有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,,計算機房,、UPS機房,、安防監控,、操作中心,、網絡機房、檔案室,。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。
我想請問,,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等進行控制,?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,,不需要設獨立的控制箱,?
七氟丙烷系統中噴頭的布置規范中是怎么規定的啊,是按若干個平方米布置一個,還是看噴頭之間多少距離啊?那走道中的噴頭怎么布置的呢.
1、外貯壓式七氟丙烷滅火系統的七氟丙烷滅火劑輸送距離將大大提高,,最遠輸送可達220m,,更適合于遠距離輸送和大空間的防護區; 2,、提高七氟丙烷滅火劑容器的充裝密度,最大充裝密度為1249kg/m3,,更加有效利用七氟丙烷滅火劑儲瓶容積,減少氣體滅火設備投資和設備間面積; 3,、輸送管路管徑相對較小,,可減少管道投資; 4,、可沿用已有的哈龍1301管網系統和設備間,,把1301系統僅更換貯瓶就改造成外貯壓式七氟丙烷滅火系統; 5,、噴嘴入口壓力較高,,改善了七氟丙烷滅火劑的霧化效果,,縮短了七氟丙烷滅火劑噴放時間,,能更加迅速滅火,,提高滅火效率,。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系統解決方案提供商,,國家級高新技術企業,。主要產品包括火災自動報警及聯動控制系統、
最近手頭有一七氟丙烷消防設計項目,,系統防火區域有吊頂和底部電纜層,,氣體管路布置為非均衡系統,請教以下問題:1 氣瓶內剩余量一般怎么?。? 管道內剩余量怎么???3 管道阻力計算怎么做?按照標準規定,可根據管道流量進行計算,,但是管道流量是指管道實際流量還是管道設計流量,?如果是實際流量,,那么管道實際流量怎么確定,?4 對于非均衡管網,是只需要計算最不利點噴頭的壓力還是所有噴頭壓力都要計算,?在本項目中我方只承擔設計任務,,如有設備廠家對上述情況比較了解,也可與我方聯系,,聯系方式:[email protected],廣東省內
七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
圖紙簡介: 本圖紙為供電公司七氟丙烷氣體滅火系統管網及自動報警系統圖,圖紙內容包括:設計說明,,五層工作層七氟丙烷氣體滅火平面圖,主要設備表,,氣體滅火系統圖等,。 投稿網友: cjt1888 上傳時間: 2014-05-23
圖紙簡介: 本圖紙為某證券公司的設備間七氟丙烷自動滅火系統的設計,,圖紙內容包含平面設計,,系統設計等,,雖然圖紙數量不多但是很有價值。 投稿網友: ssr8788 上傳時間: 2014-05-26
圖紙簡介: 辦公樓氣體滅火的設置,在票據庫,,存放紙張的辦公室等不適宜設置自動噴水滅火系統的辦公室,。圖紙包含設計說明,、平面布置,、系統圖,。 投稿網友: apollo126 上傳時間: 2014-07-10
一個四層辦公樓,,做了自噴系統,一層有個檔案室,,面積170平米,,甲方不讓做自噴,請問能做七氟丙烷滅火系統嗎,,檔案室一面全是落地窗,,能抗壓嗎,或者還有什么比較好的滅火方式,,還不會污染檔案室里面的東西的
七氟丙烷氣體滅火系統施工及調試
設備安裝圖片
個人的學習體會,,供同行們參考,!
圖紙簡介: 氣體滅火,,配電間七氟丙烷自動滅火系統,平面圖及系統圖 投稿網友: m530068968 上傳時間: 2013-08-20 圖
圖紙簡介: 設計范圍:本設計包括:電池室,、電源室,、通信電源/電池室。設計滅火方式:防護區采用全淹沒滅火方式,,設計成組合分配系統,具有同時保護選擇滅火功能,。設計原理:本系統具有自動、手動及機械應急操作三種啟動方式,。圖紙內包含:設計說明,,平面布置圖,管網系統圖,,管網布置平面布置圖,,報警系統布置平面布置圖,七氟丙烷滅火系統管網系統圖,,火災自動報警系統設計說明,。 投稿網友:
有哪位專業的大神能給我們詳細的說一說S型熱氣溶膠滅火系統和七氟丙烷滅火系統各自的優缺點和對比。在網上搜索和查看了部分資料,,感覺有點雜不知道哪個是比較確切的,,還有就是這兩個系統在市場上的應用,哪個前景更好一些,?
七氟丙烷系統
七氟丙烷系統專題,,為您提供七氟丙烷系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七氟丙烷系統 相關的專業交流討論,,更多七氟丙烷系統相關內容請?jiān)L問