超聲波探傷的原理超聲波探傷是利用超聲波在不同質界面上具有反射的特性來確定介質內部缺陷的一種無損檢測方法。超聲波在介質中傳播時,如遇到缺陷,,缺陷的尺寸等于或大于超聲波波長時,,則超聲波在缺陷上反射回來,,探傷儀可將反射波顯示出來;如缺陷的尺寸小于波長時,,聲波將繞過缺陷而不能反射,。工件厚度小于8mm就不可以用超聲波探傷了嗎有經驗的工程師經驗會提醒:壁厚小于8mmm的鋼板對接焊縫就不可以采用超聲波探傷了。這是什么原因呢,?這兩天查了一些規范,,在JB/T 4730-2005《承壓設備無損檢測》中找到了超聲波探傷針對不同檢測對象的適用范圍規定,如下表,。 <
直管段上兩相鄰環焊縫的最小中心間距為多少,?環焊縫及需要熱處理的焊縫距支,、吊架邊緣的最小凈距離為多少? 答:直管段上兩相鄰環焊縫的中心間距: (1)對于公稱直徑小于150mm的管道,,不應小于外徑,,且不應小于50mm; (2)對于公稱直徑大于或等于150mm的管道,,不應小于150mm,。 環焊縫距支、吊架邊緣的凈距不應小于50mm,;需要熱處理的焊縫距支,、吊架邊緣的最小凈距離應大于焊縫寬度的5倍,且不得小于100mm,。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,,柱底剪力,,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,,四邊焊縫均受正應力是否有錯,。
各位好,小弟想請教一下:在獨基加防水板這類基礎中,,當防水板的配筋由水浮力控制時,,防水板是否屬于 臥置 于地基上的混凝土板。這最要是關于最小配筋率的問題,。請各位不吝賜教,,謝謝了,!
請教大家一個問題,牛腿水平力所需配筋應不計入最小配筋面積內,?也就是說,,水平力配筋總面積=計算所的水平配筋+最小配筋面積。對嗎,?我在規范上做的個筆記,,應該是從施嵐青的應試指南上找到的,但是現在找不到了,,請各位大神指點
今天做到蘭定筠實戰第十五套,,里面有計算箱梁抗剪扭箍筋最小配筋率的時候采用了箱梁全寬,本人認為箱梁的抗剪箍筋肯定用兩個肋厚之和進行配筋率計算,,剪扭配筋率亦同,,要不然肋距過大計算配出來的箍筋會非常密。大家怎么看
這個最小配筋率理正取的是h1的高度來計算的,,那么就是600mm平方,,但是規范給的是等效面積
關于梁板柱最小配筋率的問題,求前輩們分享一下最小配筋率怎么求,,自己現在剛進這一行,,規范里面關于這個的內容感覺很散,有總結的嗎,?
關于獨立基礎最小配筋率的問題終于有了一個說法,。由規范主編單位組織編寫的《建筑地基基礎設計規范理解與應用》中說到了這個問題,現將該段文字轉錄如下(P166頁):2,,我國鋼筋混凝土結構各類構件的受拉鋼筋配筋率與其他國家相比明顯偏低,。89規范雖沒有明確擴展基礎底板的最小配筋率,但規定了“受力鋼筋的最小直徑不宜小于8mm,,間距不宜小于200mm“,,如果按計算截面有效高度為260mm進行推算,其最小配筋率僅為0.1%,。在國際上,,原蘇聯《工業建筑基礎設計規程》規定獨立基礎底板受力鋼筋的最小直徑不小于10mm;美國ACI318規范關于獨立基礎受拉鋼筋最小配筋率的取值,,并沒有按受彎構件的最小配筋率(1.38/fyk)來處理,,而是選用了等厚度板的溫度和收縮最小配筋率0.2%(用于鋼筋fyk=275~345Mpa)或0.18%(用于鋼筋fyk=415Mpa)。盡管0.2%~0.18%的最小配筋率只相當于受彎構件的一半,,但仍具有大于混凝土出現裂縫時彎矩的1.1~1.5倍的承載力,,足以防止因出現裂縫造成突然的破環。由于擴展基礎底板的厚度一般都由受沖切或受剪切承載能力控制,,并非按受
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法,。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,,確保了焊接質量,。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級,。三級最低,,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查,。一級最高,,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,,原則是受拉等級高于受壓,,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要),。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,,故角焊縫為一級的話,,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級,。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A,、B,、C三種。前兩種是精制螺栓,,較少用,。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓,。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,,常用到C級普通螺栓,。建筑結構常用的普通螺栓有M16,、M20、M24,。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,,用途特殊,。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接,。常用的有M16~M30,。超
如圖畫紅框處,在此處求出As=615后,,我不知道這個最小配筋率中 45*ft/fy=0.215 這個45是怎么來的,?最后這兩步計算是根據什么公式算出來的,這個公式的出處在哪里,?謝謝各位給與解答,!
在孫慧修主編的《排水工程》(上冊)中,就最小設計坡度定義為:在設計充滿度下與最小設計流速相應的設計坡度,。由于坡度可通過流速和充滿度確定,,最小設計流速0.6m/s,充滿度如何取就決定了最小設計坡度大小,。該書指出:在確定最小管徑的最小設計坡度采用的設計充滿度為0.5,。對200排水管,h/D=0.5,v=0.6下對應i=0.004;可是對300排水管,,h/D=0.5,v=0.6下對應i≠0.003,。當然現在新的室外排水規范對室外管網全部采用300的排水管。另外,,新的室外排水設計規范-2006版在解釋中列舉了常用管道的最小設計坡度:管徑400-對應0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010,;800-0.0008;1000-0.0006……,這些管道的對應的設計充滿度也不全是0.5.不知孫老師和規范為何不就這個原因解釋一下,,還是本人理解有誤,?
《抗規》5.2.5條和《高規》3.3.13條均規定,,抗震驗算時,結構任一樓層的水平地震的剪重比不應小于表5.2.5(或表3.3.13)給出的最小地震剪力系數,。但是該表未給出6度設防區的最小地震剪力系數,,是否意味著,6度區結構設計可以不考慮剪重比的影響,。 以我正在做的一個工程為例,,17層框支剪力墻結構(含地下1層)、6度區,、轉換層設與地面以上第2層,,我在SATWE“分析與計算參數補充定義”菜單中,“調整信息”對話框中已經選中“按抗震規范(5.2.5)調整各樓層地震內力”按鈕,,則意味著程序會自動調整各樓層地震內力,,無須人工干預,。可是,,當我查看SATWE文本文件“周期,、地震力及振型輸出文件WZQ.OUT”時發現,X方向1~10層剪重比及Y方向1,、2層剪重比均小于0.16,。 計算結果文件如下:各層 X 方向的作用力(CQC) Floor : 層號 Tower : 塔號 Fx : X 向地震作用下結構的地震反應力 Vx : X 向地震作用下結構的樓層剪力 Mx : X 向地震作用下結構的彎矩 Static
見附件。:lol :lol
《混凝土規范》第10.8.3條,,第二段規定承受豎向力所需受力鋼筋的配筋率,,按牛腿的有效界面計算不應小于0.2%和0.45ft/fy,計算牛腿的最小配筋面積時,,是不是還要加上公式10.8.2中的第2項的計算值,?公式10.8.2 可否理解為:第一項是承受豎向力所需受力鋼筋;第二項是承受水平力所需受力鋼筋,?,??《混凝土規范》第10.8.3條,,第二段規定承受豎向力所需受力鋼筋的配筋率是否僅僅指的是公式10.8.2 的第一項,??,?
好像配筋率是按有效截面面積計算,,最小配筋率按全截面面積計算。那么配筋率和最小配筋率是怎么比較的呢,?如果配筋率小于最小配筋率,,那么縱筋的面積怎么取呢?請求達人來回答一下
我個人認為承臺不需要滿足最小配筋率的要求?!督ㄖ鼗A(chǔ)設計規范》1.0.4只說了基礎的計算應符合《混凝土結構設計規范》,,沒說構造也按《混凝土結構設計規范》,如果構造也按照這本規范,,那《建筑地基基礎設計規范》里面8.5.15條就不會注明承臺梁的主筋除滿足計算外上應符合現行《混凝土結構設計規范》關于最小配筋率的規定,,另外規范上只說承臺梁,又不是承臺,,如果是兩個承臺中間加聯系梁,,此聯系梁除滿足計算外還應滿足最小配筋率的要求。因此我認為承臺不需要滿足最小配筋率,如果你做2.5米的承臺,,最小配筋率按0.15%計算,你需要配28@150mm,,就沒有意義,。承臺高了抗彎起不到控制作用,主要是抗剪和沖切其控制,。我個人認為,,承臺在滿足計算配筋后并能滿足水化熱的抗裂要求即可。不需要滿足最小配筋的要求
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,,為了提高連接的承載能力,,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,,1.關于此部分,,哪位能解釋下?2.另外,,這個問題跟考試那道題,,需不需要計算折算應力是不是一回事啊,?應該是吧,?