亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 氣體滅火系統防護區泄壓裝置詳解

    氣體滅火系統如IG541,、二氧化碳、七氟丙烷等系統噴放過程中會顯著地增加防護區的內壓,,如果沒有適當?shù)男箟嚎?,防護區的圍護結構將可能承受不起增長的壓力而遭破壞。因此針對這些氣體滅火系統,,設計規范強制要求對防護區設置泄壓裝置,,對防護區結構進行保護。 氣體滅火系統防護區泄壓裝置,,是指當氣體滅火系統中的滅火劑噴放時,,防

  • 關于氣體滅火的一些問題,??

    本人新人,,先混個臉熟,,懇請大俠門指導一番。關于氣體滅火的一個問題,,始終困惑,。機房設置的溫感、煙感等是根據各自的保護半徑來設置,,還是說要成組的設置(一個煙感,,一個溫感為一組)。因為我看到圖集上有關于報警的說明,,煙感,、溫感“與”報警后,滅火系統才會起效,,是不是就是說只有煙感,、溫感都報警后,滅火系統才會動作,第一組報警后只會有報警信號發出,?如果是按組來設置,,是否就是以溫感的保護半徑來設置?

  • 壁掛式氣體滅火裝置問題討論

    各位,,請問,,壁掛式氣體滅火裝置貴不貴的?在選設備的時候有什么要求和注意的地方,?選的時候是不是只要根據房間的體積就可以了,?如果用這種設備,建筑物的維護結構和吊頂是不是要耐火等級0.5h和0.25h的要求,?希望前輩們給解答,,拜謝!

  • 關于氣體滅火問題!救急??!

    救急啊,!請問各位大大,,在配電房,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊,。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,,具體哪些設備房要設啊。

  • 求教,,氣體滅火泄壓口問題

    地下一層的配電室設置氣體滅火,,強條要求開設泄壓口,但是火規強條又要求防火墻上的門窗洞口必須設置甲級防火門窗,,這兩個不是矛盾的么

  • 關于氣體滅火系統的問題

    各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.

  • 氣體滅火的聯動控制怎么做

    水專業在配電房設置了氣體滅火系統,,要求設置感溫探測及感煙探測器,,搞不懂,火規沒要求呀,,一般之設計了感煙探測器,,請教各位了,謝謝

  • 氣體滅火房間能否使用風機盤管?,?

    現在有個數據中心,,里面的運行維護中心,信息開發中心,,技術文檔中心,,監控室都做了氣體滅火,這些房間的空調是否依舊可以用風機盤管還是一定要用全空氣系統,?,??求高手

  • 配電室是否要設置氣體滅火

    一個廠區設置一個高低壓配電室,,獨立的一層建筑,,是否需要設置氣體滅火系統?希望熱心的朋友能幫忙解答一下,,廠區均為多層,,高低壓配電室面積大概有200左右。

  • 氣體滅火系統泄壓口設置

    氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,,本人在檔案館計中遇到一個問題,,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,但根據檔案館設計規范,,這些庫房的內外墻都是防火墻,,建筑專業不讓開孔,如何設置泄壓口,,請各位大蝦給個建議,。

  • 求問氣體滅火設計怎么進行設計

    :(最近很愁的一件事,,就是針對整個設計流程以及在設計過程中怎么進行設計,有點不知所措,,希望大大們能給我一個具體的設計流程

  • 氣體滅火泄壓口結構與工作原理

    以下內容是由川消消防提供 cx119.com1 結構特征泄壓口主要由裝飾面板,、箱體部件、閥門組件,、裝置啟閉執行驅動部件或裝置固定框架組件等部件及配套的輔助設備組成,。泄壓口分無電源式系列結構和有電源式系列結構兩種。無電源式系列在該產品裝置內設置壓力調節驅動部件或砝碼部件cx119.com,。有電源式系列在該產品裝置內設置壓力檢測裝置和電動驅動部件,。

  • 關于氣體滅火對于風機的聯動控制設計

    柴油發電機房設置送風風機和排風風機,不屬于消防風機類,。設計氣體滅火時,,是不是需要對風機進行聯動,以保證氣體動作時,,關閉風機,。

  • 氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

  • 關于co2氣體滅火系統的計算

    現在手上有一IT機房,長2.3m,寬2.5 m,,高6m,,采用co2氣體滅火,計算完居然需要2個70L的氣瓶,,感覺用量太大了,,附上計算過程,有哪位高人幫我指點下,,先謝了,!

  • 求幫忙解答氣體滅火的問題

    設置噴淋系統的多層建筑內,在一層有個27㎡的低壓配電室,,配電室內沒有變壓器,、沒有高壓柜。 問題:該低壓配電室需要設置氣體滅火系統嗎,?應該參照那一條規范,?能幫忙指導下嗎

點擊加載更多

氣體滅火泄壓裝置

氣體滅火泄壓裝置專題,為您提供氣體滅火泄壓裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與氣體滅火泄壓裝置 相關的專業交流討論,,更多氣體滅火泄壓裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度