七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),,什么含義,? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,,這樣對不對,?
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖,。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
問題:開閉所,、開閉站,、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少,?為什么,?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張,、織物等固體表面火災,宜采用20min,;2 通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災,應采用5min,;3 其它固體表面火災,,宜采用10 min;4 氣體和液體火災,,不應小于1 min,。我認為問題中提到的場所比通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重,。所以應比5min大,,大家都是如何取值的呢?
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,,計算機房,、UPS機房、安防監控,、操作中心,、網絡機房、檔案室,。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖,。
上海項目,,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,需要在吊頂(1.8m,,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎,?多謝各位不吝賜教,,小弟這廂有禮了。
我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等進行控制,?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱,?
某工程七氟丙烷設備采購技術規格書
考試中的一道案例題,,求七氟丙烷的設計量,按公式需要算凈空,,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準,?
我在一家專業生產七氟丙烷氣體滅火設備的公司上班,,就相關產品也是有比較深的了解,,如果有相關的疑惑,可關注我發私信,,看到就回復你,。 ---------------------------------偶爾混跡論壇的分割線------------------------------------ 如若剛好有電氣項目需要安裝我們的產品,不用猶豫,,直接往我郵箱[email protected]里發清單或者圖紙,,我會做好報價發給你。多余的話不說了,,我喜歡用事實證明,。 - --------------------------------------謝謝關注!---------------------------------------
圖紙簡介: 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙 高端 洋氣 上檔次,! 投稿網友: tanglu_66 上傳時間: 2013-09-24 圖紙省份:
1,、外貯壓式七氟丙烷滅火系統的七氟丙烷滅火劑輸送距離將大大提高,最遠輸送可達220m,,更適合于遠距離輸送和大空間的防護區; 2,、提高七氟丙烷滅火劑容器的充裝密度,,最大充裝密度為1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷滅火劑儲瓶容積,,減少氣體滅火設備投資和設備間面積; 3,、輸送管路管徑相對較小,可減少管道投資; 4,、可沿用已有的哈龍1301管網系統和設備間,,把1301系統僅更換貯瓶就改造成外貯壓式七氟丙烷滅火系統; 5、噴嘴入口壓力較高,,改善了七氟丙烷滅火劑的霧化效果,,縮短了七氟丙烷滅火劑噴放時間,能更加迅速滅火,,提高滅火效率,。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系統解決方案提供商,國家級高新技術企業,。主要產品包括火災自動報警及聯動控制系統,、
我是搞消防設計的,我前些天做了一個設計,,我給他們設計的是無管網柜式的七氟丙烷滅火裝置,。 現在要投標了,我們要給甲方做一個投標預算,,由于我對這方面也不是很明白,,我想向各位前輩請教。 天花,、地板的管件清單與工程量要算,,那柜里面的管件安裝工程量需不需要包括進去的?
圖紙簡介: 辦公樓氣體滅火的設置,,在票據庫,,存放紙張的辦公室等不適宜設置自動噴水滅火系統的辦公室。圖紙包含設計說明,、平面布置,、系統圖。 投稿網友: apollo126 上傳時間: 2014-07-10
七氟丙烷滅火設備
七氟丙烷滅火設備專題,,為您提供七氟丙烷滅火設備相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與七氟丙烷滅火設備 相關的專業交流討論,更多七氟丙烷滅火設備相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量