彎矩或扭矩作用下環形角焊縫的強度計算
鋼結構規范中,,直角角焊縫強度計算,角焊縫的計算長度lw的規定很明確,,就是焊縫實際長度減去2hf(焊腳尺寸),,可為何下面這道題中三面圍焊跟兩面側焊的lw算法不一樣呢,? (見題目中紅色矩形框勾出來的部分)題中,兩面側?,每條焊縫的計算長度是實際長度減去2hf,; 而三面圍焊中,正面角焊縫的計算長度直接等于了實際長度,,側面角焊縫的計算長度是實際長度減去hf,。請教各位,到底是題目有問題呢,,還是兩種情況計算長度的算法確實不一樣,?
這題,柱底剪力,,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯,。
看到鋼結構書上說角焊縫隨著角焊縫尺寸的增加而焊縫強度下降,,但我們在計算中一般是在計算值的基礎上再加大一點,這樣不是反而降低了安全儲備嗎,?
01
鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,,若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等,。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的?什么樣的不是沿側面全長分布的,?
《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,。請問哪位大俠,,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的,。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制,。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,小弟不勝感激,。
分享鋼結構角焊縫計算網絡圖資料
1.術語和定義 1.1 汛期(
箱形柱腳直角焊縫,柱受軸心靜力作用,,其柱腳焊縫長度應是(2+2)L吧,?為啥有本書中取(2+2*1.22)L,,即兩條縫按靜力計(β=1.22),,另兩條按動力計(β=1.0),β是《鋼規》中焊縫正應力σ計算公式中右端的系數,。盼指教,。謝謝
想問各位高手的是,,具體什么情況下需要考慮側面角焊縫的最大計算長度呢(即小于等于60Hf)?我知道由于考慮剪力滯后,,所以剪應力沿長度分布不均勻,,所以驗算剪應力時要考慮最大長度限制。按這樣考慮,,是否求焊縫正應力時(即垂直長度方向)就不用考慮最大長度限制,?以及復雜受力情況下,可以把外力的作用分解為剪力軸力 彎矩 扭矩等,,要驗算最危險點的應力時,,是否該點的剪應力要考慮焊縫最大長度限制,而彎矩,,軸力在該點產生的應力就不用考慮焊縫最大長度限制呢,?謝謝大大們!
主要有幾點疑惑: 一、設計內力取一個高強螺栓的拉力還是兩個高強螺栓的拉力,,還是其它取法,? 二、我個人覺得這個加勁板好像與端板連接面是抗拉或抗壓,,與翼緣連接處是抗剪,焊道也是如此,,不知道這樣理解對不對,,是否分別驗算這兩種情況的加勁板強度和焊縫強度
文件格式:PPT文件大小:7.24M
熔透焊縫與角焊縫的區別
新橋規中關于預應力構件的抗剪承載力計算表達式中h0的取值: h0=h-a a為受拉鋼筋的保護層厚度,我們具體設計中是按預應力鋼束的合力作用點還是普通鋼筋保護層厚度,,張樹仁教授的解釋為:“筆者認為,,應該取普通鋼筋的保護層厚度”,而在其出版的結構設計原理中,,就十分模糊:可以取最底層鋼束的保護層厚度,,或者預應力鋼束合力作用點的保護層厚度,而在我們設計中三者計算區別很大的,! midas里的ho就是考慮了預應力筋侯的值,,所以經常搞的截面驗算不過
關于受彎構件,當腹板的高厚比較大時,,可以考慮屈曲后強度,。并不認為局部失穩,,就是整個構件破壞,簡便算法,。詳見附近,。
管道的水力計算及強度計算,網上資料,。