由公式(2.41)可知,,直流偏磁電流 Idc產生的恒定磁通將成為電流互感器勵磁磁通的成分,,從而使電流互感器出現暫態飽和,。當剩磁和偏磁同向時,電流互感器的起始飽和時間大為縮短,。當偏磁與剩磁系數反向時,,兩者相互抵消,電流互感器可能不飽和,。但是較大的偏磁電流可使電流互感器的角差超出標準限值,,嚴重影響計量的準確度。茲列舉算例如下: 某條500kV輸電線路的額定電流為1kA,,其負載功率因數為0.9,。假設系統在0.2s時刻發生短路故障,短路電流為10kA(熱穩定電流有效值),;電流互感器的額定電流比1000A/
l,、串聯式直流互感器原理圖 直流互感器是由2個鐵芯及4個繞組構成,互感器的失芯A和B是用高導磁系數的鐵磁物質制成的,,它的尺寸完全一致,。兩鐵芯的一次側彼此串聯,直流電流通過一次側,,二次側可以串聯,,也可以并聯,并通過橋式整流器接到輔助的交流電源,。二次側是這樣連接的,,即在輔助交流iz的一個半周波內,其中鐵芯A里磁通的交流分量與一次側直流所產生的磁通反方向,,而在鐵芯B里,,這兩部分磁通方向相同。在另一個半周波內,,鐵芯A中,,兩磁變?yōu)橥啵F芯B中,,兩磁通變為反相?2,、直流互感器工作原是 飽和電抗器的直流控制線圈成為直流互感器的;次線圈,,交流工作線圈成為二次線圈,。直流互感器的原理實質上是當鐵心被交直流線圈同時激勵時,直流電流的大小引起鐵芯飽和程度的改變,,使交流線圈的電抗大小發生變化,,交流電流及串在回路中的取樣電阻上的電壓會相應改變。當直流為被測電流時,,由取樣電阻上可得到正比于直流電流的電壓,。 3,、直流互感器在恒流源中的應用 直流互感器在恒流源中作電流取樣裝置串在主回路中,本身
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,,2K2是200/5A的,;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,,請大家討論下。
框架斷路器里面本來有互感器,,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,然后S1,,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流,?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!
請問開關采用DZ20J-630/3300,,整定電流為630A,,現在用600/5的互感器,可以么,? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
請教各位大師,,如圖所示,同樣是電梯回路,,為什么一個回路的互感器只裝一只,,另一個是三只呢?如果是繪圖錯誤,,那么準確的應該裝幾只,。
我就不明白 如10KV電壓互感器 二次側都標 10/根3。,。,。。 20KV的就標20/根3,。,。。,。,。為什么這樣開頭,難道有一個二次抽頭能輸出5.77KV和11.55KV的高壓電,?
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。1,、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值,。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序
本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 編輯 請問10KV電流互感器二次側兩個線圈1K1-1K2 ,,2K1-2K2哪個是用做計量哪個是用做保護?我們更換互感器后計量表倒轉是怎么回事呀?原來互感器是江蘇產的,,更換的是大連產的,原來的二次線圈為1S1-1S2,2S1-2S2大連的為1K1-1K2,,2K1-2K2.謝謝各位,!
如圖所示,10kV三相三線制計量,,兩組互感器各有什么作用,,為什么下面那一組中間還有一只互感器,上面為什么沒有,,求解,,謝謝。
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。
150/5的/5是什么意思,如果我的互感器是150/1,,而我的電流表則表上的數據是偏少還是偏多
為什么變壓器進線需要7個電流互感器啊,,如下圖?為什么計量需要4個電流互感器啊,,如圖,?還有這個是一個圈表示一個互感器,還是下圖兩個圈組成一個互感器???
本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,,圈出來的互感器有兩個,、三個、四個線圈,,有什么區別,?謝謝解讀
直流互感器
直流互感器專題,為您提供直流互感器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與直流互感器 相關的專業交流討論,,更多直流互感器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度