  • FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會,! 望大家共同學習、提高,!

  • 請教:七氟丙烷消防系統設計問題

    最近手頭有一七氟丙烷消防設計項目,,系統防火區域有吊頂和底部電纜層,氣體管路布置為非均衡系統,,請教以下問題:1 氣瓶內剩余量一般怎么?。? 管道內剩余量怎么???3 管道阻力計算怎么做?按照標準規定,,可根據管道流量進行計算,,但是管道流量是指管道實際流量還是管道設計流量?如果是實際流量,,那么管道實際流量怎么確定,?4 對于非均衡管網,是只需要計算最不利點噴頭的壓力還是所有噴頭壓力都要計算,?在本項目中我方只承擔設計任務,,如有設備廠家對上述情況比較了解,,也可與我方聯系,聯系方式:[email protected],,廣東省內

  • 七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

    七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

  • 某大樓七氟丙烷氣體消防圖紙

    一,、設計內容及范圍本項目七氟丙烷氣體消防工程。應整體大樓的要求對局部區域進行七氟丙烷氣體自動滅火系統設計,。 二,、設計依據1、國際標準草案《氣體滅火系統——物理性能和系統設計》ISO/CD/14520-9,;2,、《氣體滅火系統設計規范》GB53070-2005。3,、《七氟丙烷滅火系統施工及驗收規范》Q/QS03-2001,。4、甲方提供的應保護區域的建筑平面布置圖,。三,、基本設計參數1、系統儲存壓力:4.2MPa(90L,、120L),;2、噴頭入口壓力:不小于中期容器壓力的一半3,、氣體噴放時間: 10s,;4、系統啟動氣源:N ,;5,、環境溫度:≥-10℃;6,、防護區的圍護結構及門窗的耐火極限不應低于0.5h,,圍護結構及門窗的允許壓強不小于1.2KPa,且防護區的門應向外開且能自動關閉,。7,、儲存裝置宜設在靠近防護區的專用儲瓶間內。該房間應符合建筑物耐火等級不低于二級的有關規定,,應有直接通向室外或疏散走道的出口,,室溫應為-10 ~ 50℃。四,、系統設計

  • 外貯壓七氟丙烷滅火系統

    有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:

  • 如何理解七氟丙烷滅火的壓力等級,?

    七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),,什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,,絕對壓力5.7,,這樣對不對?

  • 七氟丙烷在電信中的應用

    七氟丙烷在電信中的應用

  • 七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    兄弟姐妹們,,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎,?有知道的朋友指點一下,。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]

  • 關于七氟丙烷中的一點疑問

    潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1、為什么規定這條,,目的是什么,? 2,、如果不滿足這條,,對計算有什么影響,,會有什么后果,? 謝謝請教高手

  • 某小區高層消防七氟丙烷氣體滅火設計圖

    圖紙簡介: 這是某小區高層消防七氟丙烷氣體滅火設計圖,圖紙包括:七氟丙烷氣體滅火設計說明,,設備清單及圖例,氣體滅火管網平面圖,,氣體滅火管網系統圖。 投稿網友: lbzkf 上傳時間: 2014-07-25 <

  • 某銀行六層框架結構消防七氟丙烷氣體設計圖

    圖紙簡介: 這是某銀行六層框架結構消防七氟丙烷氣體設計圖,,圖紙包括:七氟丙烷氣體設計說明,,首層至六層氣體滅火平面布置圖,氣體滅火系統圖,。 投稿網友: zzw_j 上傳時間: 2014-07-11 <

  • 認識下七氟丙烷泡沫滅火系統

    知識點:七氟丙烷泡沫產生器

  • 七氟丙烷管材管件檢測報告

    七氟丙烷管材管件檢測報告

  • 關于七氟丙烷滅火浸漬時間的問題!

    問題:開閉所,、開閉站,、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少,?為什么,?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張,、織物等固體表面火災,,宜采用20min,;2 通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,,應采用5min,;3 其它固體表面火災,宜采用10 min,;4 氣體和液體火災,,不應小于1 min。我認為問題中提到的場所比通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重,。所以應比5min大,大家都是如何取值的呢,?

  • 氣體自動滅火系統詳圖(七氟丙烷)

    非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,,計算機房、UPS機房,、安防監控,、操作中心、網絡機房,、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖,。

  • 急,,七氟丙烷的泄壓口,送50分,。

    七氟丙烷的泄壓口,在算出面積后,如何向建筑提條件呢,?我還沒見過泄壓口是怎樣做的,。各位同行可以發些泄壓口的工程實例過來參考下嗎?[email protected]

  • 請問七氟丙烷滅火問題,多謝各位大大了,。

    上海項目,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,,需要在吊頂(1.8m,,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎?多謝各位不吝賜教,,小弟這廂有禮了,。

  • 某工程七氟丙烷設備采購技術規格書

    某工程七氟丙烷設備采購技術規格書

  • 求助:關于七氟丙烷系統中噴頭的布置

    七氟丙烷系統中噴頭的布置規范中是怎么規定的啊,是按若干個平方米布置一個,還是看噴頭之間多少距離啊?那走道中的噴頭怎么布置的呢.

  • 七氟丙烷滅火系統自帶控制箱的?

    我想請問,,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,,不需要設獨立的控制箱,?