自動噴水滅火系統,,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式,。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,,才會脫落,,開啟噴頭。因此,,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火,。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,,處于常開狀態。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火,。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,,應用最廣泛,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎,?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎,?謝謝各位大神的解答。
單體建筑,,總建筑高度20.4m,,兩層,有地下室(為水箱水泵房),,屋面可上人,。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間,。 根據規范,,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么,? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭,?淋浴間是不是也要設置?
知識點:自動噴水滅火系統
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統,。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,,包括:濕式系統,、干式系統、預作用系統等,。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭,、水流指示器,、控制閥門,、末端試水裝置、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水,。1.工作原理 火災發生的初期,,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火,。該系統結構簡單,使用方便,、可靠,,便于施工,容易管理,,滅火速度快,,控火效率高,比較經濟,,適用范圍廣,,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內,。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統,。
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一,、確定系統的用水量二、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型,、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法
學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題
在建筑設計說明中,,該建筑被定義為耐火等級不低于二級的丙類廠房,劃分了一個防火分區(防火分區內有加工維修車間,、有小型倉庫,、還有辦公室)整個建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有頂,。以上是建筑的情況,。在給排水設計中,設計方將整座建筑所有區域均布置了自動噴淋滅火系統,,包括架空層,。按照規范,丙二類廠房,,如果不是地下半地下式或者高層的,,應該來說是不需要設置自噴的吧,。另外,如果考慮到車間的某個部位有較高的火災危險性,,是不是可以局部設置自動噴水滅火系統,。
自動噴水滅火系統設計步驟 1、查《建規》8.3,,確定設置場所及設置系統,。 2、查《噴規》附錄
來源:消防工程師共享服務 如有侵權,,請聯系刪除 正文如下:
穩壓泵是使消防給水管網的壓力保持穩壓數值,,始終處于臨戰狀態,消防用水設備一經使用,,即能滿足水壓,、水量的要求。一般用于臨時高壓的自動噴水滅火系統,,當消防水箱的設置高度不能滿足噴頭水壓要求時,,必須設置。 變頻水泵可以作為消防泵用來供消防用水,,但不用于穩壓(造價太高),。 氣壓給水設備也用的比較普遍。兼有穩壓泵和增壓泵的作用,,既可以用于消火栓系統的增壓又可以用于自噴系統的穩壓,。 在上海市工程建設規范“民用建筑水滅火系統設計規程”中,提出了一個穩高壓給水系統的概念,,它有別于常高壓給水系統和臨時高壓給水系統,,并處于這兩者之間。實際上目前采用的大多數臨時高壓給水系統,,按照這份規范的話,,大多數可歸入穩高壓給水系統中。同時該規范對穩高壓給水系統中的穩壓裝置(穩壓泵,、穩壓罐)的流量,、揚程、容量都提出了明確的數據,,可操作性很強,。
我最近做一個工程,地面十三層,,地下一層,,高度為48.3m。我查《高層民用建筑設計防火規范》(2001年版),,其中并不要求做自動噴水滅火系統,,但審圖時卻說要做自動噴水滅火系統,。請問前輩,像我這個工程確須做自動噴水滅火系統嗎,?謝謝!
辦公綜合樓,,4246平米,,建筑高度22.4米,內電視臺用房頂上兩層,,其中含打演播廳200平米,,小演播廳100平米各一個(均占用兩層空間);檔案室(240平米左右),;其余為普通辦公用房,。綜合樓設集中空調系統。請問各位大蝦:是否要設自動噴水滅火系統和火災自動報警系統,;或者只是局部設置上述系統,。若設置了自動噴水滅火系統,其用水量可以直接從室外管道用水泵抽取嗎,?,??謝謝??!另:設置自動噴水滅火系統和火災自動報警系統經濟上是否劃算?
1,、消防水池(可參見消火栓系統) 2,、消防水泵(可參見消火栓系統) 3、穩壓系統 (1)穩壓泵的選型 許多工程中穩壓泵的流量偏大,。 (2)穩壓泵的位置 有些設計人員在高位水箱處設置穩壓泵,,就近接入自動噴水滅火系統的立管頂部,此種方式存在的問題是:當噴頭受熱爆炸后,,閥后壓力降低,,穩壓泵啟動后,僅能使濕式報緔后的管網壓力升高,,故不能開啟閥瓣,,因此壓力開關沒有訊號啟動噴淋泵。 4,、水泵接合器 (1) 水泵接合器的設置 (2) 水泵接合器的設計數量偏少的也較多,。 5、減壓裝置的設置 有些設計人員在設計高層建筑物自動噴水滅火系統未予考慮,。 6,、濕式報警閥 (1) 濕式報警閥的設置 許多工程在設計報警閥的地點時,,考慮不周全。 (2) 供水控制閥 有些工程在設計時未設置供水控制閥,。7,、水流指示器
高度不超過50m的綜合辦公樓(二類高層),,設有空調系統,是否應設自動噴水滅火系統,?《高規》GBGB50045-95沒規定,,但《建規》GBJ16-87卻有要求。難道高層比多層防火標準還要低,?不知如何掌握,?請各位幫忙解決。
各位同行,,我是一名教師,,我要講一堂關于自動噴水滅火系統的示范課,需要一些圖片,。希望各位幫幫忙,!主要有噴頭結構圖、水流指示器工作原理圖等,。各位幫幫我吧,,如果是同為教師的還希望能為我指點一下這節課課堂設計方面的問題!謝謝了,!
自動噴水滅火系統的發展與應用 2005-11-28 轉載 這篇文章被閱讀了< 2 >次 自動噴水滅火系統,,簡單地說就是在火災情況下,能自動啟動噴水灑水滅火,,以保障人身和財產安全的一種控火,、滅火系統。 自動噴水滅火系統發展迄今已有100多年的歷史,,最早是以“鉆孔管式噴水滅火系統”的形式出現,,逐漸發展成現代的自動噴水滅火系統。隨著技術的發展,,現在的噴水滅火系統對火災的反應愈加迅速,,而可靠性也得到了很大的提高。特別是對噴頭的研究和發展,,使該滅火系統應用更加廣泛,。 自20世紀60年代初以來,自動灑水噴頭因能適應各種火災危險場合的需要得到很快發展。主要應用在三個領域:第一是在保護高架高堆倉庫方面,。由于在高堆高架倉庫中需要穿透力更強的射流來實施滅火,,于是產生了大水滴噴頭。大水滴噴頭的出流,,水滴粒徑大,,能穿透厚的火焰,到達火源中心,,迅速冷卻火源達到滅火目的,;第二是在保護人身安全方面,如在幼兒園,、醫院、養老院等場所,,被保護對象均為一些幼兒或行動不便的老幼病殘者,。因此
自動噴水滅火系統監理細則
自動噴水滅火系統檢驗批
自動噴水滅火系統檢驗批專題,為您提供自動噴水滅火系統檢驗批相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與自動噴水滅火系統檢驗批 相關的專業交流討論,,更多自動噴水滅火系統檢驗批相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度