這題,,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,,兩邊的焊縫承受正應力,,答案這樣,,四邊焊縫均受正應力是否有錯,。
2009年一注專業考試上午第25題中,梁腹板與柱采用全熔透對接焊縫,,真題答案解析計算剪應力是按τ=V/lwt計算,,但有時候剪應力計算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 計算,請問下高手到底何時用τ=V/lwt計算,,何時用τ=VS/Iwt計算,?
施嵐青應試指南一道關于焊縫計算的例題,,例題中采用上下兩塊拼接蓋板,,承受軸向拉力??墒鞘骨嗬蠋熡嬎愫缚p計算長度時,,怎么只考慮了一側蓋板的4條焊縫呢?圖中紅色部分不是上下2塊蓋板一共8條焊縫共同承受軸向拉力1400KN嗎,?望高手解答一下,。謝謝
《鋼規》7.1.2中第2款要求計算對接焊縫的剪應力,但卻沒有給出明確公式,。在張慶芳2014《一級注冊結構工程師專業考試歷年試題 疑問解答 專題聚焦》中P546給出驗算公式為N/(lw*t)在施嵐青2014《注冊結構工程師專業考試應試指南》P224 給出公式為τ=VS/It,;究竟應該采用哪個呢。我個人覺得應該按施嵐青的來,,不知道對不對,?
本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 編輯 求各位大神 解答 27題 彎曲應力最大的地方應該在最上邊緣或者最下邊緣 M算出來應該是1039 求大神指點 答案給的彎曲應力最大的在1點處
如下圖所示,,梁與梁連接時,,作用有彎矩M,那么梁的上翼緣之間的焊縫該如何計算呢,?
《鋼結構設計與計算》(第2版)中,,P51表1.10-1中,,項次4用τ=VS/(Iwt),項次5用τ=V/(hwt),為什么用不同公式?
鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,,若內力沿側面角焊縫全長分布時,,其計算長度不受此限,,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的,?什么樣的不是沿側面全長分布的,?
知識點:焊縫尺寸
因為管子在放大區域,,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|嗎,? 如果不能那么計算,那該怎么計算呀,?盼解?。。,。,。?!
分享鋼結構角焊縫計算網絡圖資料
鋼結構焊縫、螺栓連接,、穩定計算,,分享用之。
《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,,其計算長度不受此限。請問哪位大俠,,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思,?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制,。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,,小弟不勝感激。
本人想去試下結構,,但結構的習題里面有一些桁架采用T型鋼或H型鋼時,,結點板焊縫的計算,,參考了相關資料,還是和習題的答案有出入,,請問各位同行有沒有相關的計算資料啊,。。供享一下,,在下萬分感謝?。?!
見施嵐青 例題4.2.7 和例題4.2.23 鋼結構中的螺栓計算和焊縫計算中,,我常常有如下疑問, 以下的拉力N到底是由全部24個螺栓承擔,,還是由12個螺栓承擔,? 以下的拉力N到底是由全部四條335焊縫承擔,,,還是由2條335焊縫承擔,?[ 本帖最后由 bonnie_spring 于 2009-7-30 18:29 編輯 ]
有點忘記了,鋼結構焊縫計算用的是fw=160嗎那個腹板屈曲后強度計算題 用的是什么鋼號(235還是345)好像 前面有人討論過了,,再問問高手,!
按《鋼規》3.4.2,單面連接的單角鋼強度指標應預折減,,那么雙角鋼桿件焊在一塊節點板的兩面,,每面的焊縫強度設計指標是否要折減?另外,,兩根H型鋼組成的格構柱,,用于連接兩個翼緣的兩個角鋼綴條在計算時能否當作雙角鋼?我看過一個往年試題,,題中提到“各于一個翼緣連接的兩角鋼之間用綴條相連”接下來計算過程中就當雙角鋼了,,妥否?不過該題接下來計算角鋼與H型鋼焊縫連接長度時,,又按單面連接的單角鋼對強度指標進行了折減,,不理解。