼斷路器一樣體積小好操作的,?施奈德的INT100是不錯,可是電流只到100A,,有沒有400A的,?

  • 一定要用帶熔斷器的隔離開關嗎,?

    請問各位大蝦:電容柜中的電源開關一定要用一定要用帶熔斷器的隔離開關嗎,?如果電流小于800A的話,能不能用塑殼斷路器替代,?

  • 低壓出線柜內配置隔離開關

    低壓出線柜內配置隔離開關

    本帖最后由 iampeanuts 于 2015-12-7 09:43 編輯 GGD的低壓出線柜,,配置了2只隔離刀,后帶8只塑殼斷路器,。隔離開關只是檢修時提供個明顯斷電,,那么在經濟考慮下,能否去掉隔離開關,,只用塑殼開關呢,?設計人員答復說其中每臺隔離刀備用1臺ABB塑殼斷路器,有這種說法嗎,?依據規范是什么,?印象中沒聽說這樣的。求答疑?。,。?/p>

  • 熔斷器式隔離開關常見兩種型號HR5和HR6的區別

    熔斷器式隔離開關常見兩種型號HR5和HR6的區別

    最近客戶經常問我們熔斷器式隔離開關HR5和HR6到底有什么區別,,為什么價格差別這么刀,,但功能完全一樣?今天就讓我來個大家解釋一下它們的區別,。?? 熔斷器式隔離開關是將隔離開關和熔斷器組合一體的常用電器現在最常用的刀熔開關,,多為HR5和HR6。HR3也偶爾有見到,,HR17B已經不常見到了,。 熔斷器式隔離開關從最早的HR17B,到HR3,再更新出HR5,HR6。 先讓我們看看HR5,、HR6到底長什么樣子,,如下圖:

  • 有關AREVA的110kV隔離開關

    我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關,。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N,。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,,發一份給我好嗎,?謝謝。email:[email protected]

  • 請教:隔離開關的確定依據

    負荷是兩臺3.5KW的水泵,,選用的隔離開關用多大的,,還有用幾P的根據什么來確定?還用接觸器,,都用的是220,,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教,。

  • 關于隔離開關的使用類別

    選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧,?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,還能不能用這個開關了,?

  • 壓電容柜總進開關是選用隔離還是熔斷器式隔離開關或開關熔斷器組?

    問題如題,,網上有人說應該采用熔斷器式隔離開關和開關熔斷器組,是用來保護隔離開關和電容之間的母線的,,如果是這樣的話我想問一下為什么GGD型出線柜為什么不需要呢? 求各位大神詳解

  • 自耦減壓啟動柜總開關能否選用熔斷器式隔離開關,?

    甲方有臺90KW的清水泵,需配套一臺90KW的自耦減壓啟動柜,,但甲方要求總開關選用熔斷器式隔離開關,,可否?如果可以的話,,那是選用HR6250/30還是HR6-400/30作為總開關,?

  • 無功補償單元安全的保證---Easyline熔斷器式隔離開關

    根據IEC61818中,在電容保護前端,,熔斷器是作為標準推薦的方案,。熔斷器因其短路分段能力高、額定工作電壓高,、耐沖擊電流大等優勢,,在保護電容器的方案中,以絕對的優勢戰勝了微型斷路器,。但熔斷器帶電更換問題,、熔斷時發熱問題、以及如何在智能化電網中體現出遠程監控問題,,給桿上變方案的優化提供了一個難題,。 ABB的熔斷器式隔離開關Easyline,將所有的問題都迎刃而解,。V0級的材料,,材料分類不含鹵素,所有重要部件均使用聚酰胺(PA),,都將異常狀況下帶來的風險降到了最低,。優化的設計,讓帶電更換熔斷器變得安全可靠,,并為電容器的檢修,、更換提供了明顯的斷開點,將檢修人員因帶電檢修帶來的危險降到了最低,。眾多的附件中,,熔斷器檢測器能夠將熔斷器的狀態傳輸到遠方進行檢測,。——斷路器英才網

  • 低壓隔離開關使用的合理性

    一個設計院電氣工程師配電箱系統圖中給樓層辦公室的配電箱總開關設計為如INT100-40A,請教是否可行?隔離開關只有隔離功能,能取代負荷總開關的作用,是否應該用斷路器.

  • 低壓配電回路處隔離開關的設置

    知識點:低壓配電回路