本人新人,,先混個臉熟,,懇請大俠門指導一番。關于氣體滅火的一個問題,,始終困惑,。機房設置的溫感、煙感等是根據各自的保護半徑來設置,,還是說要成組的設置(一個煙感,,一個溫感為一組),。因為我看到圖集上有關于報警的說明,煙感,、溫感“與”報警后,,滅火系統才會起效,是不是就是說只有煙感,、溫感都報警后,,滅火系統才會動作,第一組報警后只會有報警信號發出,?如果是按組來設置,,是否就是以溫感的保護半徑來設置?
救急??!請問各位大大,在配電房,,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊,。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,具體哪些設備房要設啊,。
救急?。≌?qǐng)問各位大大,,在配電房,,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,,具體哪些設備房要設啊,。
《氣體滅火系統設計規范》的7頁3.2.1下的注寫到“除電纜隧道(夾層、井)及自備發電機房外,,K型和其他型熱氣溶膠預制滅火系統不得用于其它電氣火災”,,我的理解是,熱氣溶膠預制滅火系統只能用于纜隧道(夾層,、井)及自備發電機房的電氣滅火,。 在該規范17頁提到在通信機房、電子計算機房等防護區的熱氣溶膠的滅火設計濃度以及滅火浸漬時間的規定,,那意思是也熱氣溶膠可以用于除電纜隧道(夾層,、井)及自備發電機房外的其他電氣火災?<
現有一配電室,沒有氣體滅火系統,,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),自己查了下沒找到,,請問各位大神有什么依據沒有,!求幫忙
現有一配電室,,沒有氣體滅火系統,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),,自己查了下沒找到,請問各位大神有什么依據沒有,!求幫忙
求,。。,。,。。,。,。。,。如有相關資料的,。或想參加此次氣體滅火投標的單位請發郵件或致電0857-8331310 龍敏處長畢節學院
氣體滅火系統施工及驗收規范(含條文[ 本帖最后由 lijiang7953 于 2011-1-17 11:01 編輯 ]
地下一層的配電室設置氣體滅火,強條要求開設泄壓口,,但是火規強條又要求防火墻上的門窗洞口必須設置甲級防火門窗,,這兩個不是矛盾的么
各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.
不知道大家需要不
氣體滅火系統施工及驗收規范 50263-97
氣體滅火系統設計規范電子版,,有需要的朋友可以下載一下!
水專業在配電房設置了氣體滅火系統,,要求設置感溫探測及感煙探測器,搞不懂,,火規沒要求呀,,一般之設計了感煙探測器,請教各位了,,謝謝
現在有個數據中心,里面的運行維護中心,,信息開發中心,,技術文檔中心,監控室都做了氣體滅火,,這些房間的空調是否依舊可以用風機盤管還是一定要用全空氣系統,??,?求高手
:(最近很愁的一件事,,就是針對整個設計流程以及在設計過程中怎么進行設計,有點不知所措,,希望大大們能給我一個具體的設計流程
氣體滅火規范
氣體滅火規范專題,,為您提供氣體滅火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣體滅火規范 相關的專業交流討論,,更多氣體滅火規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題