《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,,其計算長度不受此限。請問哪位大俠,,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思,?我知道在拼接板中是有60hf限制的,。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,,小弟不勝感激,。
鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,若內力沿側面角焊縫全長分布時,,其計算長度不受此限,,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的,?什么樣的不是沿側面全長分布的,?
如何理解內力沿側面角焊縫全長分布?情況下屬于內力沿側面角焊縫全長分布,?在施書2010年版中例4.4.17為支座的支承加勁肋,,計算長度用的是60hf,而在例4.4.18中,,突緣加勁肋用得是焊縫的全長減去2hf,。為什么?
如題,什么情況下焊縫內力沿側面角焊縫全長分布,一般情況下是不大于60hf,梁的加勁肋與腹板的連接焊縫是不是沿全長分布啊,如果是的話,09年真題,就是按60hf計算的啊.
1,、看住建部《2010年一級注冊結構工程師歷年試題及標準解答》,2007年題目第20題,。根據鋼結構8.2.7條,,突緣支座內力沿角焊縫全長分布?但是鋼結構設計規范8.2.7條,,并沒有說明突緣支座內力是這樣分布的,。。疑惑,。2,、同樣是2007年第18題,剪力近似公式:t=1.2V/h tw,。這個近似公式怎么來的?題目直接給出來了,。
想問各位高手的是,具體什么情況下需要考慮側面角焊縫的最大計算長度呢(即小于等于60Hf),?我知道由于考慮剪力滯后,,所以剪應力沿長度分布不均勻,所以驗算剪應力時要考慮最大長度限制,。按這樣考慮,,是否求焊縫正應力時(即垂直長度方向)就不用考慮最大長度限制,?以及復雜受力情況下,可以把外力的作用分解為剪力軸力 彎矩 扭矩等,,要驗算最危險點的應力時,,是否該點的剪應力要考慮焊縫最大長度限制,而彎矩,,軸力在該點產生的應力就不用考慮焊縫最大長度限制呢,?謝謝大大們,!
熔透焊縫與角焊縫的區別
梁腹板與柱翼緣側面角焊縫內力沿焊縫長度全長分布嗎,?因為規范有條當焊縫長度大于60Hf,且內力沿焊縫長度全長分布時,,焊縫計算長度取60Hf
連接一側的正面角焊縫或側面角焊縫什么意思???什么是一側?典型的例題中兩個蓋板上下連接對接,,我怎么覺得側面角焊縫是8條阿,,上面蓋板4條,下面蓋板4條,?可答案側面角焊縫的條數是4條
看到鋼結構書上說角焊縫隨著角焊縫尺寸的增加而焊縫強度下降,,但我們在計算中一般是在計算值的基礎上再加大一點,,這樣不是反而降低了安全儲備嗎?
埋弧焊角焊縫從中間開裂是什么原因???應個人分析應該不是母材原因,因為裂縫是在角焊縫中心位置,,且長度達到1米,。該情況在加工廠內并未出現,是拉到工地現場進行鋼梁拼接式出現的,。
請教一下,,這個角焊縫中“100/200”的意義是什么,?謝謝!
來源: 鋼結構Cost-steelstructure 公眾號 GB 50017-2017 鋼結構設計標準
分享鋼結構角焊縫計算網絡圖資料
為什么是按V形 不是K形計算
我所在的工程,加強板沒有標注焊角高度,打電話叫設計提供,他既然叫我參照技術規范要求,我翻遍能找到的所有規范,都找不到答案,有那位大俠有這方面的東西,能否幫助解決?
彎矩或扭矩作用下環形角焊縫的強度計算