  • 怎樣計算七氟丙烷柜式滅火裝置的管網安裝清單,?

    我是搞消防設計的,我前些天做了一個設計,,我給他們設計的是無管網柜式的七氟丙烷滅火裝置,。 現在要投標了,我們要給甲方做一個投標預算,,由于我對這方面也不是很明白,,我想向各位前輩請教。 天花,、地板的管件清單與工程量要算,,那柜里面的管件安裝工程量需不需要包括進去的?

  • 七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

    七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

  • 供電公司七氟丙烷管網及自動報警系統圖

    圖紙簡介: 本圖紙為供電公司七氟丙烷氣體滅火系統管網及自動報警系統圖,圖紙內容包括:設計說明,,五層工作層七氟丙烷氣體滅火平面圖,,主要設備表,氣體滅火系統圖等,。 投稿網友: cjt1888 上傳時間: 2014-05-23

  • 某職業技術學院七氟丙烷管網氣體滅火設計

    圖紙簡介: 職業技術學院七氟丙烷管網,,本工程為職業技術學院長樂新區七氟丙烷氣體自動滅火系統項目,滅火范圍共五個保護區,。各防護區保護面積,、高度、體積詳見組合分配表,,鋼瓶設在二層,,滅火系統為組合分配系統。本工程為組合分配式全淹沒七氟丙烷氣體自動滅火系統,。圖紙內包含:設計說明,,各層七氟丙烷氣體滅火平面圖,管道系統圖,。 投稿網友: cjt1888

  • 外貯壓七氟丙烷滅火系統

    有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖,。:) 外貯壓氣體滅火優勢:

  • 如何理解七氟丙烷滅火的壓力等級,?

    七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),,什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,,絕對壓力5.7,,這樣對不對?

  • 七氟丙烷在電信中的應用

    七氟丙烷在電信中的應用

  • 關于七氟丙烷中的一點疑問

    潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1、為什么規定這條,,目的是什么,? 2、如果不滿足這條,,對計算有什么影響,,會有什么后果? 謝謝請教高手

  • 七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    兄弟姐妹們,,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎,?有知道的朋友指點一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]

  • 熱水房可做七氟丙烷無管網氣體滅火嗎??

    一個酒店的熱水房,,采用熱水鍋爐加熱,,雖然性質是鍋爐,但參考具體設備,,安全性很高,,比一般的鍋爐好得多,其實應該叫做熱水設備,,請問這個熱水房應做什么消防,,可做七氟丙烷無管網氣體滅火嗎?,?

  • 認識下七氟丙烷泡沫滅火系統

    知識點:七氟丙烷泡沫產生器

  • 七氟丙烷管材管件檢測報告

    七氟丙烷管材管件檢測報告

  • FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會,! 望大家共同學習、提高,!

  • 請教七氟丙烷滅火設計中的凈空問題

    考試中的一道案例題,,求七氟丙烷的設計量,按公式需要算凈空,,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準,?

  • 關于七氟丙烷滅火浸漬時間的問題!

    問題:開閉所,、開閉站,、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少,?為什么,?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張,、織物等固體表面火災,,宜采用20min;2 通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災,,應采用5min;3 其它固體表面火災,,宜采用10 min,;4 氣體和液體火災,不應小于1 min,。我認為問題中提到的場所比通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重,。所以應比5min大,大家都是如何取值的呢,?

  • 氣體自動滅火系統詳圖(七氟丙烷)

    非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,,計算機房、UPS機房,、安防監控,、操作中心、網絡機房,、檔案室,。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。

  • 急,七氟丙烷的泄壓口,送50分,。

    七氟丙烷的泄壓口,在算出面積后,,如何向建筑提條件呢?我還沒見過泄壓口是怎樣做的,。各位同行可以發些泄壓口的工程實例過來參考下嗎,?[email protected]

  • 請問七氟丙烷滅火問題,多謝各位大大了,。

    上海項目,,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,需要在吊頂(1.8m,,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎,?多謝各位不吝賜教,小弟這廂有禮了,。

  • 某工程七氟丙烷設備采購技術規格書

    某工程七氟丙烷設備采購技術規格書

  • 七氟丙烷滅火系統自帶控制箱的?

    我想請問,,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等進行控制,?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,,不需要設獨立的控制箱,?