亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 屋頂女兒墻和雨蓬的設計

    本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1,、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計,?2、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計,?求:1,、具體的設計方法,;2,、是否考慮風荷載,,風荷載如何計算;3、是否考慮非結構構件的抗震,;4,、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,,考慮組合時,各個組合系數為多少;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,,是否考慮恒荷載、活荷載,、風荷載的組合,,組合系數為多少,?)

  • 過高的屋頂女兒墻如何設計

    現在做一個32層剪力墻結構住宅,6度區,。 由于建筑需要,屋頂女兒墻高度4.5m,。個人認為在高層屋頂由于鞭梢效應,,屋頂女兒墻本身很薄弱,,加上屋面女兒墻受溫度影響較大,,做純混凝土結構容易開裂,質量難以保證,。此次的女兒墻又太高,,布置如何設計和控制。除常規的加荷載,,設置構造柱以外,。總工提示兩個方法:1.可以在屋面中間也設置構造柱,,與女兒墻中的構造柱用梁拉結,,保證整體性。 2.在女兒墻邊用拉桿拉結在屋頂地面?。但是這兩個辦法對建筑都有影響,,不太適宜。此外方法1中,,總工讓我將女兒墻構造柱建模進去,,但是又一些地方都是梁上柱。而且建模進去后整體大開洞,,這種計算方法準確嗎,? 請各位指點!

  • 咨詢屋頂女兒墻欄桿防雷

    如附圖,。請問該施工方式是否符合規范 ,?謝謝

  • 高層屋頂以上女兒墻做法疑問

    高層屋面為了造型,通長會做很高的女兒墻,2.0米以上很常見,,但作為非結構性構件,,抗規13.3.2規定:砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主題結構錨固,非出入口無錨固的女兒墻高度,,6~8是不宜超過0.5米,。 這句話怎么理解呢?采用錨固措施,,女兒墻高度可以不限制嗎,?如何又算是滿足錨固條件呢?

  • 屋頂女兒墻計算問題 求助~~~~

    建筑為三層框架結構 屋頂有2M的女兒墻(一圈) 女兒墻厚200mm,。 我現在的基本構造措施是每兩米加200X200的構造柱,,設壓頂梁??删W(wǎng)上有人說這樣只能做到1米多,,我手算了下風荷載。 計算結果小的不能再小了,。是不是還得按地震力計算?應如何考慮,? 求高手幫助。 萬分感謝

  • 屋面女兒墻的高度規范規定是多少

    女兒墻:       指的是建筑物屋頂外圍的矮墻,主要作用除維護安全外,,亦會在底處施作防水壓磚收頭,,以避免防水層滲水,、或是屋頂雨水漫流。依建筑技術規則規定,女兒墻被視作欄桿的作用,,如建筑物在10層樓以上、高度不得小于1.2公尺,,而為避免業者刻意加高女兒墻,方便以后搭蓋違建,,亦規定高度最高不得超過1.5公尺,。

  • 女兒墻的高度最高可以多高啊,?在線等~~~

    由于我是新手,,領導讓我做一個24層高的框剪樓頂女兒墻,,最高的地方有2800mm,查規范有沒有女兒墻的部分,。按照剪力墻來計算可以嗎,?請教各位大人。還有一般的女兒墻按縱向335Φ10@150,,橫向235Φ8@200可以嗎,?

  • 不上人屋面女兒墻高度有要求嗎

    請問不上人屋面女兒墻高度是否有強制性條文要求呢?還有屋面泛水高度是否有要求,?

  • 屋頂避雷安裝---在女兒墻外側

    屋頂避雷安裝---在女兒墻外側

    在此我向大家請教一個問題:是這樣的,,一工程可上人屋面四周女兒墻上既有燈,又有避雷網,,請問如分何作法,,我這里有個想法作成了圖片,,但這里的監理說把避雷網敷設在女兒墻外側,我雖不愿接受他的說法,,但無充分理由反對,在此請大家出出招,!謝謝!

  • 避雷帶保護范圍與女兒墻高度的關系

    請問下,按照第三類防雷網格為20*20或24*16,,但在女兒墻比較矮的情況下如女兒墻才400mm高,而我們支持卡子一般也就150mm高。通過計算避雷帶屋面的保護范圍是8m,,但網格為20m,,避雷帶并不能保護整個屋面,。請高手解答下謝謝,!

  • 懸挑的女兒墻怎么個做法?,?,?

    懸挑的女兒墻怎么個做法?,?,?

    如建筑圖,一個兩層小框架,,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,,右側是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,,具體需要注意些什么,??,?:$另求女兒墻大樣圖集?。?!

  • 關于墻架柱的在山墻的女兒墻,?

    請問各位高手!我在做的一個鋼結構廠房時,!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題,?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,這使得在山墻上的壓型板包邊時,,只能把外墻上的包住,,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,而不要加檁條??!

  • 女兒墻什么時候需要壓頂?

    女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?

  • 請教關于女兒墻高度有沒有強制性規定

    請教關于女兒墻高度有沒有強制性規定

    我公司現在一幢樓的高度是55.2米,女兒墻高度為1.4m,。但我看到:一般多層建筑的女兒墻高1.0~1.20m,,但高層建筑則至少1.20m,通常高過胸肩甚至高過頭部,,達1.50~1.80m,。這是避免俯瞰時心悸目眩,發生危險而采取的措施,。如果要使平頂上視野開闊,,可在1.0m實墻以上加作金屬網欄,以策安全,。應該注意的是在標定女兒墻高度時,,要扣除隔熱保溫層及泄水坡升高的構造高度,在高層建筑中,,這個厚度往往達0.3m以上,。請問下,女兒墻有沒有具體什么要求,?,??,?謝謝

  • 高層剪力墻結構屋頂女兒墻風荷載計算問題

    高層剪力墻結構屋頂女兒墻風荷載計算問題

    工程為屋面高度90m,,剪力墻伸出屋面高度5m,截面為T型截面,,怎樣計算風荷載作用下的強度及撓度,?主要疑點:ωk=βzμsμzω0 式中 ωk-----風荷載標準值,kN/m2,; βz----z高度處的風振系數,; μs----風荷載體型系數,; μz----風壓高度變化系數; ω0----基本風壓值,,kN/m2,。 按照規范的計算方法,上式中的βz應該怎樣???

  • 【請教】高度過大的女兒墻,做純懸挑的還是采取些措施,?

    各位,,我目前做一個項目,框架結構,,屋頂有個女兒墻,,要求做混凝土的,最高點為4.4米,,高度在2.m~4.4m之間,,我想處理成2.7m處帶個拉梁,不影響立面效果,,但是單位內部審核人說,,讓我直接做成純懸挑的,我覺得有些不安全,,請教大家,,會選擇哪種處理方式,具體布

  • 這個女兒墻大樣該怎么畫

    這個女兒墻大樣該怎么畫

    由于建筑要求,,女兒墻內偏,,不在梁上,此大樣應該怎么畫,,構造柱怎么設,,構造柱錨固在板上是否可行,直線錨固長度達不到0.5la

  • 關于高層現澆女兒墻的問題

    在整體現澆女兒墻中,,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),,有沒有具體的規定,?求助各位大神 謝謝

  • 請教各位大神關于女兒墻的問題

    我是個新人,去年做了個兩層樓的食堂,,設計圖紙上女兒墻是500高,,沒有說明要做構造柱,,所以我們就沒做,現在半年過去了,,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫,。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不宜大于4m,。請教各位大師,,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求? 現在出現了這種情況,,設計有沒有責任,?

  • 砌體女兒墻怎么才算錨固,?

    抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固,;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,,9度時應有錨固,。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強,。請教一下,,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算,?做壓頂算不算,?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?