女兒墻,、陽臺,、欄板等一般情況下都是按經驗進行配筋的,。但是如果要進行計算時如何進行計算呢,。還請大家進行討論,。這是一個很普遍的問題。
建筑為三層框架結構 屋頂有2M的女兒墻(一圈) 女兒墻厚200mm,。 我現在的基本構造措施是每兩米加200X200的構造柱,,設壓頂梁??删W(wǎng)上有人說這樣只能做到1米多,,我手算了下風荷載。 計算結果小的不能再小了,。是不是還得按地震力計算,?應如何考慮? 求高手幫助,。 萬分感謝
請問這個女兒墻的荷載該怎么計算
混凝土女兒墻設計計算excel表格
公共走廊一側是墻,,另一側是500mm女兒墻+600mm護欄,,護欄安在女兒墻體中心線位置,走廊凈寬是算到女兒墻內側墻面還是墻體上護欄即墻體中心線,?
每次驗收工程的時候,,看到女兒墻做的就讓人郁悶,圖集上保溫層放在下面的,,最外一層才是防水卷材,,可是實際上做的是把防水層放里面,保溫層放外面的,,看著保溫層稀稀拉拉的露在外面,,我很是擔心,水一泡不就完了,。施工員解釋說,,如果按圖集做,防水層一加熱就把保溫層燙個大洞,,沒辦法只好反著做了,,各位同行那是怎么做的,有沒有放心的做法啊?
我考慮了風荷載,,檢修荷載和地震荷載,,大家看算的對不
如建筑圖,,一個兩層小框架,,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,,求教有什么不同,,具體需要注意些什么?,?,?:$另求女兒墻大樣圖集!??!
請問各位高手,!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題,?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,,而里面的沒有辦法,,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,,而不要加檁條!,!
女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?
工程為屋面高度90m,,剪力墻伸出屋面高度5m,,截面為T型截面,怎樣計算風荷載作用下的強度及撓度,?主要疑點:ωk=βzμsμzω0 式中 ωk-----風荷載標準值,,kN/m2; βz----z高度處的風振系數,; μs----風荷載體型系數,; μz----風壓高度變化系數; ω0----基本風壓值,,kN/m2,。 按照規范的計算方法,上式中的βz應該怎樣???
抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固,;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,,9度時應有錨固,。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強,。請教一下,,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算,?做壓頂算不算,?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?
在整體現澆女兒墻中,,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),,有沒有具體的規定,?求助各位大神 謝謝
我是個新人,去年做了個兩層樓的食堂,,設計圖紙上女兒墻是500高,,沒有說明要做構造柱,所以我們就沒做,,現在半年過去了,,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不宜大于4m,。請教各位大師,,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求? 現在出現了這種情況,,設計有沒有責任,?
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計,?2,、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計?求:1,、具體的設計方法,;2、是否考慮風荷載,,風荷載如何計算;3,、是否考慮非結構構件的抗震,;4、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,,考慮組合時,,各個組合系數為多少;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,,是否考慮恒荷載,、活荷載、風荷載的組合,,組合系數為多少,?)
由于建筑要求,女兒墻內偏,,不在梁上,,此大樣應該怎么畫,構造柱怎么設,,構造柱錨固在板上是否可行,,直線錨固長度達不到0.5la
多層框架結構辦公樓,,為突出建筑立面效果,正面女兒墻高度達3米,,其余三面高度較小,。正面過高的女兒墻該怎么處理?希望各位高手幫忙
壓縮了,,直接上傳。,。有地下室側壁(單向)計算.xls地下室外墻計算程序兼計算書1.xls獨立基礎(承臺)配筋率驗算.xls混凝土女兒墻主筋計算EXCEL2007.xlsx局部荷載轉化為均部荷載.xls軟弱下臥層驗算.xls牛腿計算.xls女兒墻抗傾覆驗算.doc雙柱柱下條型基礎.xls
女兒墻泛水計算
女兒墻泛水計算專題,,為您提供女兒墻泛水計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與女兒墻泛水計算 相關的專業交流討論,,更多女兒墻泛水計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題