亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于10kV計量用互感器問題

    如圖所示,10kV三相三線制計量,,兩組互感器各有什么作用,,為什么下面那一組中間還有一只互感器,上面為什么沒有,,求解,,謝謝。

  • 請教有關10KV互感器的一些問題

    本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 編輯 請問10KV電流互感器二次側兩個線圈1K1-1K2 ,,2K1-2K2哪個是用做計量哪個是用做保護?我們更換互感器后計量表倒轉是怎么回事呀?原來互感器是江蘇產的,,更換的是大連產的,原來的二次線圈為1S1-1S2,,2S1-2S2大連的為1K1-1K2,,2K1-2K2.謝謝各位!

  • 關于10kV零序電流互感器

    哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?

  • 關于10KV多變比計量電流互感器

    箱式變電站采用高壓側計量,,變壓器容量為315KVA,,高壓計算電流為18.19A,選用10 20 30/5的多變比計量電流互感器,,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5,;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接電流表,1Sn(n=1~3)-1S4接計量表,。請問n應該選哪個呢,?

  • 10KV加零序互感器,,起到什么作用?

    10KV開閉站,,中性點不接地,,從開閉站到下端變壓器之間的電纜被挖掘機挖破,導致線路燒毀,,我想問如果安裝零序互感器,,會不會起到保護作用?

  • 10KV電流互感器參數的含義

    LZZBJ9-10 75/5 10P/30互感器中,,以前都是10P/10,,請問10P/10和10P/30有什么區別?10P和5P又有什么意思呢,?

  • 請教10KV零序互感器參數

    前些日子設計高壓配電室,,所有的高壓出線均加有零序保護,今天驗收的人讓我提供當三相不平衡電流達到百分之多少時,,零序互感器會動作,,《配電手冊》上我沒查出有關數據,,請教大家,這個數據在哪可以查到,?怎么得到的,?先行謝過!

  • 10KV電流互感器耐壓的問題

    我廠新進了幾個10KV電流互感器,,在做交流耐壓實驗是發現電壓升到10KV后就有放電聲了,。廠家出廠耐壓是42KV,請問是不是42KV無擊穿就合格,。經廠家更換了好幾次還是這樣,,不知這樣的互感器能用嗎?而且打壓前已用酒精擦過了,。

  • 10kV零序電流互感器的選擇

    現有10kV電纜線路,,要安裝零序電流互感器,線路為兩根電纜并聯使用,。零序互感器是選一個大孔徑的一次穿兩根電纜,,還是每根電纜分別穿零序互感器,然后將互感器的2次側串聯,。請大家給指教一下,。

  • 請教關于10KV互感器安裝的問題?。。,。,。? src=

    請教關于10KV互感器安裝的問題!?。。,?!

    請問互感器可以傾斜安裝嗎,? 原因呢?謝謝

  • 有關10kV電流互感器二次測接地

    請教下,,10kV電流互感器二次側的S2端,,在互感器處接地,又在引至端子的位置,,再次接地,,這樣做有什么壞處? 為什么有地方不允許這么做,?

  • 關于10kV計量互感器極性問題

    10KV系統中,,當計量電流互感器一相極性接反,電壓互感器跟另外一相電流互感器都正確,,電度表計量出來的度數會有什么影響,?請從有功讀數跟無功讀數分析一下!

  • 10kV進線柜的電流互感器怎樣選取,?

    我想問一下,,進線柜的電流互感器的二次側要選用幾個繞組的?為什么,?有相關國標的資料,?二次部分是不是有這幾個信號(計量、保護,、測量信號的選?。?/p>

  • ABB用開啟式電流互感器(10KV)

    :victory: 上海和域電氣有限公司是注冊在金山科技園區的高新技術企業,,公司與多家國內科研機構,、高校及知名廠家進行技術合作,集開發,、生產,、銷售為一體,在電力系統自動化,,降損節能,,電力系統線路運行及故障檢測方面取得了顯著效果。公司自成立以來取得了長足的發展,,生產規模不斷擴大,。 主要生產和經營的產品有:開啟式/卡式電流互感器、戶外開啟式電流互感器(無功補嘗用),、高精度電流互感器,、套管式電流互感器,、卡式零序電流互感器、三相組合式電流互感器,、架空線路故障指示器,、電纜線路故障指示器、EKL3/EKL4面板型故障指示器,、帶電指示器等,。主要應用的行業有:產品適用于電力、鐵路通信,、廠礦,、石油、化工,、紡織等眾多領域,。 公司全面貫徹ISO900質量管理體系,“質量第一,服務至上,,全心全意為顧客提供優質的服務和100%合格產品”是和域公司的立企之本,,以品牌開拓市場,以質量建立信譽的方針,,為新老客戶提供最優質的產品和最完善的服務,,我們以真誠的態度熱忱歡迎廣大新老朋友光臨指導!概述: LZK系列開啟式電流互感器適用于10KV交流電力系統電氣設備的電流測量,、信

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,2K1,,2K2是200/5A的,;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,,請大家討論下。

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,然后S1,,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?

  • 關于電流互感器的小問題,!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了!