  • 廚房設備滅火裝置如何檢測,?

    廚房設備滅火裝置是固定安裝于公共廚房等高濕熱環境中,由滅火劑貯存容器組件,、驅動氣體容器組件(適用于貯氣瓶驅動式)、管路,、噴嘴,、閥門及其驅動裝置、感溫器,、控制裝置,、燃氣聯動閥等組成,在廚房設備發生火災時能自動探測并實施滅火的成套裝置,。

  • 電氣設備放置滅火機的困惑

    煩惱:一水產品車間,,一層,占地面積5000平米,。按照消防規范,,我配備了消火栓若干個,使室內每個點都有兩支水槍可以到?,F(xiàn)在甲方提出來,,由于場內設備比較多,而且設備的電氣啟動裝置很多,,包括各類動力和照明配電盤,。他們問我,這些電氣設備著火該怎么辦?所以叫我出聯系單,,在這些電器設備旁邊放置滅火機,。我有些搞不懂,一定要放置滅火機嗎,?建規里面沒有呀,!以前都沒有碰到過這種情況,有點水里霧里了,。

  • 禮堂是否設雨淋噴水滅火設備,?急!,!

    在《建規》8.7.3條的第四條規定:超過1500個座位的劇院和超過2000個座位的會堂舞臺的葡萄架下部應設雨淋噴水滅火設備,。 我正在做一個學校餐廳(二層,一層為餐廳,,二層為有舞臺的禮堂,,每層建筑面積為6000平方米,二層禮堂的座位有3000個)那么舞臺的下部需設雨淋噴水滅火設備嗎,?會堂和禮堂的區別在那里,?

  • 請教萬平廠房滅火設備設計的有關問題

    1、為1.6萬平方米木器廠房,,無防火分區,。如屋頂不能設水箱,應如何處理,?2,、廠房最高點為12.3米,外墻6.0米高處起拱,,共四跨,,噴淋系統的作用面積應如何確定?

  • 廚房設備滅火裝置技術規程

    剛剛一頓搜 發現沒找到 既然在我千辛萬苦之下搞到 就分享給大家吧,。

  • ZFR50,ZFR150型燃氣式干粉滅火設備

    ZFR50,ZFR150型燃氣式干粉滅火設備

    ZFR50,ZFR150燃氣式干粉滅火設備,屬于固定式干粉滅火設備,它不需要另外的動力源(如氮氣?水泵等),而是依靠自身攜帶的固體燃料燃燒產生的氣體推動干粉,經過管道,噴頭噴射滅火.可自成半自動(手動操作)系統,也可與報警系統組成全自動滅火系統,安全可靠(平時處于常壓狀態),結構簡單,啟動速度快(20秒內噴射150公斤干粉),能迅速而有效的撲滅火災,是國內比較理想的干粉滅火設備,,已經通過國家型式檢驗,請來電洽談,,了解ZFR50,,ZFR150燃氣式干粉滅火設備,聯系電話13060475000(寶雞消防器材總廠),。

  • 聯通通信設備機房氣體滅火

    圖紙簡介: 氣體滅火,,用于聯通通信機房設備的滅火,,由于氣體壓力大所以盡量減少彎頭數量。 投稿網友: lu3lulu 上傳時間: 2013-05-20

  • 廚房設備滅火裝置技術規程.

    廚房設備滅火裝置技術規程.part1

  • 常見的高壓細水霧滅火設備介紹

    如今,,高壓細技術越來越來成熟,,也越來越被熟知,以高壓細水霧為載體的滅火設備種類更加多樣,。

  • 消防聯動控制中,噴水滅火設備該怎樣啟動好,?

    GB 50084—2001《自動噴水滅火系統設計規范》第11.0.1 條有‘濕式系統,、干式系統的噴頭動作后,應由壓力開關直接連鎖自動啟動供水泵,?!囊?guī)定。 但是,,在實際施工中雖有此編程,,卻常用手動的方式啟動供水泵。其理由是:從水流指示器發出信號到壓力開關發出信號的時間太短(據說是30S),,不足以確認是否發生火災,。諸位,你們的意見呢!

  • ZFR50,ZFR150固定式干粉滅火設備

    ZFR50,、150型燃氣式干粉滅火固定裝置一,、 工作原理、用途1,、工作原理:干粉滅火裝置可自成系統,半自動操作.裝置不需要另外的動力源(如氮氣?水泵等),而是依靠自身攜帶的固體燃料產生的氣體為動力,一旦發生火災,既可按下電源按鈕,使電源通過控制線路,引燃發生器內的固體燃料,產生燃?推動干粉,通過管道,噴頭將干粉噴出,撲滅火災,。2、用途:本裝置屬固定式干粉滅火設備,,安全可靠(平時處于常壓狀態),,起動速度快(ZFR150型20秒內噴射150公斤干粉),結構簡單,,能迅速而有效的撲滅火災,。本滅火裝置可組成手動(半自動)操作系統,由人工確認火災,,手動操作電鈕即可完成全部噴粉滅火動作,。本裝置也可與紫外和紅外復合報警系統或其他類型的報警系統組成自動滅火系統,。根據滅火對象及使用場所不同,干粉滅火系統可設計成全淹沒式或局部噴射式,。本滅火裝置適用于燃油鍋爐,、危險品庫房、船舶,、飛機庫,、液化氣設備、淬火油槽,、加油站,、室內外變壓器、輸油管,、天然氣井,、油槽車、輸油棧橋,、石油化工等易燃易爆場所,。二、組成

  • 湖南電力承裝:電氣設備的滅火規則

    (1) 電氣設備發生火災時,,著火的電器,、線路可能帶電,為防止火情蔓延和滅火時發生觸電事故,,發生電氣火災時應立即切斷電源,。 (2) 因生產不能停頓,或因其他需要不允許斷電,,必須帶電滅火時,,必須選擇不導電的滅火劑,如二氧化碳滅火器,、1211滅火器,、二氟二溴甲烷滅火器等進行滅火。滅火時救火人員必須穿絕緣鞋和戴絕緣手套,。 (3) 滅火時的最短距離,。用不導電滅火劑滅火時,10kV電壓,,噴嘴至帶電體的最短距離不應小于0.4m,;35kV電壓,噴嘴至帶電體的最短距離不應小于0.6m,。若用水滅火,,電壓在110kV及以上,噴嘴與帶電體之間必須保持3m以上,;220KV及以上者,,應不小于5m,。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,已有十年工程施工經驗,,主要業務范圍:輸電工程,、變電工程、配電工程,、電纜施工,、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568

  • 對室內消火栓滅火系統設備的要求【0916】

    1、消防水泵的要求 ⑴一組消防水泵的吸水管不應少于兩條,,當其中一條損壞時,,其余的吸水管仍能通過全部用水量。高壓和臨時高壓消防給水系統中的每臺消防泵應有獨立的吸水管,。消防水泵宜采用自灌式引水,。 ⑵消防水泵房應有不少于兩條出水管直接與環狀管相連接。當其中一條損壞時,,其余的出水管仍能通過全部用水量,。在出水管上宜設檢查用的壓力表和試水用的放水閥門,。 ⑶固定消防水泵應設備用泵,,其工作能力不應小于一臺主要泵。當室外消防用水量不超過25L/s的工廠,、倉庫及7~9層的單元式住宅,。 ⑷消防水泵應保證在火警5min內開始工作,并在火場斷電時仍能正常運轉,。設有備用泵的消防泵站,,應設備用動力,若用雙電源或雙回路供電有困難時,,可采用內燃機作動力,。消防水泵與動力機械宜直接相連。 ⑸消防水泵房應有與本單位消防隊直接聯絡的通訊設備,。 2,、對室內消防水箱的要求 ⑴室內消防水箱的設置,應根據室外管網的水壓和水量及室內用水要求確定,。 ⑵設有常高壓和臨時高壓給水系統的建筑物,,可以不設消防水箱。 ⑶設置臨時高壓給水系

  • 消火栓滅火系統聯動控制設備的設計選型

    一,、低壓動力配電設施的設計選型根據《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《低規》)的規定:消防用電設備應采用單獨的供電回路,,并當發生火災切斷生產、生活用電時,,應仍能保證消防用電,,其配電設備應有明顯標志,。《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民電規》)的規定:1.火災消防及其它防災系統用電,,當建筑物為高壓受電時,,宜從變壓器低壓出口處分開自成供電體系,即獨立形成防災供電系統,。2.一類建筑的消防用電設備的兩個電源或兩回線路,,應在最末一級配電箱處自動切換。3.在設有消防控制室的民用建筑中,,消防用電設備的兩個獨立電源或兩回線路宜在消防泵房的配電屏(箱)處自動切換,。《高層民用建筑設計防火規范》 (以下簡稱《高規》)的規定:高層建筑的消防控制室,、消防水泵,、消防電梯、防煙排風機等的供電,,應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置得出如下結論:消防水泵的低壓動力配電設施應具有電源互換,、互為備用、互為閉鎖功能,。而消防水泵均設有備用泵,,故低壓動力配電設施還應具有工作泵、備用泵互

  • 某食堂廚房設備滅火系統設計實例

    收錄于話題 #廚房滅火 #設計 某食堂工程在使用明火加工部分及其所對應的集油煙罩和防火閥前的排煙道設計廚房設備滅火系統,。

  • 變頻控制設備在水滅火消防系統中的應用

    變頻控制設備在水滅火消防系統中的應用 2005-11-23 這篇文章被閱讀了< 5 >次 摘要:本文以傳統的穩壓泵氣壓罐系統為對照,,介紹了恒壓變頻調速電氣控制技術在水滅火消防設計中的優缺點。引入了穩高壓消防給水系統的概念,,討論了該系統在現行規范中給水系統分類中的歸屬,,并對系統分類提出了一些建議。 近年來,,新技術的不斷涌現和應用正改變著我們的生活,,在給排水領域,恒壓(變壓)變頻調速電氣控制技術的出現正在改變著給水的方式,,它使加壓有了新的選擇,,也使傳統的泵的概念有了新的延伸。有了這項技術,,作為泵特性的流量和壓力不再因葉輪固定而固定,,而都有了彈性的空間,尤其由于變頻技術實現的壓力恒定而流量按需供給特性,,通過改變電氣控制的頻率,,影響改變泵轉速的快慢進而實現恒壓變流量(下簡稱“恒壓變頻”),已越來越成為生產生活給水設計的寵兒,。作為生活生產給水的延伸,,今天恒壓變頻的設計也已延伸到了消防水滅火系統,,正如每一項技術都要經歷的過程,對于這個技術在消防領域的延伸,,褒貶不一,,贊賞與排斥并存,許多人在問:在

  • 柴油鍋爐房可否設置七氟炳烷滅火設備保護,?

    柴油鍋爐房可否設置七氟炳烷滅火設備保護?還是應該用其它滅火設備保護,,我在建規里看到說單臺鍋爐蒸發量超過2t/h的燃油,,燃氣鍋爐房,應設蒸蒸日上滅火設備,。但是我沒相關規范,。也不知道價格方面哪個更經濟些。請各位幫我幫我出出主?。謝了,。