我是搞消防設計的,我前些天做了一個設計,,我給他們設計的是無管網柜式的七氟丙烷滅火裝置。 現在要投標了,,我們要給甲方做一個投標預算,,由于我對這方面也不是很明白,我想向各位前輩請教,。 天花,、地板的管件清單與工程量要算,那柜里面的管件安裝工程量需不需要包括進去的,?
七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
圖紙簡介: 本圖紙為供電公司七氟丙烷氣體滅火系統管網及自動報警系統圖,,圖紙內容包括:設計說明,五層工作層七氟丙烷氣體滅火平面圖,主要設備表,,氣體滅火系統圖等,。 投稿網友: cjt1888 上傳時間: 2014-05-23
圖紙簡介: 職業技術學院七氟丙烷管網,本工程為職業技術學院長樂新區七氟丙烷氣體自動滅火系統項目,,滅火范圍共五個保護區,。各防護區保護面積、高度,、體積詳見組合分配表,,鋼瓶設在二層,滅火系統為組合分配系統,。本工程為組合分配式全淹沒七氟丙烷氣體自動滅火系統,。圖紙內包含:設計說明,各層七氟丙烷氣體滅火平面圖,,管道系統圖,。 投稿網友: cjt1888
七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),,什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,,絕對壓力5.7,,這樣對不對?
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖,。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
七氟丙烷在電信中的應用
潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1、為什么規定這條,,目的是什么,? 2、如果不滿足這條,,對計算有什么影響,,會有什么后果? 謝謝請教高手
兄弟姐妹們,,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎,?有知道的朋友指點一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]
一個酒店的熱水房,,采用熱水鍋爐加熱,,雖然性質是鍋爐,但參考具體設備,,安全性很高,,比一般的鍋爐好得多,其實應該叫做熱水設備,,請問這個熱水房應做什么消防,,可做七氟丙烷無管網氣體滅火嗎,?,?
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
七氟丙烷管材管件檢測報告
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會! 望大家共同學習,、提高,!
問題:開閉所,、開閉站、變電所,、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少,?為什么?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材,、紙張,、織物等固體表面火災,宜采用20min,;2 通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災,應采用5min,;3 其它固體表面火災,,宜采用10 min;4 氣體和液體火災,,不應小于1 min,。我認為問題中提到的場所比通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重,。所以應比5min大,,大家都是如何取值的呢?
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,,計算機房,、UPS機房、安防監控,、操作中心,、網絡機房,、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖,。
上海項目,,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,,需要在吊頂(1.8m,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎,?多謝各位不吝賜教,,小弟這廂有禮了。
七氟丙烷的泄壓口,在算出面積后,,如何向建筑提條件呢?我還沒見過泄壓口是怎樣做的,。各位同行可以發些泄壓口的工程實例過來參考下嗎,?[email protected]
七氟丙烷系統中噴頭的布置規范中是怎么規定的啊,是按若干個平方米布置一個,還是看噴頭之間多少距離啊?那走道中的噴頭怎么布置的呢.
我想請問,,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制,?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,,不需要設獨立的控制箱?