  • 七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

    七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

  • 如何理解七氟丙烷滅火的壓力等級,?

    七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),什么含義,? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,,這樣對不對,?

  • 外貯壓七氟丙烷滅火系統

    有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:

  • 七氟丙烷在電信中的應用

    七氟丙烷在電信中的應用

  • 關于七氟丙烷中的一點疑問

    潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1,、為什么規定這條,目的是什么,? 2,、如果不滿足這條,對計算有什么影響,會有什么后果,? 謝謝請教高手

  • 七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    兄弟姐妹們,,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎?有知道的朋友指點一下,。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]

  • 認識下七氟丙烷泡沫滅火系統

    知識點:七氟丙烷泡沫產生器

  • 七氟丙烷管材管件檢測報告

    七氟丙烷管材管件檢測報告

  • 請教七氟丙烷滅火設計中的凈空問題

    考試中的一道案例題,,求七氟丙烷的設計量,按公式需要算凈空,,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準,?

  • FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會,! 望大家共同學習、提高,!

  • 關于七氟丙烷滅火浸漬時間的問題!

    問題:開閉所,、開閉站,、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少,?為什么,?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張,、織物等固體表面火災,,宜采用20min;2 通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災,,應采用5min;3 其它固體表面火災,,宜采用10 min,;4 氣體和液體火災,不應小于1 min,。我認為問題中提到的場所比通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重。所以應比5min大,,大家都是如何取值的呢,?

  • 請問七氟丙烷滅火問題,多謝各位大大了,。

    上海項目,,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,,需要在吊頂(1.8m,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎,?多謝各位不吝賜教,,小弟這廂有禮了。

  • 急,七氟丙烷的泄壓口,送50分,。

    七氟丙烷的泄壓口,在算出面積后,如何向建筑提條件呢,?我還沒見過泄壓口是怎樣做的,。各位同行可以發些泄壓口的工程實例過來參考下嗎?[email protected]

  • 某工程七氟丙烷設備采購技術規格書

    某工程七氟丙烷設備采購技術規格書

  • 七氟丙烷滅火系統自帶控制箱的,?

    我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等進行控制,?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱,?

  • 氣體自動滅火系統詳圖(七氟丙烷)

    非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,,計算機房、UPS機房,、安防監控,、操作中心、網絡機房,、檔案室,。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。

  • 求助:關于七氟丙烷系統中噴頭的布置

    七氟丙烷系統中噴頭的布置規范中是怎么規定的啊,是按若干個平方米布置一個,還是看噴頭之間多少距離啊?那走道中的噴頭怎么布置的呢.

  • 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙

    圖紙簡介: 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙 高端 洋氣 上檔次,! 投稿網友: tanglu_66 上傳時間: 2013-09-24 圖紙省份:

  • 外貯壓式七氟丙烷滅火系統由哪些優點?

    1,、外貯壓式七氟丙烷滅火系統的七氟丙烷滅火劑輸送距離將大大提高,最遠輸送可達220m,,更適合于遠距離輸送和大空間的防護區; 2,、提高七氟丙烷滅火劑容器的充裝密度,,最大充裝密度為1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷滅火劑儲瓶容積,,減少氣體滅火設備投資和設備間面積; 3,、輸送管路管徑相對較小,可減少管道投資; 4,、可沿用已有的哈龍1301管網系統和設備間,,把1301系統僅更換貯瓶就改造成外貯壓式七氟丙烷滅火系統; 5、噴嘴入口壓力較高,,改善了七氟丙烷滅火劑的霧化效果,,縮短了七氟丙烷滅火劑噴放時間,能更加迅速滅火,,提高滅火效率,。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系統解決方案提供商,國家級高新技術企業,。主要產品包括火災自動報警及聯動控制系統,、