  • 濕式自動噴水滅火系統的應用及管理

    1、濕式自動噴水滅火系統的維護現狀 1.1,、設備問題 (1)標示不明。閥門開閉應有專門的標志,,以便日常維護時檢查,但部分單位沒有明顯的閥門開閉標志,。 (2)壓力開關、水力警鈴誤報,。 (3)排水不暢,。濕式自動噴水滅火系統的排水設施主要為末端試水裝置處的放水閥和濕式報警閥處的泄放試驗閥,其功能為開啟泄水時起排水作用,。但許多系統排水設施的排水量小于試驗閥的泄水量或者干脆不設排水設施,,試驗閥在開啟后便會造成

  • 濕式自動噴水滅火系統,,組成圖解!

    濕式自動噴水滅火系統是由灑水噴頭,、濕式報警閥組,、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道,、供水設施等組成,,準工作狀態時配水管道內充滿用于啟動系統的有壓水,能在發生火災時噴水的自動滅火系統,。

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式,。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類,。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫,、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,,才會脫落,,開啟噴頭。因此,,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,處于常開狀態,。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一,、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎,?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎,?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答,。

  • 關于自動噴水滅火系統的設置

    單體建筑,,總建筑高度20.4m,兩層,,有地下室(為水箱水泵房),,屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡),。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間,。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,,如果需要依據是什么,? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置,?

  • 自動噴水滅火系統的問題

    知識點:自動噴水滅火系統

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一,、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,,包括:濕式系統、干式系統,、預作用系統等,。濕式系統 由濕式報警閥組,、閉式噴頭、水流指示器,、控制閥門,、末端試水裝置、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水,。1.工作原理 火災發生的初期,,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火,。該系統結構簡單,使用方便,、可靠,,便于施工,容易管理,,滅火速度快,,控火效率高,,比較經濟,,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃,、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統,。

  • 濕式自動噴水滅火系統的氣體彈墊效應

    一. 問題的出現 自動噴水滅火系統已經被公認為是一種最有效的自救滅火系統,問世一百多年技術日臻完善,。我國改革開放以來,,大型高層建筑物如雨后春筍拔地而起,自動噴水滅火系統得到十分廣泛的運用,,對保障建筑物的安全發揮了重要作用,。但是在一些大型高層建筑物的濕式自動噴水滅火系統中卻發生了一些令人費解的現象: 1. 當某一層噴頭噴水時,鄰近層的水流指示器會亂報警; 2. 當噴頭噴水開始后,,水力報警閥頻繁啟閉,,干擾正常報警; 3. 末端試驗閥打開后,自動報警閥反應遲鈍,,不能在規定時間內開啟,。 凡此種種,,如果我們按目前消防規范核查,可能也找不出什么問題,。那么這些毛病究竟是怎么發生的呢,?

  • 眾智博睿干貨分享:濕式自動噴水滅火系統

    【考點】濕式自動噴水滅火系統

  • 自動噴水滅火系統的水力計算

    本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一、確定系統的用水量二,、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型,、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法

  • 自動噴水滅火系統的設置范圍

    學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題

  • 建筑自動噴水滅火系統設計

    在建筑設計說明中,該建筑被定義為耐火等級不低于二級的丙類廠房,,劃分了一個防火分區(防火分區內有加工維修車間,、有小型倉庫、還有辦公室)整個建筑呈L型布置,,L的空缺部位架空有頂,。以上是建筑的情況。在給排水設計中,,設計方將整座建筑所有區域均布置了自動噴淋滅火系統,,包括架空層。按照規范,,丙二類廠房,,如果不是地下半地下式或者高層的,應該來說是不需要設置自噴的吧,。另外,,如果考慮到車間的某個部位有較高的火災危險性,是不是可以局部設置自動噴水滅火系統,。

  • 自動噴水滅火系統設計步驟

    自動噴水滅火系統設計步驟 1,、查《建規》8.3,確定設置場所及設置系統,。 2,、查《噴規》附錄

  • 自動噴水滅火系統:關于噴頭的那些事

    來源:消防工程師共享服務 如有侵權,請聯系刪除 正文如下:

  • 關于自動噴水滅火系統的穩壓問題

    穩壓泵是使消防給水管網的壓力保持穩壓數值,,始終處于臨戰狀態,,消防用水設備一經使用,即能滿足水壓,、水量的要求,。一般用于臨時高壓的自動噴水滅火系統,當消防水箱的設置高度不能滿足噴頭水壓要求時,,必須設置,。    變頻水泵可以作為消防泵用來供消防用水,但不用于穩壓(造價太高)。    氣壓給水設備也用的比較普遍,。兼有穩壓泵和增壓泵的作用,,既可以用于消火栓系統的增壓又可以用于自噴系統的穩壓。 在上海市工程建設規范“民用建筑水滅火系統設計規程”中,,提出了一個穩高壓給水系統的概念,,它有別于常高壓給水系統和臨時高壓給水系統,并處于這兩者之間,。實際上目前采用的大多數臨時高壓給水系統,,按照這份規范的話,大多數可歸入穩高壓給水系統中,。同時該規范對穩高壓給水系統中的穩壓裝置(穩壓泵,、穩壓罐)的流量、揚程,、容量都提出了明確的數據,,可操作性很強。

  • 請教關于自動噴水滅火系統的問題

    我最近做一個工程,,地面十三層,,地下一層,高度為48.3m,。我查《高層民用建筑設計防火規范》(2001年版),,其中并不要求做自動噴水滅火系統,但審圖時卻說要做自動噴水滅火系統,。請問前輩,,像我這個工程確須做自動噴水滅火系統嗎?謝謝,!