冷庫內機組的安裝:步驟:決定庫內機組的位置→畫線標位→擴孔器擴孔→庫頂支撐桿固定→機組吊頂螺桿連接→庫內機組固定 冷媒配管: (1)步驟:冷庫工程按圖紙要求配管→管路鋪設→焊接→吹凈→試漏→干燥→保溫,。 (2)冷庫工程原則冷媒配管應嚴守配管三原則:干燥,、清潔,、氣密性,。 干燥首先是安裝前銅管內禁止有水分進入,,其次配管后要吹凈和真空干燥。清潔是施工時應注意管內清理,,再者是焊接時氮氣置換焊,最后是吹凈,。氣密性試驗一是保證焊接質量和喇叭口連接質量,,二是最后的氣密性試驗。 (3)冷庫工程中的替換氮氣的方法: 冷庫工程冷媒管釬焊時必須采用氮氣保護,,焊接時把微壓(3~5kg/cm2)氮氣充入正在焊接的管道內,,這樣會有效防止管內氧化皮的產生。 (4)冷庫工程中的冷媒管封蓋:冷媒管的封蓋十分重要,,要防止水分,、臟物、灰塵等進入管內,,冷媒管穿墻一定要管頭包扎嚴密,,暫時不
壓縮機是谷輪渦旋的8P,,風冷式冷凝器,,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,,請問可以讓庫里冬天制熱,,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機,。 改的話要改哪些,?謝謝!
細致來講,,冷庫設計的室外機組設計安裝位置應符合以下要求: 1.冷庫設計安裝前的地面或墻體要做一些處理,,地面或墻體要能夠承受機組的重量自振動; 2.冷庫設計安裝的部位要方便操作,、以及日后的維修,、調整; 3.嚴格挑選機組外機的安裝地點,,機組外機在運轉時發生的噪音以及冷(熱)風,,冷凝水不影響周邊人們的工作、學習和生活,,所以要謹慎選擇,; 4.從安全生產方面考慮,外機組周圍
中小型的冷庫壓縮機大多數是氟利昂制冷機,,它們有全封閉,、半封閉和開啟式機器。通常這類壓縮機都安裝在機座L,,中間墊以防振墊圈,,防振材料使用橡膠或橡膠加彈簧,這樣可防止從縮機的振動自接傳到機座上和控制板上,。當壓縮機同蒸發器和冷凝器等連接時,,實際上將振動源與固定部件結合起來。因此,,接管還應該注意其強度和共振方面的情況,。封閉式壓縮機同其他部件的連接接管通常用釬焊,焊接時必須嚴防管內表面產生氧化膜,,否則產牛的氧化膜砷片,,將使制冷循環發生故障。因此,,必須采用充入氮氣等進行保護,。半封閉和開啟式機器向其他部件的連接接管一般采用喇叭口接頭,。
冷庫工程制冷壓縮機組安裝要求 一般冷庫工程在安裝制冷壓縮機時有下列幾點重要安裝事項: 1、將制冷裝置,、系統設計圖紙相關資料,、技術文件等整理并熟悉全部資料內容。 2,、檢查所有制冷設備的完整性,、配件數量等細節,各種安裝工具,、校正墊鐵等材料的安裝前檢查,。 3、根據施工圖紙要求進行安裝,,對制冷壓縮機組進行開箱清點和外觀檢查(例如包裝,、設備名稱、規格型號,、檢驗證書,、使用說明書、配件及設備表面等),,同時做好檢查記錄,。 4、真的對整機出廠的制冷壓縮機組,,要在規定的保證期內安裝,,進行油封、氣封性是否良好,,有無銹蝕等檢查,。 5、冷庫安裝制冷壓縮機組時,,應先在基礎,、底座的基面上找平和調正,如有減震要求的應按設計要求進行安裝,。
冷庫機組減震墊安裝 在冷庫制冷機組運行時,,會有較大的震動,處理不好的話容易震斷管道且機組的使用壽命也會嚴重縮短,,而且還會造成較大的噪音,影響周圍環境,,規定制冷機組的噪音不得超過65分貝,,故在冷庫制冷機組安裝時機組的減震安裝是非常有必要的。 制冷壓縮機出廠配有4個橡膠的或彈簧減震墊,。它能吸收減小緩沖壓縮機的啟動沖擊,,在運行中能減小噪聲和振動,。制冷機組出廠時已安裝,保證制冷壓縮機在運輸中不受損傷,。在機組啟動前或壓縮機安裝過程中,,應將減震墊調整至最佳狀態,注意將壓縮機保持水平以確保運動構件良好的潤滑,。在同樣條件下,,雙級制冷壓縮機的振動比單級壓縮機大。應采用彈簧減震墊有效減小振動,。連體型壓縮機或大功率壓縮機都配有這種彈簧減震墊,。如果現場安裝時對減震有特除的要求,可從市場上購買減震器安裝在連體型壓縮機的框架與基座之間,。 制冷壓縮機連結避震管安裝 制冷壓縮機在排氣管上安裝柔性金屬軟管(避震管),,以減小壓縮機對連接銅管震動。當管道直徑在12mm以下時,,在管道中安裝避震環就足夠了,。避震管應盡量靠近壓縮機,并盡量
一,、機組安裝注意事項 1,、機組已經充入干燥氮氣,連接系統前請檢查,。 機組應使用專用電源,,不要與其它用
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,,風幕機是阻止室內外空氣對流的,,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,,保持室空氣幕產生高速的氣流,,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,,節能省電的同時,,并令空氣循環,有效隔離灰塵,、煙氣,、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,,良好的保持冷庫內制冷效果,。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,節省用電,,持續形成的空氣門,,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,,將室內外分成兩個獨立溫度區域,。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。
在整個冷庫安裝過程中,,冷庫冷卻機組的配置及安裝,,對整個冷庫性能及質量的影響,是至關重要的,。今天我們就介紹一下,,具體安裝中應該注意哪些~ 由于整個冷卻機組包括很多設備及零部件,如壓縮機,、蒸發器/風機,、管道等等,因此安裝過程中都需注意這些,。1,、蒸發器/冷風機安裝蒸發器最好吊放在冷庫最長端,蒸發器進風口不能對著庫門,,冷庫蒸發器的出風口最好不要對著門,,不利于流通和散熱;蒸發器的位置最好居中,,以方便維護維修,;冷庫主機的安裝位置距離蒸發器是越近越好,但不要貼著,,這樣同樣還是方便散熱,,如果是外置則需要安裝遮雨棚之類附件;最后,,安裝位置的四角最好同時安放防震墊片,,要求保證裝置水平牢固,不易松動或與人接觸,。2,、管道安裝(以銅管為例)所有管道最好分別穿保溫管,并與同方向電線一起用空調扎帶一起包扎好,;保溫管與保溫管接頭處用電工膠布密合,;設計時管道盡量走直管,,并且分段固定。3,、散熱器安裝位置盡量接近主機,且位于主機偏上,;
本帖最后由 和尚也愛美 于 2013-12-4 13:43 編輯 冷庫壓縮機離蒸發器越近越好,,主要易維修,散熱較好,,如安裝室外要注意防雨,,主機位四角需要安放防震墊片,水平安裝牢固,,注意安全不易被人碰著,。 1、 散熱器安裝 散熱器安裝位置離主機越近越好,,最好在主機偏上位,,散熱器安裝位具備最佳散熱環境,吸風口不能對著其它設備出風口,,特別是油性氣體,,出風口不能短路及對著別處窗口(特別是居民窗口)和設備,離地應有 2M 高,,安裝水平牢固,。
排放到水槽,,通過水槽連接到室外。
冷庫建造安裝前首先要對冷庫的類型進行選擇,首先要明確需要什么類型的冷庫,,需要冷庫的面積是多少,,這樣才能做到成本節約、充分利用,。本章聚鑫冷庫總結了冷庫選型分類,。按溫度分A、高溫冷庫(正負5攝氏度):適合果品蔬菜類保鮮,;B,、中溫冷庫(負10度-負5度):適合凍結后的食品冷餐;C,、低溫冷庫(負20度-負10度):適合凍結后的水產,、禽肉類的食品的冷藏;D、凍結冷庫(負23度一下):適合在鮮品冷藏前的快速凍結,。按容積分小型冷庫:小于500M3B,;中興冷庫:500~1000M3C;大型冷庫:大于1000M3以上就是小編今天給大家介紹的冷庫建造安裝前應該如何選型,,大家了解了嗎,?希望可以幫助到大家!
鋁排冷庫的安裝特點有哪些?本章小編和大家共同探討一下: 冷庫低溫制冷方式分兩種:一種是冷風機,,另一種就是排管了,。而排管又分成兩種:鋼排和鋁排。目前市面上用鋁排的冷庫比較多,,今天就說說鋁排比鋼排好在哪里,。 鋁排對比鋼排最主要的就是鋁這種材質比鋼的導熱性能好,安裝鋁排可以使壓縮機減少能耗,,這種一來鋁排的節能效果就非常明顯,。而且同樣長度的鋁排和鋼排,鋁排的外表面積是鋼排的2.5倍,,內容積只有鋼排的1/4,,制冷劑的用量大大減少。鋁排的材質輕,,方便安裝,,易清洗,可以延長使用壽命,。
冷庫的普及加強了生鮮產品的流通質量的同時也豐富了生鮮產品的銷售覆蓋范圍,,這對生鮮產業的發展進程意義重大。同時,,有冷庫設計安裝需求的企業在庫內倉儲設施配置上也有疑惑,,如地面保溫層是單獨做保溫還是也用冷庫板、庫內堆垛生鮮要放置貨架還是直接堆垛呢等,。 那么,,冷庫設計安裝時要安裝倉儲貨架嗎?答案是否定的,,這得根據庫房現場及倉儲需求綜合決定,。例如,二三十立方的水果保鮮冷庫,,庫房空高只有2米多高,,有水果框,,那可以直接碼放就行,不需要安裝倉儲貨架,。而通常大冷庫,,通常是物流倉儲行業冷庫,在冷庫設計安裝時要考慮好配套倉儲貨架的配置,。那這是為什么呢,? 冷庫的空間利用率 利用倉儲貨架堆放產品可以增加冷庫的空間利用率,庫高較高的冷庫,。在貨架款式的選擇上可以優先考慮窄巷道、貫通式,、后推式,、重力式、穿梭式等存儲量高的貨架系統,,大大化地增加冷庫的使用率,。 加快冷庫的空氣流通速度
由于藥品的特性大多都比較特殊,只有專業的醫藥冷庫才可以延長藥品的保鮮周期,,不破壞藥品本身的活性,,發揮藥品最佳的功效;醫藥冷庫作為時下比較常見的制冷設備,,其主要可以分為血漿冷庫,,疫苗冷庫,醫藥了,,低溫保溫庫,,超低溫保存庫等。那么,,在建造醫藥冷庫的時候,,需要配置哪些不可缺少的設備了? 一,、制冷設備 醫藥冷庫的制冷設備要求比較嚴格,,需要根據冷庫的大小,儲藏藥品的特性來嚴格選擇,;最好是優先采用高效率的全封閉氟制冷壓縮機和蒸發器,。
安裝冷庫前,都是由設計師設計,,然后由工作人員現場施工建造,,但是在冷庫安裝過程中還是會或多或少出現一些問題,有些細節容易被忽視,,下面為您簡單介紹幾點在冷庫安裝時容易被忽視的問題,。 為了使冷庫內保持低溫狀態,,冷庫安裝時需要注意: 1、冷庫的地板,、墻壁及平頂都敷設有一些厚度的隔熱材料,,以減少外界傳入的熱量。為了減少吸收太陽的輻射能,,冷庫外墻表面一般涂成白色或淺顏色,。因而冷庫建筑與一般工業和民用建筑不同。冷庫建筑要防止空氣的滲透和水蒸汽的擴散,。 2,、室外空氣進入冷庫庫體時不但會增加冷庫的耗冷量,而且還向庫房內帶入水分,,水分的凝結引起建筑結構是隔熱結構受潮凍結損壞,,所以要設置防潮隔熱層,使冷庫建筑保持防潮隔氣性能和良好的密封性,。 3,、冷庫的地基受低溫的影響,土壤中的水分易被凍結,,因土壤凍結后體積膨脹,,會引起地面破裂及整個建筑結構變形,損壞嚴重的話,,甚至有可能使得冷庫不能