我們正在施工的5000噸土建冷庫,,50米*50米*10.5米高,溫度-25度,,冰激凌冷庫,, 頂板安裝完成,200MM厚,,墻板才開始做龍骨,,準備做防水,之后才噴墻體,。頂板我采用單面彩鋼單面裸板100厚的聚氨酯庫板,,吊好頂板后,再另噴100厚聚氨酯,。腳手架拆了,,沒到頂上去拍照片
最近也是第一次做關于冷庫的項目。,。碰到這樣一個廠房,。。長20寬13高7米,。,。存貨量為180噸。,。日進出貨物為10噸,。,外界常溫為35度,。,。需維持冷庫溫度為5度。,。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢,?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。,。這樣推算,。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組,。。這樣推算是否正確,。急求,,,解答,。,。在此謝謝各位了。,。
外租,。
已知:+1度冷庫900平方米,。出貨量每天70噸,。+10~15度1200平方米。出貨50噸,,求設備選型:handshake
所在工程的一些現場照片[ 本帖最后由 oldbao0120 于 2010-9-11 15:42 編輯 ]
壓縮機是谷輪渦旋的8P,,風冷式冷凝器,,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,,請問可以讓庫里冬天制熱,,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機,。 改的話要改哪些,?謝謝!
第一次做的工程~~哈哈,請指教~~~
安徽華茂集團(安慶)將宜秀區高速口東側一塊閑置土地,租賃給未注冊的個人經營"華禾物流園"項目,,租賃合同簽訂的是三年,,正在建設大量的違章臨時建筑和大型的停車場。請問:1、 如此大面積的土地閑置,,嚴重影響安慶的發展,,政府為什么不強制收回?2,、 擅自將工業用地變成物流用地,,相關部門為什么不監管?3,、 "物流園"未注冊經營,,相應管理部門是否要履行管理職責?4,、 安慶正在創建文明城市,,沿城市主干道未經批準建設大量的違章建筑,相關管理部門為何視而不見,?附照片為證:大面積閑置的土地: 在建違章臨時建筑:
發個一連串的現場照片和相關的解釋,,要不就是照片看不了編輯的樣子,,要不就是那個帖子發不了。,。,。一直在那轉啊轉。,。求解釋~~
冷庫設計你用什么軟件呢,?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,,計算比較符合實際,,但比較單一;二,、冷庫快速設計軟件CAD版,,可以選擇較多的貨物,、材料等,能輸出蒸發排管,、冷風機的CAD圖紙,;三、坤榮冷庫設計軟件,,既說是比較好,。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖,、設備選型,、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢,?
風幕機在使用一段時間后,,它應該是干凈的,,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,,只有外殼,,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的,。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃,。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,,與室內空氣流通緩慢,,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度,。我們在機內的臟,,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
最近在做一個冷庫,,看了冷庫設計規范,。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎?,?我沒找到,。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20,。打算讓堆放貨物不高于4米,。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎,?請高手解答下,。不勝感激
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,,冷庫進出貨物的次數,,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去,。
各位好,,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,是否需要重新去有關部門報建呢,,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,,涉及消防的需要去消防部報備或審核?我擔心沒去報備有啥后果!??! 謝謝!
導視系統照片圖例~~~~~~導視系統照片圖例~~~~~~導視系統照片圖例~~~~~~導視系統照片圖例~~~~~~
各位前輩好,,我是一名制冷行業的初學者,,想請教一個問題: 一間冷庫,想要實現0℃和-18℃可切換
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,,環境污染問題,、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能,、環保和安全,。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,,相對于制冷行業,,節能降耗是當務之急,。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,,我們就需要配合用戶,,因為不是诵的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差,。比如,,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術,。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能,。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,,保持冷庫內凈化空氣的效果,,節能省電的同時,,并令空氣循環,,有效隔離灰塵、煙氣,、臭氣和昆蟲等微生物,。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果,。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,,防止冷氣外流,節省用電,,持續形成的空氣門,,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,,將室內外分成兩個獨立溫度區域,。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,,接觸了許多大大小小的設備故障問題,,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,,以及排除方法,希望對大家有所幫助,。 1,、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈,。 2,、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟,。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚,。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏),。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理,。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作,。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整,。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之,。 3