這題,柱底剪力,,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,,答案這樣,,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
分享鋼結構角焊縫計算網絡圖資料
《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,,其計算長度不受此限。請問哪位大俠,,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思,?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制,。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,,小弟不勝感激。
鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,,若內力沿側面角焊縫全長分布時,,其計算長度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等,。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的,?什么樣的不是沿側面全長分布的?
彎矩或扭矩作用下環形角焊縫的強度計算
箱形柱腳直角焊縫,,柱受軸心靜力作用,,其柱腳焊縫長度應是(2+2)L吧?為啥有本書中?。?+2*1.22)L,,即兩條縫按靜力計(β=1.22),另兩條按動力計(β=1.0),,β是《鋼規》中焊縫正應力σ計算公式中右端的系數,。盼指教。謝謝
想問各位高手的是,,具體什么情況下需要考慮側面角焊縫的最大計算長度呢(即小于等于60Hf),?我知道由于考慮剪力滯后,所以剪應力沿長度分布不均勻,,所以驗算剪應力時要考慮最大長度限制,。按這樣考慮,是否求焊縫正應力時(即垂直長度方向)就不用考慮最大長度限制,?以及復雜受力情況下,,可以把外力的作用分解為剪力軸力 彎矩 扭矩等,,要驗算最危險點的應力時,是否該點的剪應力要考慮焊縫最大長度限制,,而彎矩,,軸力在該點產生的應力就不用考慮焊縫最大長度限制呢?謝謝大大們,!
那本書上可以找到計算方法介紹啊
請問,,天正室外管線的覆土厚度是怎么計算的?
熔透焊縫與角焊縫的區別
鋼結構規范中,直角角焊縫強度計算,,角焊縫的計算長度lw的規定很明確,,就是焊縫實際長度減去2hf(焊腳尺寸),可為何下面這道題中三面圍焊跟兩面側焊的lw算法不一樣呢,? (見題目中紅色矩形框勾出來的部分)題中,,兩面側焊？條焊縫的計算長度是實際長度減去2hf,; 而三面圍焊中,,正面角焊縫的計算長度直接等于了實際長度,側面角焊縫的計算長度是實際長度減去hf,。請教各位,,到底是題目有問題呢,還是兩種情況計算長度的算法確實不一樣,?
有個問題一直不太明白,,請教你一下1,、無采暖,或敷設在非采暖房間內的室內的消防管道是否需要做防凍處理2,、需要做防凍處理的消防管道,,防凍層的厚度具體該怎么計算呢?
根據建筑節能熱指標32W/M2,如何確定建筑外墻外保溫材料的厚度(外墻保溫材料采用擠塑板)?急!!!在線等!
關于計算沉井墊木的數量,、大小,、厚度
現在做一個筏板基礎,,筏板基礎厚2000mm,筏板底還要向下挖1800mm作為電梯井基礎?,F(xiàn)在就是問這個1800mm深的基坑做磚胎膜用200mm實心磚可以不,?如何計算確定?
2009年一注專業考試上午第25題中,,梁腹板與柱采用全熔透對接焊縫,,真題答案解析計算剪應力是按τ=V/lwt計算,但有時候剪應力計算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 計算,,請問下高手到底何時用τ=V/lwt計算,,何時用τ=VS/Iwt計算?
在實際工作中,,總是遇到業主覺得你選的管材壁厚了,,希望選薄一點省錢,但是作為非材料專業的水專業人士,,對管材的壁厚與承壓還真是沒太多的理論認識,,下面就這個問題探討個皮毛,重在學習漲知識,。 如下規范有說到計算公式,。 相關條文P44,如下: