收錄于話題 組裝式冷庫安裝是近幾年發展起來的一種拼裝快速,、簡易的冷藏設備,。組裝式冷庫由預制冷庫板,、冷庫門及其他裝配件組裝而成。冷庫板及冷庫門門框內均預埋鉤接連接件,。 組裝簡便,連接緊密可靠,轉角無壓條,。門框為誻發泡制作,與庫板渾然一體。不僅具有優良的密封保溫性能和外觀質量,而且具有高效快速的插入式安裝優勢,。不銹鋼組裝式冷庫從上世紀90年代開始,已廣泛被船廠和船東所接受,。組裝式冷庫構造組裝式冷庫由覆有不銹鋼板的防潮膠合
我接修一套船用冷庫,壓縮機是比澤爾開啟式壓縮機共2臺,,其中一臺備用,,冷凝器水冷,蒸發器風冷,,馬達沒有名牌估計7.5KW,,該冷庫在新加坡維修過,但沒有徹底解決問題(原有毛病是:船方一直正常使用2號壓縮機組,,換到1號機組后蒸發器馬上冰堵,,船方自己用空氣吹系統,抽真空后添加新的制冷劑,,幾分鐘后還是冰堵,,后靠岸新加坡,請了專業工程師進行維修,,先后用氮氣對整個系統做了吹洗,換了干燥器及干燥劑,,開機后時間不久還是堵塞,,后又換了膨脹閥及蒸發器分布頭還是不見效果,由于船要回國船方讓其恢復2號機組暫時使用,,后又用氮氣吹洗了系統并做了真空試壓,,反復換干燥劑后,,2號機組恢復使用但是冷度只能拉到零下13度左右,但是船方告知當時冷卻海水溫度32度左右),,我公司在接維修后,,先對1號壓縮機做了清洗保養(內部很臟),并更換了冷凝器,,抽了真空加制冷劑后開機沒有出現冰堵,,運行1小時機組出現高壓保護,高壓壓力使勁上升,,當時低壓壓力只有0.15kg,,海水溫度只有18度,當時懷疑氟利昂過多就排了一些到2號機組,,機器恢復正常,,一直運行到第二天上午溫度還是只能到零下14度左右,中午上船機器又出現了高壓保護,,壓縮機內部油全不見了,,排
最近也是第一次做關于冷庫的項目。,。碰到這樣一個廠房,。。長20寬13高7米,。,。存貨量為180噸。,。日進出貨物為10噸,。,外界常溫為35度,。,。需維持冷庫溫度為5度。,。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢,?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度,。,。這樣推算。,。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組,。,。這樣推算是否正確。急求,,,,解答。,。在此謝謝各位了,。。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸,。+10~15度1200平方米,。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,,庫里面是吊頂冷風機,,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,,夏天制冷嗎,? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些,?謝謝,!
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一,、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,,但比較單一,;二、冷庫快速設計軟件CAD版,,可以選擇較多的貨物,、材料等,能輸出蒸發排管,、冷風機的CAD圖紙,;三、坤榮冷庫設計軟件,,既說是比較好,。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖,、設備選型,、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢,?
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,,大多數用戶在清洗風幕機,,事實上,只有外殼,,過濾器和清潔,,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的,。風幕機運轉,,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,,影響風幕機制冷與散熱,,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃,。 清潔空氣窗簾機:室內機,,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出,。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度,。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度,。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注,。制冷行業發展的趨勢是節能,、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,,而國外發達國家僅為我們的一半左右,,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,,這就越發突顯了節能降耗的重要性,,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急,。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,,因為不是诵的冷庫都經過設計院設計,,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,,進而出現偏差。比如,,目前的冷庫建設過程中,,屢屢會遇到地圈梁標高不
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范,。這個有架空層,。架空層凈高有1米的規定嗎?,?我沒找到,。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20,。打算讓堆放貨物不高于4米,。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎,?請高手解答下,。不勝感激
各位前輩好,我是一名制冷行業的初學者,想請教一個問題: 一間冷庫,,想要實現0℃和-18℃可切換
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術,。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,,保持室內冷氣不外流與省電的功能,。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,,節能省電的同時,,并令空氣循環,有效隔離灰塵,、煙氣,、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,,良好的保持冷庫內制冷效果,。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,,節省用電,,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,,節省用電,,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能,。
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,,以及排除方法,,希望對大家有所幫助。 1,、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示,。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2,、冷庫不制冷或制冷效果差,。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,,有氣泡生成說明制冷劑滲漏),。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之,。檢查冷庫的制冷機是否工作,。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之,。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之,。 3
收錄于話題 冷庫設計是非常重要的關乎于一個冷庫運行效率,,運行安全。冷庫設計要遵循冷庫的特點,,要因地制宜,,具體的問題要具體分析,具體解決,。 冷庫選址,。選址要在人口少地方,因為在冷庫設計是里面制冷系統用到的是氨,,這種氨泄露的話容易發生中毒,,而且其容易破壞土地植被。冷藏間大小和數量,。冷藏間的大小和數量與冷庫規模,、貨物品種等有關。除很小的冷庫外,,一般冷庫都設置兩個以上的冷藏間,,每個冷藏間的大小,根據規模大小,、堆裝方式和具體平面
經常會有人問:“我的這個庫到底能入多少貨???我有1000噸水果,需要建多大的庫存放,?“我想建個冷庫,,但是不知道建多大的...........,在這里教您一個非常簡單的換算方式,。雖然不知道面積,,但是肯定對您要準備放多少噸貨物有一個基本的概念,。
茶葉冷庫是指在低溫冷藏條件下貯存茶葉,,可使茶葉在低溫條件下保鮮,并且避光,、除濕,,可大大延長茶葉的保質期。小型茶葉冷庫安裝工程可以保鮮茶葉,可使茶葉的色,、香,、味,提高茶葉經濟價值,,利用茶葉冷庫安裝工程冷藏保鮮的新技術,,旺貯淡銷創造良好經濟效益,其特點是投資小,、見效快,專為茶場,、茶葉經銷公司作為名優新茶保鮮貯藏之用,,是茶葉保鮮的必備設備。 ①,、茶葉冷庫安裝中保溫板茶葉冷庫內外選用雙面彩鋼聚苯乙烯復合保溫板或聚氨脂發泡保溫板,,防潮,衛生潔凈耐腐蝕,,無毒,、無味、不生銹,, 保溫板有100毫米厚雙面彩鋼聚氨脂保溫板,,保證冷庫庫體保溫性能。 ②,、制冷壓縮機組采用國際著名品牌,、法國美優樂、德國比澤爾,、美國谷輪,、日立等全封閉式壓縮機,能耗低,,噪音小,,故障率低,使用壽命長;風冷式散熱系統有效的節省了能源和空間,,冷庫安裝維護簡單方便;蒸發器采用國際品牌吊頂冷風機或國內著名品牌吊頂冷風機,,占用空間少,。 ③、自動除濕庫內風機在制冷的同時能除去空氣中的水分,,使庫內濕度≤60%以下,,保
我們都知道一般的保鮮庫都是有六面體,除了地面其他的冷庫都是用聚氨酯庫板建造而成的,。通常情況下保鮮庫地面都是先鋪上一層擠塑板然后再澆筑水泥地用來保溫,。 目前中大型冷庫的低保保溫都不采用聚氨酯雙面彩鋼成品板,原因是因為大中型冷庫都要利用叉車的輔助工具來進行裝卸貨,,如果直接采用雙面彩鋼聚氨酯成品板的話會大大的降低冷庫的使用壽命,,那么冷庫混凝土地面做法是什么樣的呢? 冷庫地面最常規的做法是:結構層 防水層 保溫層 鋼筋混凝土層 表面特殊處理面層。通常情況下有兩種做法,,一是先行整體施工完帶有保溫隔熱功能的地面系統至鋼筋混凝土層,,然后搭建分隔冷凍庫,最終進行地坪表面層的施工,,二是冷凍庫的搭建分隔工作先行展開,,待完成后分間進行地面系統的施工。 按照冷庫設計規范和目前國際通用做法是:1,、底部混凝土層,。2、20厚1:25水泥砂漿找平層,。3,、隔氣防潮層。4,、保溫層(冷庫保溫材料多采用XPS高密度擠塑板),。5、防水層,。6,、20厚1:3水泥砂漿防護層。7,、房間混凝土粘結層,。
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,,冷庫進出貨物的次數,,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去,。
各位好,,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,,是否需要重新去有關部門報建呢,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,,涉及消防的需要去消防部報備或審核?我擔心沒去報備有啥后果?。?! 謝謝,!