整體式庫用冷凍機又稱冷庫一體機,,是一款將蒸發器、冷凝器,、壓縮機,、電箱等設計成整體緊湊結構,,縮小了安裝的空間;全新的安裝模式,,安裝使用方便,,只需將庫體上開個洞將機組嵌入,接上電源即可,;壓縮機是采用泰康的全封閉制冷壓縮機,,主機性能好,噪音低,,耗電量少,,可靠性高;采用全自動智能化電控,,具有溫度設置,、控溫、自動除霜等功能,;機組采用高效的內螺紋銅管鋁片式換熱器,換熱效率高,。型號說明:LYJ——產品系列代號** ——壓縮機名義功率,,(HP*100) M——使用溫度代號,,M:-5~5℃ L:-15~-20℃ Y——制冷劑代號,Y:R404AP——結構形式,P:壁掛式 T:頂置式冷庫一體機型號參數型號 LYJ33MY LYJ50MY LYJ63MY LYJ100MY LYJ125MY LYJ175MY LYJ200MY LYJ275MY LYJ350MY制冷量(W) 530 810 1050 1560 2230 2950 3250 4400 5200輸入功率(KW) 0.68 0.85 1.1 1.3
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,,庫里面是吊頂冷風機,,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,,夏天制冷嗎,? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些,?謝謝,!
本帖最后由 jeaphy 于 2013-3-19 14:04 編輯 大家來討論下附件風冷三位一體機組的原理。本人覺得有問題: 制冷時,,儲液器內的制冷劑是不是只進不出,? 制冷+熱回收時,CK3->SD1段是否會成為高壓儲液管,?通過CK3泄露,。同時因為制冷劑跑到AC內,導致過冷度不足,,蒸發壓力過低保護,?又或者能力過小,超出膨脹閥調節范圍,,導致高壓保護,。如閥關死? 制熱時,,ck6-〉sd2段是否會成為高壓儲液器,?通過CK6泄露。同時因為制冷劑跑到COAX內,,導致過冷度不足,,蒸發壓力過低保護?又或者能力過小,,超出膨脹閥調節范圍,,導致高壓保護。如閥關死,? 制熱水時,,ck5-〉sd1段是否會成為高壓儲液器?通過CK6泄露。同時因為制冷劑跑到COAX內,,導致過冷度不足,,蒸發壓力過低保護?又或者能力過小,,超出膨脹閥調節范圍,,導致高壓保護。如閥關死,?以上問題歡迎大家討論及駁斥,!
圖紙簡介: 本圖紙屬于一體機安裝圖紙,包含反滲透平面布置圖圖,,反滲透剖面圖,,反滲透材料清單。 投稿網友: gry_11597 上傳時間: 2014-07-22
我那個主機甲方確定是用遠大的?,F(xiàn)在的情況是,是否用一體機,。我想問,,是不是溴化鋰機組的一體機,與配齊了溴化鋰非一體機及泵及控制體相比,,是不是前者比后者貴很多,?大概貴多少?用哪個好 他們之間有什么區別什么情況下用什么機好
由于藥品的特性大多都比較特殊,,只有專業的醫藥冷庫才可以延長藥品的保鮮周期,,不破壞藥品本身的活性,發揮藥品最佳的功效,;醫藥冷庫作為時下比較常見的制冷設備,,其主要可以分為血漿冷庫,疫苗冷庫,,醫藥了,,低溫保溫庫,超低溫保存庫等,。那么,,在建造醫藥冷庫的時候,需要配置哪些不可缺少的設備了,? 一,、制冷設備 醫藥冷庫的制冷設備要求比較嚴格,,需要根據冷庫的大小,儲藏藥品的特性來嚴格選擇,;最好是優先采用高效率的全封閉氟制冷壓縮機和蒸發器,。
冷庫內機組的安裝:步驟:決定庫內機組的位置→畫線標位→擴孔器擴孔→庫頂支撐桿固定→機組吊頂螺桿連接→庫內機組固定 冷媒配管: (1)步驟:冷庫工程按圖紙要求配管→管路鋪設→焊接→吹凈→試漏→干燥→保溫。 (2)冷庫工程原則冷媒配管應嚴守配管三原則:干燥,、清潔,、氣密性。 干燥首先是安裝前銅管內禁止有水分進入,,其次配管后要吹凈和真空干燥,。清潔是施工時應注意管內清理,再者是焊接時氮氣置換焊,,最后是吹凈,。氣密性試驗一是保證焊接質量和喇叭口連接質量,二是最后的氣密性試驗,。 (3)冷庫工程中的替換氮氣的方法?冷庫工程冷媒管釬焊時必須采用氮氣盬o(hù),,焊接時把微壓(3~5kg/cm2)氮氣充入遮焊接的管道內,這樣會有效防止管內氧化皮的產生,。 (4)冷庫工程中的冷媒管封蓋:冷媒管的封蓋十分重要,,要防止水分、臟物,、灰塵等進入管內,,冷媒管穿墻一定要管頭包扎嚴密,暫時不
制冷機組,好多都是用比澤爾壓縮機的組裝的,。這種機子運行有保障嗎,?運行幾年不會有什么問師吧?還有的推日立的,,是整機,,這個是不是要好很多,大家談談意?。沒做過制冷方面的工程,,請大俠們賜教。還有這種安裝工程(包括庫體)一般都要求什么資質,?
本帖最后由 leijie99231 于 2013-11-6 10:11 編輯 溫度范圍 -20℃ ~ +70℃ 溫度波動度 ≤±1℃ 溫度偏差 ≤±2℃ 溫度均勻度 ≤2℃ 濕度范圍 30%—95%RH 濕度波動度 ≤±2%RH 濕度均勻度 ≤5%RH 負載發熱量 8KW 降溫速率 0.7-1/min 升溫速率 3-5/min 以上是性能要求,,降溫和升溫速率都是指的空載的情況下,,另外庫板板材,內板為0.6MM彩鋼板,,外是0.8MM的不銹鋼板,,發泡層厚度是100MM,有哪位高手能幫我設計下制冷機組嗎,?選用谷輪半密壓縮機,。庫板內尺寸是:寬:3.8M,,深:2.8M,,高:2.1M
冷庫主要用作對食品,、冷飲、花卉,、藥品,、化工原料、電子儀表儀器等的恒溫貯藏,。冷庫實際上是一種低溫冷凍設備,,冷凍溫度一般在零下10度至零下30度之間,存儲冷凍食品的量比較大,。冷庫(冷藏庫)也屬于制冷設備的一種與冰箱相比較,,其制冷面積要大很多,但他們有相通的制冷原理,。 并聯壓縮機在冷庫中的運用:1)制冷量要求較大,,通常需要使用5至50臺20馬力左右的制冷壓縮機;2)終年運轉,,負荷峰谷差大,,部分負荷明顯;3)冷凍,、冷藏對象是易腐爛變質的新鮮食品,,對溫度和濕度的控制要求嚴格。冷庫設施安全要求:1.冷庫用運輸工具應符合相關標準要求,。2.庫房內應合理分區并設置相關標識,,便于庫房內的貨物貯存、運輸和管理,。3.庫房內應設應急照明,、開啟門鎖及報警裝置,可自救或報警求救,。4.庫房內的貨架
本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 編輯 各位專業的冷庫哥: 你們好,!小弟最近接手一個土豆冷庫設計,庫體比較大,,一時拿捏不準,,還請各路大神相助啊,,謝謝啦!以下是客戶提供的參數:庫體尺寸100x12.5x10(分四間,,單間尺寸25x12.5x10),入庫量單次500t,;庫溫0-4℃;地點上海預冷間的尺寸為12.5x10x10,,庫溫0-4℃,。我設定為2℃我這邊初步計算了單間庫體冷負荷為173kw,冷風機負荷206kw;但制冷壓縮機選配型號沒有這么大,機組和冷風機不知道怎么配合理,,請大家幫盟對下冷負荷后來給點參考意見,,先謝謝了!:)
風光互補控制逆變一體機: l 綠色能源,、清潔環保 l 工頻拓普結構,隔離設計 l 純正弦波輸出,,純凈穩定,,安全可靠 l 控制充電,逆變和蓄電池一體設計 l 模塊結構,,安裝方便,,易于維護。 l 蓄電池智能充放電管理,,溫度補償 l 保護功能完善,,過流、短路,、反接,、過溫保護 l LCD全屏顯示,簡單明了,。
一個壓縮機帶三個庫房一個高溫庫7度停機二個低溫零下18度由于高溫庫溫度到了后壓縮機從滿載卸載75%正常運行一個庫房溫度零下6度另一個庫房零下12度低壓為0.02高壓為13請問是不是膨脹閥開啟度過小供液不足
移動式發電電焊體機的電弧電壓:即發電焊機電弧兩端的電壓,,此電壓是在工作電壓的范圍內。焊接時,,發電電焊機的電弧的長短會發生變化:當發電電焊機的電弧長度長,,電弧電壓應高些;當發電電焊機的電弧長度短,,則電弧電壓應低些,。 型 號 :TO190A
低溫冷庫機組是用于維持冷庫溫度的關鍵設備。為了確保低溫冷庫的正常運作和食品,、藥品等商品的質量保持,,以下是一些低溫冷庫機組配置的基本要求: 1.制冷能力:低溫冷庫機組的制冷能力必須能夠滿足冷庫內所需的低溫環境。制冷能力可以根據冷庫的規模和所需溫度來確定,,通常以千瓦(kW)為單位,。 2.制冷劑種類:制冷機組常用的制冷劑包括氨,、氟利昂、二氧化碳等,。根據環境保護和安全要求,,選擇適合的制冷劑非常重要。 3.控制系統:低溫冷庫機組應配備先進的控制系統,,以便實時監測和調整溫度,、濕度和壓力等參數??刂葡到y(tǒng)應具備穩定性,、可靠性和可編程性。 4.壓縮機:壓縮機是低溫冷庫機組的核心組件,,用于壓縮和冷卻制冷劑,。它的品質和工作效率直接影響機組的性能和能耗。 5.冷凝器和蒸發器:冷凝器和蒸發器是制冷循環中的關鍵部件,。冷凝器用于將制冷劑冷卻成液體,,而
320立方冷藏庫,,要求-18度庫溫冷藏肉類,需要配置多大制冷量機組,。 用噸位,,單位冷負荷估算出來只有6kw,是不是算錯了,。請老師指導,。
以冷存性為主的存儲設備,首先所要注意的則是清理方法,,因為在各部寄成筂建中,,往往包含了比較專業的維護方法,那對于這一方面的指出其冷庫冷凝器就是如此,。 1,、經常檢查壓縮機運轉是否良好,聲音是否正常,。如果啟動設備時有雜亂的噪聲,,說明壓縮機內缺油嚴重,應及時保養換油,; &nbs
冷庫制冷量估算,,求解。 320立方冷藏庫,,-18度,,冷藏肉類,需配多大制冷量的機組,? 按噸位,、機械負荷估算出來才6kw多,是不是錯了,。
冷庫一體機組
冷庫一體機組專題,,為您提供冷庫一體機組相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫一體機組 相關的專業交流討論,,更多冷庫一體機組相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量