本人設計一個水閘,閘底計算寬度為21.5m,,閘身不設置分縫?,F(xiàn)在預對其邊荷載進行計算。 參考書里提到“邊荷載可以化為若干集中力,計算長度在L~2L范圍內(從底板中心算起,,L為閘段底板的半長),,每個集中力的寬度可取為0.1L;在2L~3L范圍內,,則可取為0.2L;在3L以外的邊荷載可以略去不計,?!睍镞€有例題,例題上面邊坡的開挖長度正好為3L處,。 由于例題閘身分段,,所以L不會很長,開挖長度取到3L不過分,。結合我現在設計的水閘,,由于我的L過大,開挖長度不能取到3L處,,想請問下我現在是應該怎么樣取邊荷載的計算長度進行計算呢,?是應該取3L進行計算還是按邊坡開挖的長度計算,抑或是其他計算方法,? 望賜教~thx~
已知:+1度冷庫900平方米,。出貨量每天70噸,。+10~15度1200平方米。出貨50噸,,求設備選型:handshake
在手算的時候設計荷載值一般只考慮了荷載的分項系數,比如恒荷載乘以1.2,,活荷載乘以1.4這樣的,,但是我看荷載規范里有一個組合值系數,頻遇值系數還有準永久值系數的,,那個是在計算什么的時候要考慮的,?以前上學時候只考慮到1.2或者1.4這樣的系數了,組合值什么的都沒有考慮啊,。謝謝大家,。
壓縮機是谷輪渦旋的8P,,風冷式冷凝器,,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,,請問可以讓庫里冬天制熱,,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機,。 改的話要改哪些,?謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目,。,。碰到這樣一個廠房。,。長20寬13高7米,。。存貨量為180噸,。,。日進出貨物為10噸。,,外界常溫為35度,。。需維持冷庫溫度為5度,。,。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,,它蒸發器出水溫度是7度,。。這樣推算,。,。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。,。這樣推算是否正確,。急求,,,解答,。。在此謝謝各位了,。,。
本人是做水利水電設計的,,最近遇到一個河道生態整治項目,需要拆除重建五座小型橋梁,,跨度60-100m,。有以下問題需要各位指導:1.按照日車輛通行標準,連接公路為四級公路(鄉道/村道),?荷載標準車道標準按公路Ⅱ級10.5*0.75KN/M?2.車道荷載標準和車輛荷載標準到底用哪個合適,?(橋寬較小為單行,寬度小于7m)3.橋原寬不大,,受連接道路限制,,根據規范,橋面寬度為連接公路路基寬度5-7m,,為了不影響河道行洪,減小橋梁壅水高度,,本次拆除重建將恢復原河道斷面,,橋做的較長,這種又長又窄的橋感覺很別扭,,請問這種布置有沒有問題
外租,。
小弟是做中央空調預算的,。最近接了個冷庫的活了,以前沒有做過?,F(xiàn)特向各位大大求冷庫造價指標供小弟參考,。冷庫面積4000平方米;用于冷凍海鮮,。先謝謝各位大大了!
<<高層砼技術規程>>第3.2.2條:8度 9度的高層建筑中的大跨度和長懸臂結構應考慮豎向地震作用請問大跨度和長懸臂有確切數值嗎
菜單荷載(L)下的各項命令的使用方法,。命令涉及單元荷載加載,、修改、刪除操作,,及荷載總體參數設置,。Strat軟件對荷載分成三大類:靜力荷載、動力荷載,、移動荷載,。1、靜力荷載,。指豎向重力荷載(恒荷載,、活荷載)、風荷載、溫度荷載,,及其它直接加載的荷載,。靜力荷載以荷載工況的類型參與計算,前處理Prep容許設置20種各類荷載工況,。其中風荷載容許輸入4個任意方向的風荷載,。2、動力荷載,。指涉及結構動力特性的作用,,包括地震反應譜作用和動力時程反應作用,及其它動力作用,。前處理Prep容許同時計算4個任意方向的地震反應譜作用,。3、移動荷載,。指移動作用的集中荷載,,同時作用的荷載歸于一個移動荷載工況,同一工況內可以有多個集中荷載和計算計算點數,。工況數和工況計算點數均不設限制,。計算模塊Strat、建筑結構專用后處理模塊Archi的荷載工況數不作限制,。
問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把全部的雨水管都放外墻,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.
在確定基礎底面積時,,用荷載標準組合,計算基礎配筋和抗剪驗算時用基本組合,,但是用基本組合計算的基底凈反力大于地基承載力,, 是否再調整基礎寬度?如果這樣確定基礎底面積不是與用基本組合一樣了嗎,?
原來有一臺高溫冷庫,放蔬菜的,由于蔬菜水多,現在地面鐵板已經銹穿(已經換過一次了).現在有個想法請問各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把鐵板去掉,然后貼瓷磚.不知道是不是可以啊!大家指導下!!
關于汽車荷載的取值,,荷載規范上只給出了單向板板跨不小于2M和雙向板不小于6MX6M的情況。對于其他情況荷載的計算說的很籠統,。請問各位在哪里可以查到各類汽車的尺寸,、載重、輪壓等的詳細信息,?
在網架設計中,荷載的取值例如為: 屋面板=0.30kN/m2 屋面活載=0.50 kN/m2 下弦吊格柵=0.35 kN/m2 下弦設備吊載=1.8 kN/m2如何把他們轉化成節點上的力呢?
《荷載規范》5.2.2條的折減系數與5.4.1條的組合值系數有什么區別,。設計多臺吊車排架過程中,荷載設計值是考慮折減系數還是組合值系數,。有哪位同仁知道,,望告知,謝謝,!
我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水機組,現在投資冷庫庫板行業.希望有需要的同盟師兄門可以給我介紹合作一下.本人也是制冷行業的新秀.聯系電話:0512-50284636.食品速凍皆可!謝謝給予電話咨詢和支持.現昆山華昌.鴻儒.都在合作.具有雄厚勢力!不是吹的!要看現實!
請教一個問題,不知道大家注意沒有,荷載規范附錄B.0.5的第2項,btx=btx+2s+h,是不是錯了,施嵐青的書是bcx=btx+2s+h,到底誰對呀?
一個倉庫的地面荷載是2T,但是里面局部地區有25T的卡車進出,那這個地面怎么設計[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 編輯 ]
冷庫冷量是怎么計算的呀,?,??冷庫冷量是怎么計算的呀,?,?? 保鮮庫,、冷藏庫,、冷凍庫等.....制冷量都不一樣。要怎么計算比較好呢,?怎么計算比較方便呢,? 望各位工程師幫我忙..謝謝 我的QQ:317050778
冷庫荷載
冷庫荷載專題,為您提供冷庫荷載相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與冷庫荷載 相關的專業交流討論,更多冷庫荷載相關內容請訪問