亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 急??!有關自動噴淋系統的消防水池問題??!

    急需請教大家個問題,。最近手上在做一個工程,一部分是地下室,,地下室分為3部分,分別是車庫和游泳池,、桑拿房以及電玩室,、,這3部分是隔斷(或者用防火卷簾隔開)的,。另一部分是地上的5層的酒店建筑(每層面積>1500平方,,總面積>3000平方,要做噴淋的),,酒店不是在地下室的正上方的,,是在地下室的正上方的邊上。現在有些問題想請教: 1,。車庫要做噴淋,,桑拿和游泳池邊上走廊以及電解玩室也要做噴淋的吧?如果要做的話,,這3個可以當作是一個系統,,但是作為3個防火分區? 2,。酒店一共5層要做噴淋,,就是5個防火分區,這5個分區可以和地下室的3個合在一起做為一個系統不,?不過感覺一個系統帶8個分區多了點,,如果是8個分區的噴頭數<800個,還可以用1個濕式系統不,?當然如果合用的話,,酒店是5層,地下室要在地下,,壓力不一樣,,可能在對地下室的噴淋進管進行減壓,。不知道是不是。請教??!

  • 噴淋系統的消防水箱起什么作用,?

    噴淋系統的消防水箱起什么作用呢,?規范規定儲存10min消防水量,這個水什么情況用呢,?發生火災,,管網水壓下降,噴淋主泵啟動,,用不到水箱萬一主泵發生故障,,消防水箱的水直接出來壓力不能滿足要求,或者通過穩壓泵流量也不能滿足要求,,消防水箱前10min的消防水量意義何在,?

  • 急求!,?,?消防水炮系統的末端試水裝置

    急求!,?,?消防水炮系統的末端試水裝置

    請各位大俠給予指點,本工程設置的消防水炮系統末端設計有模擬噴頭,,個人認為也是和噴淋系統末端試水裝置的作用一樣,。聽說也有的設計院在水炮末端用末端試水裝置的。也不知道怎么做,,是不是有成品的模擬噴頭或末端裝置,,知道的請幫幫忙,萬分感謝,!

  • 消防水系統安裝間距匯總

    - [ ] 1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁與建筑本體結構墻面或其他池壁之間的凈距,,應滿足施工或裝配的需要,無管道的側面,凈距不宜小于0.7m,;安裝有管道的側面,,凈距不宜小于1.0m,且管道外壁與建筑本體墻面之間的通道寬度不宜小于0.6m,,設有人孔的水箱頂,,其頂面與其上面的建筑物本體板底的凈空不應小于0.8m。 - [ ] 2. 消防水池 儲存室外消防用水的消防水池或供消防車取水的消防水池,,應符合下列規定: 1)消防水池應設置取水口(井),,且吸水高度不應大于6.0m。 2)取水口(井)與建筑物(水泵房除外)的距離不宜小于15m,。 3)取水口(井)與甲,、乙、丙類液體儲罐等構筑物的距離不宜小于40m,。 4)取水口(井)與液化石油氣儲罐的距離不宜小于60m,,當采取防止輻射熱保護措施時,可為40m,。

  • 求一消防水系統的設計計算。,。

    有沒有關于消防水系統設計的詳細計算,,怎么計算流量、確定管徑,,噴淋和消火栓都有就完美了,。拜謝。

  • 開式系統需要設消防水箱么

    閉式系統管道中有壓,,噴頭爆裂后滅火,,需要10分鐘初期滅火,所以消防水箱,、水流指示器,、末端試水都不可少。開式系統管道無壓,,通過火災探測器報警后打開報警閥啟泵供水滅火,,還需要10分鐘初期滅火么?水流指示器,,末端試水也不需要了,,因為開式噴頭如何試水?。孔鲞^水幕系統,,直接消防水池加壓供水,,沒有做10分鐘初期滅火實施(水箱或氣壓罐),也沒有水流指示器和末端試水,,圖審消防通過,。就是找不到規范依據。

  • 某酒吧消防水說明系統及平面

    圖紙簡介: 某酒吧消防給水設計,,包括設計說明,,噴淋平面,消火栓平面及系統,,計算說明流量計算等等 投稿網友: lsl7250651 上傳時間: 2013-09-03

  • 給排水消防水源、室外消火栓系統

    給排水消防水源,、室外消火栓系統

    本工程建設地點位于江蘇省,周邊規劃道路完備,。給水擬由廣場路,、海陵北路各引入一條DN150給水管。為提高供水可靠性,,引入管沿建筑周邊形成環網,,向消防水池、各處生活用水點及室外消火栓供水,。 本工程在市政引入管上設總水表,。 室外消防用水采用低壓制,消防與生活管網合用,,沿消防車道合理布置室外消火栓,,共設置5套DN100室外消火栓。消火栓間距不大于120米,,距路邊2米,,最大保護半徑不超過150米。系統為低壓制,,火災時由城市消防車前來施救,。 四. 室內消火栓系統: 本建筑群為展覽辦公建筑,消火栓系統設計如下1.設計用水量:室外30 L/S ,,室內 20 L/S ,,火災延續2h。 2.室內消火栓系統: 1)建筑內部設置室內消火栓。 2)系統為臨時高壓制,,由設置于負一層的消防水泵房內消火栓加壓泵加壓供給,。 屋頂設置一只重力流消防水箱,儲存火災初期10min消防用水,,有效容積不小于18

  • 消防水系統試驗壓力問題?

    消防水系統試驗壓力一種為設計壓力的1.5倍,,埋地管道不小于0.4MPA,,一種為工作壓力小于1.0Mpa,試驗壓力為不小于1.4Mpa,,工作壓力大于1.0Mpa,,試驗壓力為工作壓力+0.4Mpa。請問試驗壓力如何確定,?

  • 某辦公樓消防水系統的設計與調試

    最近我為了考試,寫了一篇曾參與施工調試的論文,不知合不合格,請指教.關于某辦公樓消防水系統的設計與調試摘要:位于浦東陸家嘴的震旦國際大樓是一座超高層的5A智能化大樓,,地上37層,地下3層,,標準層高為4米,,最高停機坪標高為180米,地下3層地坪標高為-12.86米,。大樓的消防水系統主要分為自動噴淋系統﹑室內消火栓系統﹑水噴霧系統﹑泡沫系統,。關鍵詞:自動噴淋滅火、室內消火栓滅火,、水噴霧,。一、 簡介1. 室外消防管網從游龍路和富城路市政各引一根DN300的供水管,,先沿大樓四周環通,,并設有7只室外消火栓,,根據GB50045—95《高層民用建筑設計防火規范》第7.4.5.3條規定,,其中3只設在離室外消防接合器(消火栓三只,噴淋兩只)15至40米范圍內,,然后分兩路進入地下3層消防泵房內環通,,直接接入低區噴淋增壓泵及消火栓增壓泵的吸入口,室內噴淋用水量設計為30升/秒,,選用流量為108立方米/小時,,揚程為110米的噴淋泵(一用一備)。根據GB50045—95《高層民用建筑設計防火規范》第7.2.2條規定,,室內消火栓用水量設計為40升/秒,,選

  • 兩個消防系統可以共用一個消防水池嗎?

    現有即將建設一個工程A,在這個工程旁是一個已建好使用的工程B,B工程有一個800立方消防水池,A工程想與B工程共用這個消防水池,這樣做是否可以,規范允許嗎?

  • 發展大廈消防水系統設計實例

    介紹某發大廈消防系統工程設計過程,對新舊消防規范的某些條文進行對比,總結了設計中的一些經驗和教訓,,對施工遇到的問題提出解決辦法,。下載地址:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28684.shtml

  • 沒有消防水池和水箱,,消火栓可以采用干式系統嗎?

    冰凍地區一個五層的吃住一起的教學樓,,無采暖,,最冷氣溫-15度,沒有消防水池,、水泵和水箱,,消火栓可以采用干式系統嗎?或者采用哪種其他方式更好,?希望各大俠多給點建議,,感激不盡!

  • 關于消防噴淋系統的小問題

    一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統,?2,、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管,。行嗎,?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教,!!

  • 關于消防水滅火系統的調試問題

    工程情況是這樣的:有9棟廠房,,需要對原有的室內消火栓系統進行改造,每棟廠房的消火栓數量在6-18間,,共124個消火栓,。各消火栓管道均連接到小區泵房。請問這樣的工程調試系統如何劃分,?是算一個系統還是9個系統,?另外1個消火栓算一個點,這樣一來是不是算200點內,?

  • 有關消防穩壓系統的討論?

    為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力,。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢,?不知道他們有什么區呢,? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,為什么呢,?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,穩壓泵再啟動,。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀,。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,,不理解,,請大家解答一下,謝謝,!

  • 噴淋系統消防水箱容積問題

    規范10. 3. 1 采用臨時高壓給水系統的自動噴水滅火系統,,應設高位消防水箱,其儲水量應符合現行有關國家標準的規定,。消防水箱的供水,,應滿足系統最不利點處噴頭的最低工作壓力和噴水強度。這個最不利處噴水強度是按照消防設計用水量確定還是按照最不利4只噴頭流量就可以最低工作壓力也是同樣的問題規范10. 3. 2 不設高位消防水箱的建筑,,系統應設氣壓供水設備,。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利處4只噴頭在最低工作壓力下的1Omin用水量確定,。按照這條規范的意思消防水箱同樣采用最不利4只噴頭流量就可以,。請教大家,噴淋消防水箱容積是否可以按照氣壓罐那樣最不利處4只噴頭在最低工作壓力下的1Omin用水量確定,。