七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
七氟丙烷在電信中的應用
兄弟姐妹們,,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎?有知道的朋友指點一下,。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]
潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1、為什么規定這條,,目的是什么,? 2,、如果不滿足這條,對計算有什么影響,,會有什么后果,? 謝謝請教高手
七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),,什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,,絕對壓力5.7,,這樣對不對?
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖,。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
七氟丙烷管材管件檢測報告
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
一,、 火災自動報警及氣體滅火控制系統1. 電氣管路安裝電線管安裝應符合國家標準<<電氣安裝導管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<電氣安裝用導管的技術要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的規定,符合《緊定式鍍鋅電線鋼導管電線管路施工及驗收規范》,、《套接扣壓式薄壁鋼導管電線管路施工及驗收規范》要求,。2. 布線(1).管內或線槽布線應在建筑抹灰及地面工程結束后進行;穿線前應將管內或線槽內的積水和雜物清除干凈,。(2).不同系統,、不同電壓等級、不同電流類別的線路應分別布設管路或線槽,,不能共行,。(3).不同防火分區的防火線路應分管路敷設。(4).系統傳輸線路應分類選擇不同顏色的絕緣導線,中途不得更換顏色,在接線端子壓線時必須標記線號,。(5).導線在管內或線槽內不應有接頭,,應在接線盒內連接;導線連接時必須可靠壓接或焊接,焊接時不得使用腐蝕性的助焊劑;每回路導線對地絕緣電阻不應小于20MΩ(使用500V兆歐表測量),。3. 探測器,、模塊
七氟丙烷的泄壓口,在算出面積后,,如何向建筑提條件呢,?我還沒見過泄壓口是怎樣做的。各位同行可以發些泄壓口的工程實例過來參考下嗎,?[email protected]
上海項目,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,,需要在吊頂(1.8m,,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎?多謝各位不吝賜教,,小弟這廂有禮了,。
某工程七氟丙烷設備采購技術規格書
七氟丙烷系統中噴頭的布置規范中是怎么規定的啊,是按若干個平方米布置一個,還是看噴頭之間多少距離啊?那走道中的噴頭怎么布置的呢.
我想請問,,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制,?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,,不需要設獨立的控制箱?
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會,! 望大家共同學習,、提高!
問題:開閉所、開閉站,、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少,?為什么,?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張,、織物等固體表面火災,,宜采用20min;2 通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災,,應采用5min;3 其它固體表面火災,,宜采用10 min,;4 氣體和液體火災,不應小于1 min。我認為問題中提到的場所比通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重,。所以應比5min大,大家都是如何取值的呢,?
考試中的一道案例題,,求七氟丙烷的設計量,按公式需要算凈空,,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準,?
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,,計算機房、UPS機房,、安防監控,、操作中心、網絡機房,、檔案室,。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。
最近手頭有一七氟丙烷消防設計項目,,系統防火區域有吊頂和底部電纜層,,氣體管路布置為非均衡系統,請教以下問題:1 氣瓶內剩余量一般怎么???2 管道內剩余量怎么取,?3 管道阻力計算怎么做,?按照標準規定,可根據管道流量進行計算,,但是管道流量是指管道實際流量還是管道設計流量,?如果是實際流量,那么管道實際流量怎么確定,?4 對于非均衡管網,,是只需要計算最不利點噴頭的壓力還是所有噴頭壓力都要計算?在本項目中我方只承擔設計任務,,如有設備廠家對上述情況比較了解,,也可與我方聯系,聯系方式:[email protected],,廣東省內
我是搞消防設計的,我前些天做了一個設計,,我給他們設計的是無管網柜式的七氟丙烷滅火裝置,。 現在要投標了,我們要給甲方做一個投標預算,,由于我對這方面也不是很明白,,我想向各位前輩請教。 天花,、地板的管件清單與工程量要算,,那柜里面的管件安裝工程量需不需要包括進去的?