  • 關于電力互感器的精度問題

    各位高手,請指教: 互感器(無論電流,、電壓)的精度要求中,常有這樣的要求:要求精度為0.5(或1,,2等)但是有些設備標注為:精度:2%等。 想請教在這兩種說法中的關系是什么,?如何換算,?拜托高手不吝指教!,!

  • 互感器精度試驗和伏安試驗!

    互感器精度試驗是采用什么設備進行試驗的呢,?電流互感器伏安特性試驗 又是用什么試驗設備呢,?避雷器出廠試驗是用什么設備,做什么試驗?!在線等,!

  • 零序電流互感器具有高精度和高靈敏度的特點

    零序電流互感器主要用于檢測零序電流,即三相電流不平衡時產生的剩余電流,。當電力系統發生接地故障或漏電時,,零序電流會出現異常,零序電流互感器能夠敏銳地捕捉到這一變化,,并將信號傳遞給保護裝置,。 這種互感器具有高精度和高靈敏度的特點,能夠準確測量微小的零序電流,。其結構緊湊,,安裝方便,通常被安裝在電纜終端或開關柜內,。 通過對零序電流的監測,,零序電流互感器有助于及時發現故障,快速切斷電路,,保障電力設備的安全運行,,避免因漏電或接地故障引發的安全事故,,是電力系統穩定運行的重要保障之一。

  • 請問個關于電流互感器精度的問題

    電流互感器中的保護繞組的精度的問題,,比如10P15,,是不是在10倍的一次額定電流情況下,二次電流的誤差在+-15%呢,?,?

  • 請教如何判斷電流互感器精度

    請問有方法判斷電流互感器是否正常嗎?普通的電流互感器(中間穿線那種)比如變比是100/5的,,中間穿的線電流是20A時是否能在K1接出線量到1A的電流?或者一個不知變比的電流互感器有方法判斷出它的變比嗎,?

  • [專題帖]關于互感器的精度等級

    因為常常有朋友問起這個問題,,現特作一專題。精度等級0.2,、0.2S,、0.5、0.5S都是對互感器所給定的準確等級,?;ジ衅髟谝幎ㄊ褂脳l件下的誤差應該在規定限度內。

  • 【請教】大家關于電流互感器精度的選擇

    保護級電流互感器,,5P30,,一般情況下短路電流倍數30的得出是按短路電流除于互感器的一次額定電流。但是作為110變電站的10kV出線及電容,,短路電流約18KA(最大),,出線額定電流600A,電容器額定電流300A 這個時候按短路電流除于額定電流的話這個倍數就太大了,,一個是廠家做不了那么大,,另外一個是選那么大也沒意義。請問下大家 這種情況下參考的標準或依據又是什么呢,?

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,,2K1,,2K2是200/5A的;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下,。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,,然后S1,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,,出來的電流是交流還是直流?

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎,?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了!

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,,整定電流為630A,,現在用600/5的互感器,可以么,? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 關于電能表的精度選擇和互感器的精度選擇

    請教一下,,一個商業建筑,甲方需要滿足內部計量要求增加部分計量表,,那這種滿足內部計量要求的話需要設置什么精度的計量表呢0.5,?0.2?,,還有互感器的精度怎么確定,?還有一個問題就是高壓配電室是供電局設計的,每個回路安裝了0.5級的多功能表和互感器,,這個多功能表能滿足內部計費要求嗎,?求指點

  • 為什么電流互感器的測量精度和測量范圍?

    請教給為高手,,為什么電流互感器測量精度高了其測量范圍就小了,,要是保證其測量范圍其測量精度就下降了?能從原理和電流互感器的內部結構給我講講嗎,?越容易飽和的電流互感器就精度越高嗎,?不太明白其中的原因

  • 高精度傳感器電路設計論文

    1系統總體方案 為提高系統輸出信號的精度,采用低速,、高精度的DAC,。此類DAC多采用SPI或IIC總線與主控制器通信,占用控制器的IO口較少,。時下流行的STM32系列或MSP430系列微控器的硬件資源都滿足要求,。為便于野外現場使用,系統采用鋰電池供電,,這就要求主控制器具有較低的功耗以延長電池續航時間,以極低功耗著稱的430單片機成為首選,。由主控制器,、時鐘電路、復位電路構成了主控制器的最小系統,。系統硬件總體框圖如圖1所示,。按鍵和氣象量顯示模塊主要實現人機交互功能,用來調節輸出信號的大小,,設置氣象量和電信號之間的轉換關系等,。根據氣象傳感器輸出信號的范圍,可設定若干檔位的輸出信號,,以覆蓋傳感器的范圍即可,。按鍵接在430單片機的中斷口上。顯示模塊的控制和數據總線由單片機的IO口來提供,。DAC模塊是產生電壓信號的核心,。主控制器將數字量送給DAC后得到模擬電壓信號,為使產生的信號和傳感器范圍一致,,DAC的輸出信號需進行調理,。數字系統和

  • 關于高壓互感器問題(菜鳥)

    我就不明白 如10KV電壓互感器 二次側都標 10/根3。,。,。。 20KV的就標20/根3,。,。,。。,。為什么這樣開頭,,難道有一個二次抽頭能輸出5.77KV和11.55KV的高壓電?