熔透焊縫與角焊縫的區別
本人在學習斜角角焊縫計算厚度時,,發現計算美標和國標的有效厚度的公式有差別,。通過查閱資料,發現美標和國標公式最大的差別在于:hf和Wn兩者的不同,,前者在指在角焊縫截面中最大等腰三角形的邊長,,后者指從接頭表面至對側焊趾的垂直距離(稱實測焊腳尺寸)。因此,,在運用國標和美標計算斜角角焊縫的有效厚度時,,應注意公式中hf和Wn的含義,,以免混淆。具體解釋見附件,。這屬于個人見解,,如有錯誤,望指教,,相互探討學習,。
請教一下,這個角焊縫中“100/200”的意義是什么,?謝謝,!
來源: 鋼結構Cost-steelstructure 公眾號 GB 50017-2017 鋼結構設計標準
看到鋼結構書上說角焊縫隨著角焊縫尺寸的增加而焊縫強度下降,但我們在計算中一般是在計算值的基礎上再加大一點,,這樣不是反而降低了安全儲備嗎,?
埋弧焊角焊縫從中間開裂是什么原因啊,?應個人分析應該不是母材原因,,因為裂縫是在角焊縫中心位置,,且長度達到1米,。該情況在加工廠內并未出現,是拉到工地現場進行鋼梁拼接式出現的,。
鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,,若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等,。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的?什么樣的不是沿側面全長分布的,?
為什么是按V形 不是K形計算
分享鋼結構角焊縫計算網絡圖資料
《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,。請問哪位大俠,,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的,。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制,。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,,小弟不勝感激。
一注鋼結構真題 角焊縫條數為什么是4條,。05上午20題07上午27題
本帖最后由 sdrzlz 于 2013-7-27 10:03 編輯 在做2003年真題時,,發現一個小問題,提出來大家討論一下,!根據《鋼規》7.1.3條角焊縫的計算長度應為 :實際長度-2×焊角尺寸,。為什么圖片紅框中沒有減去2×焊角尺寸 。下面有兩種解法,,到底哪個對呢,?大家探討一下!
不看這篇文章真不懂什么是角焊縫,什么是 熔透焊縫
1、GB50661-2011 鋼結構焊接規范 5.1.1-1
彎矩或扭矩作用下環形角焊縫的強度計算
我所在的工程,加強板沒有標注焊角高度,打電話叫設計提供,他既然叫我參照技術規范要求,我翻遍能找到的所有規范,都找不到答案,有那位大俠有這方面的東西,能否幫助解決?
箱形柱腳直角焊縫,,柱受軸心靜力作用,,其柱腳焊縫長度應是(2+2)L吧?為啥有本書中?。?+2*1.22)L,,即兩條縫按靜力計(β=1.22),另兩條按動力計(β=1.0),,β是《鋼規》中焊縫正應力σ計算公式中右端的系數,。盼指教。謝謝