亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 110KV變電站的無功補償計算

    110KV變電站的無功補償計算

    本帖最后由 dot886 于 2013-12-7 16:34 編輯 該變電站所選用的2臺變壓器是SZ10-40000-110/10.5KV的,,其中空載損耗為31.3KW,,負載損耗148KW,空載電流0.4%,,阻抗電壓10.5%,。所帶負荷為20000KW,cosψ1=0.8,cosψ 2=0.95.問各位下,,該變電站的無功補償容量為多少,?是不是負荷所需補償的最大容性無功量+主變壓器所需補償的最大容性無功量?

  • 變電站無功補償電容計算

    討論了如何進行無功補償裝置電容的計算:lol

  • 關于變電站無功補償容量的問題

    各位同行:在并聯電容設計規范里規定,,不具備計算條件時,,無功補償容量按主變容量?0~30%配置;但在農村電網建設與改造技術導則和縣城電網建設與改造技術導則中,,要求按主變容量?0~15%配置?,F(xiàn)在我們這里有一座35kV變電站,無功補償容量占主變容量?5%,,但35kV側功率因數為0.94,,對于以上兩個不同的 規定,應該怎么執行,?

  • 【請教】關于35/6kv變電站的無功補償問題

    對35/6kv變電所的無功補償不是很清楚,,想具體了解一下,,熟悉的請詳細說一說,謝謝??!1、想知道現在35/6kv變電所用的無功補償最多的是什么樣子的,?2,、像電壓無功綜合控制裝置、SVC無功補償裝置等等效果怎么樣,,哪種在35/6kv變電所用的最多,?3、要是使用以上裝置的話,,在現在的固定式電容器組的基礎上怎么改,?

  • 變電站無功補償設備的運行與控制

    變電站無功補償設備的運行與控制

  • 擴建變電站的無功容量怎么確定,?

    小弟接到個110變電站擴建工程 一起一直都是按照主變容量?0%~30%來確定,。但是這次領導要求我們在可研里面附上無功容量的計算方法。所以小弟想問下 這個是怎么算的,。而且我看到設計手冊上的計算過程 我完全看不到,。呵呵 小弟剛到設計。

  • 關于變電站的CT的如何使用

    關于變電站的CT的如何使用

    ct的使用,,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT,?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢,?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢,?求指教

  • 有關綜自化變電站的問題

    請教: 1,、1、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,,取消了屏頂小母線,,這讓我感到很新鮮??赡芤?yàn)槲夜ぷ鲿r(shí)間不長,,對現場的這些問題也不清楚。我現在從事的二次設計工作,,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程。請問根據前輩們的工作經驗,,取消屏頂小母線有它的科學性嗎,?(主要是從經濟和技術上來分析)2,、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,還有繼電器室沒,?

  • 變電站無功補償裝置的異常運行及事故處理

    1. 過電壓 過電壓對電力電容器的危害極大,。電力電容器的壽命與過電壓的時間、 過 電壓的幅值,、過電壓的次數有密切的關系,。特別是長時間過電壓,會使電力電容器發熱,,從而加速絕緣老化,。所以當電網電壓超過電力電容器額定電壓1.1倍時, 應將其退出運行,。2. 過電流 當電容器電流超過1.3倍額定電流或三相不平衡電流超過5%時,,應將其退出運行。因為電流過大,,將造成電容器的燒壞事故,。3. 滲漏油 電力電容器是全密封設備,密封不嚴則空氣,、水分以及雜質都可能進入電力電容器內部,。當電容器發生滲漏油時,則應減輕負載或降低周圍環境溫度,,但不宜長期運行,。若發現電力電容器嚴重滲漏油,則應盡快將其停用,。4. 鼓肚變形 運行中電容器油箱內部發生故障時,,絕緣油被電弧的高溫分解,產生大量的氣體,,會使油箱鼓肚變形,。出現這種情況時,應立即將其退出運行并更換備用品,。5. 電容器斷路器自動跳閘 斷路器跳閘后不得強送,,此時首先應檢查保護動作的情況及有關一

  • 35kV變電站無功補償與電費計量考核的關系

    由我公司施工的高速公路施工用電工程,現有兩座變電站因功率因數不足0.9被地方電力管轄進行考核,。情況及問題如下: 1,、兩座變電站均為35kV新建變電站,單母線分段,,容量2X10MVA,,單回電源,兩回10kV出線,低壓側進行補償,,容量2X3000kVar,,型號為TBB10-3024/(336+672+672+1344)-12%AK,四組九檔模式運行,。 于2019年6月,、7月、8月被當?shù)仉娏挚己丝傆嫾s15萬元,。與設備廠家溝通得到答復:“變電站安裝的電容器容量分組與現場實際負荷不匹配,,現場施工用電負荷較小,導致無功需求也較小,,不能達到電容器自動投入條件”,。廠家建議將一組672kVar的電容器更換為179kVar以處理被考核問題。 (1)請問各位大神廠家答復中對問題的分析有沒有問題,?廠家的處理建議可行否,? (2)與設計單位咨詢得:應該調整電容器的投切控制方式,應以各種數據組合后再判定投切動作,,而與電容器的最小分組無關,,且最小分組應與變壓器有在調壓匹配。設計單位的建議具體應怎樣執行,? (3)其中一座35kV新

  • 關于220KV變電站的距離問題

    政府要在我們小區旁邊建設一個220KV的變電站,,我們小區的有些住戶委托我照一下相關規范,就是說這個變電站與住宅小區相鄰是不是對人體有影響,?應該距離住宅小區多遠的距離才能建變電站,?有這方面的規范嗎?哪位大俠能幫忙找一下,,謝謝,!沒有發錯地方吧,希望版主不要刪

  • 咨詢2各110kv變電站的問題

    1.有沒有直接由110kv變成380v供廠內低壓設備用電的這種情況,?這樣可行嗎,?2.要給一個工廠設計110kv變電站的設計院需要有什么樣的資質呢?一般的甲級設計院可以嗎,?

  • 110KV變電站的設備如何分包

    請問哪位大蝦能說說110KV變電站的設備如何分包呀,?我想把變壓器做1個,110KV的GIS做一個,,10KV和380V開關設備做一個,,保護測控、遠動,、后臺做一個?,F(xiàn)在還有電纜、照明、安防,、接地等沒分,,這些能不能做一個包呀?

  • 關于箱式變電站的相關問題

    1,、并聯電容補償裝置可否置于箱變內,還是要單獨設1套裝置,?2,、容量315kVA,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式變壓器,?若可以,,與普通35/0.4kV普通變成本會受到多大影響?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 編輯 ]

  • 某煤礦110kV變電站工程TBBZ型無功自動補償裝置

    圖紙簡介: 本工程為平頂山某煤礦某煤礦110kV變電站工程TBBZ型無功自動補償裝置設計,,圖紙內容包括:設計說明,,一次回路圖,二次原理及端子接線圖等,。 投稿網友: peoplejiang 上傳時間: 2014-07-25

  • 請問箱式變電站的基礎如何設計?

    小弟初來咋到,,請問箱變基礎是直接套用通用基礎圖紙嗎,? 查找了好多資料,沒看明白在設計的時候是否需要像設計民用建筑基礎那樣輸入地基參數和荷載,?請指教

  • 變電站的一個間隔能帶多少負荷?

    關于供電局審批電源容量的標準一直不大清楚,。1,、變電站的出來的間隔一般都是630A\10kv,理論上能帶約10900kva的變壓器,。但實際項目中供電局是要求可以帶多少(以前聽說是15000,,后來看到有的子站帶了2萬多的都有)?2,、項目負荷超過多少一般要單獨從變電站專線并設子站(僅考慮負荷大小)

  • 請教變電站的絕緣配合問題

        下面圖片中標注為紅色的兩節中,,請教6.3節中的變電站絕緣子串不屬于6.4節的變電站電氣設備嗎? 也即涉及變電站絕緣子串的絕緣配合是依據6.3節還是6.4節呢,?提前謝謝您的回復,。