熔透焊縫與角焊縫的區別
看到鋼結構書上說角焊縫隨著角焊縫尺寸的增加而焊縫強度下降,,但我們在計算中一般是在計算值的基礎上再加大一點,,這樣不是反而降低了安全儲備嗎,?
請教一下,,這個角焊縫中“100/200”的意義是什么,?謝謝!
埋弧焊角焊縫從中間開裂是什么原因啊,?應個人分析應該不是母材原因,,因為裂縫是在角焊縫中心位置,且長度達到1米,。該情況在加工廠內并未出現,是拉到工地現場進行鋼梁拼接式出現的,。
來源: 鋼結構Cost-steelstructure 公眾號 GB 50017-2017 鋼結構設計標準
《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,,其計算長度不受此限,。請問哪位大俠,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思,?我知道在拼接板中是有60hf限制的,。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,,小弟不勝感激,。
分享鋼結構角焊縫計算網絡圖資料
鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,若內力沿側面角焊縫全長分布時,,其計算長度不受此限,,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的,?什么樣的不是沿側面全長分布的,?
為什么是按V形 不是K形計算
我所在的工程,加強板沒有標注焊角高度,打電話叫設計提供,他既然叫我參照技術規范要求,我翻遍能找到的所有規范,都找不到答案,有那位大俠有這方面的東西,能否幫助解決?
彎矩或扭矩作用下環形角焊縫的強度計算
箱形柱腳直角焊縫,柱受軸心靜力作用,,其柱腳焊縫長度應是(2+2)L吧,?為啥有本書中取(2+2*1.22)L,,即兩條縫按靜力計(β=1.22),,另兩條按動力計(β=1.0),β是《鋼規》中焊縫正應力σ計算公式中右端的系數,。盼指教,。謝謝
如何理解內力沿側面角焊縫全長分布?情況下屬于內力沿側面角焊縫全長分布,?在施書2010年版中例4.4.17為支座的支承加勁肋,,計算長度用的是60hf,而在例4.4.18中,,突緣加勁肋用得是焊縫的全長減去2hf,。為什么?
一注鋼結構真題 角焊縫條數為什么是4條,。05上午20題07上午27題
本帖最后由 sdrzlz 于 2013-7-27 10:03 編輯 在做2003年真題時,,發現一個小問題,提出來大家討論一下,!根據《鋼規》7.1.3條角焊縫的計算長度應為 :實際長度-2×焊角尺寸,。為什么圖片紅框中沒有減去2×焊角尺寸 。下面有兩種解法,到底哪個對呢,?大家探討一下,!
不看這篇文章真不懂什么是角焊縫,什么是 熔透焊縫
我們公司在制作組合“H”型鋼時,,腹板與翼緣板焊接的角焊縫,經超聲波探傷后,,發現角焊縫附近的母材鋼板,,出現“層狀撕裂”性裂紋(詳見下圖)。比例約為15%,;這種焊接缺陷已經有很長時間沒有見過了,。我們采取了措施后仍然有近5%的焊縫還有這種缺陷出現。我所采取的措施是:1.檢測了鋼材的含硫量(不超標),。2.采用強度級別較低的焊接材料,,將H10Mn2Si焊絲改為H08A,焊劑HJ431,。3.在與焊縫相連接的鋼板表面焊一層低強度焊縫金屬作為稀釋過渡層,,以避免夾雜物處于高溫區。 這些措施還是有不足的地方,,還有什么更好的解決辦法,,請指教,謝謝??!