1. 根據03G101-1要求暗柱縱筋如果采用搭接,,需按柱的要求箍筋加密,。例如:縱筋直徑d12,箍筋間距不得大于5d=60mm,。2. 請問:施工現場是如何規避這一點的,?1) 按縱筋搭接施工,但不進行箍筋加密,,違反標準圖,,監理等不管嗎?2) 按縱筋搭接施工,,但嚴格進行箍筋加密,,與標準圖一致,。據說這樣做的不多。,。,。。,。,。。,。,。。3) 按縱筋焊接,,則箍筋不需要加密,,與標準圖一致。但是“鋼筋焊接規程”好像是不允許d12的縱筋使用電渣壓力焊,。那么,,施工單位是采用的啥焊接?4)按縱筋機械連接,,則箍筋不需要加密,,與標準圖一致。造價比較高,,這樣做的多嗎?3. 而且,,現在預算單位的計算方法也不同,。有按箍筋加密計算的,也有不按箍筋加密的,。 同樣一個工程,,不同的預算單位計算:每平方米含鋼量可能會有 2~3kg/m2的差別。
如圖所示YBZ-27其中一箍筋與拉鉤加密區間距為100mm,非加密區為150mm,,但圖集上沒有對應做法,,加密區范圍如何確定,?
一級抗震結構按03G101-1有關規定,對框架梁箍筋加密應按2倍的梁高進行加密,,而施工現場卻按1.5倍的梁高,,或者更少。甲方監理在鋼筋驗收的時候也不說這個問題,,我作為施工方,,自然也不說。問題是:最近發現剪力墻上面有豎向貫通裂縫(其中有一道剪力墻有三道豎向裂縫),,從地下二層開始,,一直到作業層都有。想問一下,,這個裂縫引起的原因有哪些,,與箍筋加密區不足有關系嗎?箍筋加密區不足又會造成怎么樣的后果,? 各位高手大蝦們 集思廣益~ 希望有所收獲~
因為暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),,它是剪力墻的水平線性“加強帶”。暗梁仍然是墻的一部分,,那它的箍筋是不是不應該不考慮保護層的厚度,?請各位行家指明!
如題,對于剪力墻結構,,由于要多層連續開洞,,形成連梁,對于高度比較低,,寬度比較小的洞口,,形成的連梁跨高比小于5,甚至有的連梁高度達到2~3米高,,對于這樣的連梁,,箍筋必須按照梁的箍筋配置必須做成2~3米高的封閉箍筋么?我就是無法想象這么大的箍筋在施工中怎么運輸和施工,。還是實際施工中在洞口上下做較小箍筋截面比如500高,,內配連梁縱筋,然后中間用剪力墻的水平和豎向筋,。以前去工地現場沒有注意這么高的連梁是怎么施工的,,因此有這個疑問,希望大家給解惑。先謝謝了
碰見一個工程對量 甲方造價工程師認為 暗柱除了搭接部位箍筋按規范加密外,,其余部分,,如柱腳和柱頂離板面500內不加密 ,11G101里的61頁 62頁說的加密是怎么理解呢 各位造價高人 是如何處理這個問題的 這個位置的剪力墻柱加密有沒有確切的依據內,?求助啊
請教大家1,、剪力墻的端柱,、暗柱等墻柱,箍筋需要加密嗎,?(圖紙上箍筋只標明一種間距@150,,是否不用加密?)2,、剪力墻墻身的拉筋是否在暗柱內也要布置,?
本工程是剪力墻結構的,,請問,,暗柱的箍筋和框架柱的一樣嗎?存在max(500,柱長邊尺寸,,Hn/6)的加密范圍呀。
現在有一個剪力墻結構,抗震等級4及,按高層規范要求他的底部加強區的構造暗柱配箍筋為 " 最小直徑6’最大間距200"我看他pkpm的計算文本文件中一般取的計算結果是6@200,直接按這個構造了.但他的計算結果圖形中又在每個暗柱旁寫了體積配箍率0.8%應該是程序按照B及高度的要求用特征系數0.1算的這個0.8%,A及高度程序也用了這個,那這樣很多暗柱按那個6@150配就不能滿足這個體積配箍率?,暗柱尺寸是400X250,箍筋是3X2型6@150如下圖:體積配箍率=3.14*3*3*(400*2+250*3)/400/250/150=0.29%<0.8%一般4及抗震的箍筋到底是按這個0.8%配還是按最小直徑最大間距配呢?請教大家
請教各位剪力墻身縱向鋼筋搭接范圍內的箍筋間距是否需要加密,?如需要,,加密區域請指教。非抗震區,。[ 本帖最后由 fooldogking 于 2009-8-5 10:47 編輯 ]
剪力墻構造邊緣構件的縱筋采用10個的,10個的鋼筋連接方式目前都一般采用的搭接,,采用搭接連接后,,邊緣構件的箍筋在搭接范圍要加密到5d,(11G101-1第54頁,,5d及100較小者)也就是50,,這樣邊緣構件的箍筋間距,圖上雖然是150或200,,但綜合搭接區箍筋加密,,算下的箍筋個數比全部加密到100的個數還多,箍筋所占的量很大,。本人覺得[size=18.3999996185303px]11G101-1第54頁對梁柱問題不大,,但對剪力墻構造邊緣構件不是很合理。咨詢過幾個施工方的技術總工,,現場縱筋搭接區全部按100加密,,根本沒管5d的事。
問題補充:如圖,圖紙中梁的中間一段標注了箍筋加密,,那么兩端是否還需要進行加密,?同時,根據梁的集中標注,,箍筋的加密區與非加密區間距均為100,,那么是否是全段加密,如果是全長加密,,為什么又要在梁的中間一段標注加密區呢,?
圖紙上沒有顯示要加密
7度設防,18層,,框剪結構,,用satwe得到的剪力墻暗柱水平箍筋直徑18,怎么這么大,什么原因呢,?墻后厚度200,,加強層250,是墻太薄了嗎,,還是平面的問題,,建筑方案腰太細,抗扭不利,。小弟不知怎么辦,,請高手指教啊??!
減少連梁斷面到400高了,,還是超筋,,有的說可以不用管它,但看到紅色還是感覺怪怪的28層框架剪力墻結構,,只有中間6~13超,,其它都不會
比如一四級抗震,,剪力墻構造邊緣暗柱計算出水平分布筋為HAshw=H1.0(計算間距200mm),,1、請問這時剪力墻構造邊緣暗柱箍筋配多大???若配8@200,正好,,50.3*2=100.6.我的算法正確嗎,?2、剪力墻構造邊緣暗柱箍筋面積包含拉筋面積嗎,?
普通剪力墻結構中,構造邊緣構件配置箍筋,,規范沒有配箍特征值要求,,是否可以按構造來做?PKPM軟件計算結果是按配箍特征值為0.1來配的,感覺有點大,,不知道怎么來處理,,求高手指點。
1.規范對短肢剪力墻的軸壓比和縱筋配筋率都有明確的規定,,但是箍筋沒有說明,。不知道如何做比較合理,請指導2.嵌固端在地下室頂板時,,地下室部分算不算約束邊緣構件,?有沒有相關說明
問題補充:在畫圖時遇到一個問題,就是剪力墻在約束邊緣構件旁有一小段設置了加密區,,這一部分要怎么畫上去啊,,如圖,斜線區為加密
正做一個17+1的高層,,6度第一組;程序算出來的構造邊緣箍筋,,如果間距設置成200的話,,箍筋很多都是直徑10.12甚至還有14的箍筋,特別是L.T型墻轉角位置處的邊緣構件箍筋更大些,。但是參考了幾份6度第一組的高層圖紙,,別人的構造邊緣構件的箍筋基本上是加強區8@150;其余樓層8@200請朋友們幫忙分析一下出現這么大差距的原因,。