七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
圖紙簡介: 設計范圍:本設計包括:電池室,、電源室,、通信電源/電池室。設計滅火方式:防護區采用全淹沒滅火方式,,設計成組合分配系統,具有同時保護選擇滅火功能,。設計原理:本系統具有自動、手動及機械應急操作三種啟動方式,。圖紙內包含:設計說明,,平面布置圖,管網系統圖,,管網布置平面布置圖,,報警系統布置平面布置圖,七氟丙烷滅火系統管網系統圖,火災自動報警系統設計說明,。 投稿網友:
七氟丙烷在電信中的應用
兄弟姐妹們,,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎?有知道的朋友指點一下,。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]
潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1、為什么規定這條,,目的是什么,? 2、如果不滿足這條,,對計算有什么影響,,會有什么后果? 謝謝請教高手
七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),什么含義,? 按照規范推測是表壓5.6,,絕對壓力5.7,這樣對不對,?
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖,。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
兆龍消防工程CAD軟件是國內唯一專業消防工程設計、計算軟件企業,,并且是首批通過信息產業部認定的63家軟件企業之一,。 兆龍消防工程CAD軟件包括符合國家標準(GB)、美國(NFPA)標準,、ISO國際標準,、歐盟(EN)標準的固定滅火系統設計和計算軟件;可分別根據各國標準對各種水消防系統,、泡沫消防系統,、氣體滅火系統進行管網的布置、智能預估管徑,、自動繪制出系統圖和系統原理圖、進行高精度快速管網計算,,并可打印詳細的中文或英文計算書,。該軟件不僅能確保設計質量、迅速得到最優化設計方案,,為國內和國際消防安全領域設計作出了貢獻,,并能大大提高設計效率,明顯降低工程成本及
七氟丙烷管材管件檢測報告
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
七氟丙烷的泄壓口,在算出面積后,,如何向建筑提條件呢,?我還沒見過泄壓口是怎樣做的。各位同行可以發些泄壓口的工程實例過來參考下嗎,?[email protected]
上海項目,,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,,需要在吊頂(1.8m,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎,?多謝各位不吝賜教,,小弟這廂有禮了。
某工程七氟丙烷設備采購技術規格書
七氟丙烷系統中噴頭的布置規范中是怎么規定的啊,是按若干個平方米布置一個,還是看噴頭之間多少距離啊?那走道中的噴頭怎么布置的呢.
我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等進行控制,?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱,?
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會,! 望大家共同學習、提高,!
問題:開閉所,、開閉站,、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少,?為什么,?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張、織物等固體表面火災,,宜采用20min,;2 通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,,應采用5min,;3 其它固體表面火災,宜采用10 min,;4 氣體和液體火災,,不應小于1 min。我認為問題中提到的場所比通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重,。所以應比5min大,大家都是如何取值的呢,?
圖紙簡介: 本圖是電視臺播出機房七氟丙烷自動氣體滅火系統設計圖,,圖紙包括系統設計說明、主要設備材料表,、管網系統原理圖,、系統原理圖、自動滅火系統管網平面布置圖,、自動滅火報警系統平面布置圖,。 投稿網友: mzxqc 上傳時間: 201
機房七氟丙烷
機房七氟丙烷專題,為您提供機房七氟丙烷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與機房七氟丙烷 相關的專業交流討論,,更多機房七氟丙烷相關內容請?jiān)L問