  • 電流互感器直流偏磁仿真

    電流互感器直流偏磁仿真

    由公式(2.41)可知,直流偏磁電流 Idc產生的恒定磁通將成為電流互感器勵磁磁通的成分,,從而使電流互感器出現暫態飽和,。當剩磁和偏磁同向時,電流互感器的起始飽和時間大為縮短,。當偏磁與剩磁系數反向時,,兩者相互抵消,電流互感器可能不飽和,。但是較大的偏磁電流可使電流互感器的角差超出標準限值,,嚴重影響計量的準確度。茲列舉算例如下: 某條500kV輸電線路的額定電流為1kA,,其負載功率因數為0.9,。假設系統在0.2s時刻發生短路故障,短路電流為10kA(熱穩定電流有效值),;電流互感器的額定電流比1000A/

  • 直流互感器的原理和應用

    直流互感器的原理和應用

    l,、串聯式直流互感器原理圖 直流互感器是由2個鐵芯及4個繞組構成,互感器的失芯A和B是用高導磁系數的鐵磁物質制成的,,它的尺寸完全一致,。兩鐵芯的一次側彼此串聯,直流電流通過一次側,,二次側可以串聯,,也可以并聯,,并通過橋式整流器接到輔助的交流電源。二次側是這樣連接的,,即在輔助交流iz的一個半周波內,,其中鐵芯A里磁通的交流分量與一次側直流所產生的磁通反方向,而在鐵芯B里,,這兩部分磁通方向相同,。在另一個半周波內,鐵芯A中,,兩磁變為同?,而鐵芯B中,兩磁通變為反相?2,、直流互感器工作原是 飽和電抗器的直流控制線圈成為直流互感器的,;次線圈,交流工作線圈成為二次線圈,。直流互感器的原理實質上是當鐵心被交直流線圈同時激勵時,,直流電流的大小引起鐵芯飽和程度的改變,使交流線圈的電抗大小發生變化,,交流電流及串在回路中的取樣電阻上的電壓會相應改變,。當直流為被測電流時,由取樣電阻上可得到正比于直流電流的電壓,。 3,、直流互感器在恒流源中的應用 直流互感器在恒流源中作電流取樣裝置串在主回路中,本身

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,,出來的電流是交流還是直流,?

  • 關于電流互感器的小問題,!

    今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢?

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,,整定電流為630A,,現在用600/5的互感器,可以么,? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    電流互感器(圖例)怎么有開口的,?

    幾個電流互感器圖例還不一樣?

  • 關于電流互感器的問題探討

    小弟初入電氣,,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電,?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎,?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的,。,。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了,? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝

  • 怎么選擇電流互感器和電表

    大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。

  • 關于10kV計量用互感器問題

    如圖所示,10kV三相三線制計量,,兩組互感器各有什么作用,,為什么下面那一組中間還有一只互感器,上面為什么沒有,,求解,,謝謝。

  • 請教有關10KV互感器的一些問題

    本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 編輯 請問10KV電流互感器二次側兩個線圈1K1-1K2 ,,2K1-2K2哪個是用做計量哪個是用做保護?我們更換互感器后計量表倒轉是怎么回事呀?原來互感器是江蘇產的,,更換的是大連產的,原來的二次線圈為1S1-1S2,,2S1-2S2大連的為1K1-1K2,,2K1-2K2.謝謝各位!

  • 關于互感器裝幾只的問題

    請教各位大師,,如圖所示,,同樣是電梯回路,為什么一個回路的互感器只裝一只,,另一個是三只呢,?如果是繪圖錯誤,那么準確的應該裝幾只,。

  • 關于高壓互感器問題(菜鳥)

    我就不明白 如10KV電壓互感器 二次側都標 10/根3,。,。。,。 20KV的就標20/根3,。。,。,。。為什么這樣開頭,,難道有一個二次抽頭能輸出5.77KV和11.55KV的高壓電,?

  • 求教有關互感器數量的問題

    求教有關互感器數量的問題

    為什么變壓器進線需要7個電流互感器啊,如下圖,?為什么計量需要4個電流互感器啊,,如圖?還有這個是一個圈表示一個互感器,,還是下圖兩個圈組成一個互感器?。?/p>

  • 有關TA2電流互感器的選擇

    有關TA2電流互感器的選擇

    TA1為150/5,,QF1為CM2-160M/3320 160A,,想請教下各位大神,TA2是如何確定的,?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV,。

  • 對電流互感器線圈的疑問?

    對電流互感器線圈的疑問,?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個,、三個,、四個線圈,有什么區別,?謝謝解讀