  • 屋面女兒墻的高度規范規定是多少

    女兒墻:       指的是建筑物屋頂外圍的矮墻,主要作用除維護安全外,,亦會在底處施作防水壓磚收頭,,以避免防水層滲水,、或是屋頂雨水漫流。依建筑技術規則規定,女兒墻被視作欄桿的作用,如建筑物在10層樓以上,、高度不得小于1.2公尺,而為避免業者刻意加高女兒墻,,方便以后搭蓋違建,,亦規定高度最高不得超過1.5公尺。

  • 女兒墻的高度最高可以多高啊,?在線等~~~

    由于我是新手,,領導讓我做一個24層高的框剪樓頂女兒墻,最高的地方有2800mm,,查規范有沒有女兒墻的部分。按照剪力墻來計算可以嗎?請教各位大人,。還有一般的女兒墻按縱向335Φ10@150,,橫向235Φ8@200可以嗎?

  • 不上人屋面女兒墻高度有要求嗎

    請問不上人屋面女兒墻高度是否有強制性條文要求呢,?還有屋面泛水高度是否有要求,?

  • 避雷帶保護范圍與女兒墻高度的關系

    請問下,按照第三類防雷網格為20*20或24*16,,但在女兒墻比較矮的情況下如女兒墻才400mm高,,而我們支持卡子一般也就150mm高。通過計算避雷帶屋面的保護范圍是8m,,但網格為20m,,避雷帶并不能保護整個屋面。請高手解答下謝謝,!

  • 懸挑的女兒墻怎么個做法,??,?

    懸挑的女兒墻怎么個做法,??,?

    如建筑圖,,一個兩層小框架,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,,右側是一般的做在框架梁上,,求教有什么不同,具體需要注意些什么,?,??:$另求女兒墻大樣圖集?。,。?/p>

  • 關于墻架柱的在山墻的女兒墻,?

    請問各位高手,!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題,?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,,而里面的沒有辦法,,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,,而不要加檁條!,!

  • 女兒墻什么時候需要壓頂?

    女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?

  • 請教關于女兒墻高度有沒有強制性規定

    請教關于女兒墻高度有沒有強制性規定

    我公司現在一幢樓的高度是55.2米,,女兒墻高度為1.4m。但我看到:一般多層建筑的女兒墻高1.0~1.20m,,但高層建筑則至少1.20m,,通常高過胸肩甚至高過頭部,達1.50~1.80m,。這是避免俯瞰時心悸目眩,,發生危險而采取的措施。如果要使平頂上視野開闊,,可在1.0m實墻以上加作金屬網欄,,以策安全。應該注意的是在標定女兒墻高度時,,要扣除隔熱保溫層及泄水坡升高的構造高度,,在高層建筑中,這個厚度往往達0.3m以上,。請問下,,女兒墻有沒有具體什么要求?,?,??謝謝

  • 【請教】高度過大的女兒墻,做純懸挑的還是采取些措施,?

    各位,,我目前做一個項目,框架結構,,屋頂有個女兒墻,,要求做混凝土的,,最高點為4.4米,高度在2.m~4.4m之間,,我想處理成2.7m處帶個拉梁,,不影響立面效果,但是單位內部審核人說,,讓我直接做成純懸挑的,我覺得有些不安全,,請教大家,,會選擇哪種處理方式,具體布

  • 請教各位大神關于女兒墻的問題

    我是個新人,,去年做了個兩層樓的食堂,,設計圖紙上女兒墻是500高,沒有說明要做構造柱,,所以我們就沒做,,現在半年過去了,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫,。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,,構造柱間距不宜大于4m。請教各位大師,,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求,? 現在出現了這種情況,設計有沒有責任,?

  • 關于高層現澆女兒墻的問題

    在整體現澆女兒墻中,,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),,有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝

  • 這個女兒墻大樣該怎么畫

    這個女兒墻大樣該怎么畫

    由于建筑要求,,女兒墻內偏,,不在梁上,此大樣應該怎么畫,,構造柱怎么設,,構造柱錨固在板上是否可行,直線錨固長度達不到0.5la

  • 屋頂女兒墻和雨蓬的設計

    本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1,、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計,?2、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計,?求:1,、具體的設計方法,;2、是否考慮風荷載,,風荷載如何計算,;3、是否考慮非結構構件的抗震,;4,、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,考慮組合時,,各個組合系數為多少,;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,是否考慮恒荷載,、活荷載,、風荷載的組合,組合系數為多少,?)

  • 砌體女兒墻怎么才算錨固?

    抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固,;非出入口無錨固的女兒墻高度,,6~8度時不宜超過0.5m,9度時應有錨固,。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,,縫兩側的自由端應予以加強。請教一下,,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的,?與構造柱的錨固算不算?做壓頂算不算,?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧,?

  • 局部女兒墻過高如何處理,?

    多層框架結構辦公樓,,為突出建筑立面效果,正面女兒墻高度達3米,,其余三面高度較小,。正面過高的女兒墻該怎么處理?希望各位高手幫忙

  • 對于打跨度門式剛架輕鋼廠房女兒墻高度的問題

    本人正在做一個90米跨度的輕鋼廠房,,女兒墻高度達到2.5米,,總是覺得如果只用放在上邊不是很放心。不知哪位大神做過這樣的工程能否給個節點看看,。:lol同時更希望有大神可以給與計算上的指導,。,。

  • 屋面防水女兒墻泛水高度卷材保護層做法難處討論

    屋面防水女兒墻泛水高度卷材保護層做法難處討論

    屋面卷材防水,女兒墻沿四周預留凹槽做卷材端部固定處理,,而立面防水保護層,,我們采用張掛鋼絲網,粉抗裂砂漿處理,,在凹槽封堵采用細石混凝土封堵完成后,,沿女兒墻四周做一道滴水條,以避免雨水直接侵入防水保護層的粉刷接口,,導致后期開裂空鼓,; 討論:有沒有更好的做法,能夠使防水保護層的使用壽命更長,,不會輕易空鼓開裂,或者脫落,,如果有的話,,煩請各位大神分享下,謝謝,!

  • 咨詢屋頂女兒墻欄桿防雷

    如附圖,。請問該施工方式是否符合規范 ?謝謝

  • 接閃器在女兒墻壓頂內暗裝,,如何引雷呢

    本帖最后由 wunai925921 于 2014-5-30 10:16 編輯 如題,查圖集,,山東省L13D10第33頁,,我覺得其他省也應該有相似的省標圖集吧接閃器可以在女兒墻壓頂內暗裝,利用壓頂內部鋼筋做接閃帶既然是接閃器,,如何引雷,,把雷引入接地裝置,進而引入大地呢女兒墻壓頂外面可是有層混凝土啊,,結構上說一般是120厚壓頂內的接閃器靠雷擊穿混凝土嗎 ,?