各位大神,求助一下,,電表是三相電子式1.5(6)A的,外接互感器的,。用戶那有我們30多塊這樣的表,,就這一家的不i走字,表也換過兩塊了,,互感器用戶說也換過一次了,。應為他那有30多塊表,別的都沒問題,,所以不會是接線的問題,,這塊表也拆下來在別的位置接了,也不走,。我現在懷疑是不是用電量小,,互感器配大了,或者說電表確實有問題,。請問如果電表有問題,,互感器的電表能不能直接接上設備測試一下,怎么接線,?
來源:技成培訓 版權歸原作者所有,,侵權請聯系刪除 微信用戶求助:三相互感器與電流表和電能表如何接線? 三相互感器和電度表接線 人狠話不多,,直接上圖,,哈哈。先看一下三相三線電表接線圖 在看一下三相四線電表接線圖
請問,,電流互感器和電流表是不是還得進行計算搭配呀,?電流互感器的選擇是不是會影響總功率?倍率比較小的電流互感器敏感度大是不是會使總功率顯示的比較多呢?應該不會吧,?再就是有沒有特定的規范要求/
三相電表的1,、4、7分別接三個電流互感器的S1端,,3,、6、9用導線直接連接并與三個互感器的S2端連接共同接地,。10接N線,。這樣接法請問對嗎?出現怎樣的結果,?
求教:電流互感器怎么接三相電表,。 三相電表是DT862 3x1.5(6A)的,該如何接互感器,,應該注意哪些,,最好能再給個實物連接圖,謝謝了,!
想請教下各位上圖中,,互感器與電表的接線中,(如下圖)1和3能不能反接,,今天想裝個表,,是以前的舊表,與互感器的線已經接好,,發現1和3的線是反接著的,,4和6也是反接著的,這樣做有沒有問題,?會有什么影響么,?另外3,6,9,,的接地可不可以不接,?表沒有改動已經接上了,日前運轉正常,,我不是業內人士,,請教各位了。
如圖:上次看到一個配電柜是這么裝配的,,母線上只有兩個互感器,但是接了三個電流表,。他們說兩個電流的總和就是第三個電流表的讀數,,同時也是L2相的負荷電流情況,正確都,?錯誤否?其理何在,?煩請教一二,!
見過一個配電柜,三相進線,,只接了兩只電流互感器,,然后從電流互感器分別接出兩塊電流表,請教各位,,只接兩只電流互感器行嗎,?在這里,用電流表的作用是檢測三相不平衡的情況嗎,,如果真不平衡了,,有辦法調整平衡嗎?
如附圖為三相五柱式電壓互感器的原理圖,,我看到有篇文章講的是,,如果電壓互感器中性點不接地,當單相接地時,,就不能感應出零序電壓,。我有點不太理解下面不知道我理解的對不對?一次側A相和中性點的電壓變化引起一次側A相線圈電流的變化一次側A相線圈電流變化,,引起A相芯柱的磁通變化A相芯柱的磁通變化,,引起二次側A相及二次側開口三角形A相產生感應電動勢所以在電壓互感器不接地的情況下,二次側依然可以反映出一次側的電壓,及零序電壓
三相帶電流互感器電表,,電能表帶小數,,表只走小數部分,其它數位顯0,,線未接錯,,一次從P1到P2,S1接1 4 7,,S2全部短接3 6 9地線,,2 5 8接三相,10接零線,。不知什么原因,,只走小數部分,其它數字不走,。曾觀察到表正轉,。會不會表一會兒正轉,一會兒反轉,。請老師幫助,。
能仔細說明一下嗎?
請教高手:互感器的電流比是250/5A,;穿心1匝,;準確級0.5;電表是DT862-4型三相四線有功電度表,;450r/Kw.h,; 3*220/380;3*3(6)A,;50Hz,;怎樣計算電表的讀數!??!謝謝
在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通過磁阻很大的氣隙和鐵外殼形成閉合磁路,,零序電流很大,,使互感器繞組過熱甚至損壞設備。上面這句話中,,為什么磁阻大,,零序電流就大,電流不是跟電阻成反比嗎,?
66kV/10kV變電所,引出一路10kV架空線到某室內10/3kV變電所,那么66kV變電所的10kV母線上,、10/3kV變電所的10kV母線上、還有3kV母線上,均采用三相五柱電壓互感器是否可以,?應不應該在10/3kV變電所的10kV母線上選為V-V接法的電壓互感器,?
三相四線電能表經互感器接入.rar
本帖最后由 zwmingren 于 2014-3-28 15:16 編輯 斷開負載端,,電表依然在轉,,然后只接電表的2、5,、8,、10這4個端子,電表還是一樣的轉,,請問這是電表壞了還是其他原因,?左下那個空開是要求計量的,所以藍色的線沒有穿過互感器,。1,、4、7接的S1,,3,6,9接的S2并接地,。2、5,、8接的火,10接的零線,。感謝大家的解答,!換了塊表,問題解決了,!可能施工單位的人品不好,,買了塊新表(德力西),結果是壞的,!
請問帶抽頭電流互感器與普通電流互感器有什么區別么,?如:150/5與150-300/5 除了多了一檔外,其他是否還有區別,,如果我選擇150/5 二者使用效果是否一樣呢,,在線等:)
如圖為10/0.4kV饋線柜系統圖,圖中電流互感器有用單相的,,有用三相的,,本人想問下電流互感器在什么情況下選單相什么情況下選三相我師傅說照明負荷用單相,動力負荷用三相,不知道這種說法對不對
關于來源:求助三相漏電保護器使用多年了,可是對與漏電原理不是很懂,請有有關人員予以說明.三相四線制的漏電保護器其零序電流互感器工作時電流是怎么檢測不平蘅的電流的?