亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 變電站無功補償裝置的異常運行及事故處理

    1. 過電壓 過電壓對電力電容器的危害極大,。電力電容器的壽命與過電壓的時間、 過 電壓的幅值,、過電壓的次數有密切的關系。特別是長時間過電壓,,會使電力電容器發熱,,從而加速絕緣老化。所以當電網電壓超過電力電容器額定電壓1.1倍時,, 應將其退出運行,。2. 過電流 當電容器電流超過1.3倍額定電流或三相不平衡電流超過5%時,應將其退出運行,。因為電流過大,,將造成電容器的燒壞事故。3. 滲漏油 電力電容器是全密封設備,,密封不嚴則空氣,、水分以及雜質都可能進入電力電容器內部。當電容器發生滲漏油時,,則應減輕負載或降低周圍環境溫度,,但不宜長期運行。若發現電力電容器嚴重滲漏油,,則應盡快將其停用,。4. 鼓肚變形 運行中電容器油箱內部發生故障時,絕緣油被電弧的高溫分解,產生大量的氣體,,會使油箱鼓肚變形,。出現這種情況時,應立即將其退出運行并更換備用品,。5. 電容器斷路器自動跳閘 斷路器跳閘后不得強送,,此時首先應檢查保護動作的情況及有關一

  • 關于變電站無功補償容量的問題

    各位同行:在并聯電容設計規范里規定,不具備計算條件時,,無功補償容量按主變容量?0~30%配置,;但在農村電網建設與改造技術導則和縣城電網建設與改造技術導則中,要求按主變容量?0~15%配置?,F(xiàn)在我們這里有一座35kV變電站,,無功補償容量占主變容量?5%,但35kV側功率因數為0.94,,對于以上兩個不同的 規定,,應該怎么執行?

  • 變電站無功補償電容計算

    討論了如何進行無功補償裝置電容的計算:lol

  • 變電站無功補償設備的運行與控制

    變電站無功補償設備的運行與控制

  • 110KV變電站的無功補償計算

    110KV變電站的無功補償計算

    本帖最后由 dot886 于 2013-12-7 16:34 編輯 該變電站所選用的2臺變壓器是SZ10-40000-110/10.5KV的,,其中空載損耗為31.3KW,,負載損耗148KW,空載電流0.4%,,阻抗電壓10.5%,。所帶負荷為20000KW,cosψ1=0.8,cosψ 2=0.95.問各位下,,該變電站的無功補償容量為多少,?是不是負荷所需補償的最大容性無功量+主變壓器所需補償的最大容性無功量?

  • 某煤礦110kV變電站工程TBBZ型無功自動補償裝置

    圖紙簡介: 本工程為平頂山某煤礦某煤礦110kV變電站工程TBBZ型無功自動補償裝置設計,,圖紙內容包括:設計說明,,一次回路圖,二次原理及端子接線圖等,。 投稿網友: peoplejiang 上傳時間: 2014-07-25

  • 變電站自動無功補償裝置內電容器短路保護哪種好?

    電容器一般短路保護用熔斷器,那樣如果是戶外固定補償還好說,但如果是自動補償?所有元器件都放在一個封閉的箱內的話,就不是很方便了,更換也較麻煩,我想用過流繼電器,又不知道選什么樣的繼電器好,還請無功補償方面的專家朋友多給些寶貴意見。

  • 關于變電站同期裝置的問題

    我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,,在事故處理時造成操作復雜,,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用,。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,,謝謝垃?。,。 ?/p>

  • 變電站無功/電壓監控裝置的容錯技術

    變電站無功/電壓監控裝置的容錯技術

  • 35kV變電站無功補償與電費計量考核的關系

    由我公司施工的高速公路施工用電工程,,現有兩座變電站因功率因數不足0.9被地方電力管轄進行考核,。情況及問題如下: 1、兩座變電站均為35kV新建變電站,,單母線分段,,容量2X10MVA,單回電源,,兩回10kV出線,,低壓側進行補償,容量2X3000kVar,,型號為TBB10-3024/(336+672+672+1344)-12%AK,,四組九檔模式運行。 于2019年6月,、7月,、8月被當?shù)仉娏挚己丝傆嫾s15萬元。與設備廠家溝通得到答復:“變電站安裝的電容器容量分組與現場實際負荷不匹配,,現場施工用電負荷較小,,導致無功需求也較小,不能達到電容器自動投入條件”,。廠家建議將一組672kVar的電容器更換為179kVar以處理被考核問題,。 (1)請問各位大神廠家答復中對問題的分析有沒有問題?廠家的處理建議可行否,? (2)與設計單位咨詢得:應該調整電容器的投切控制方式,,應以各種數據組合后再判定投切動作,而與電容器的最小分組無關,,且最小分組應與變壓器有在調壓匹配。設計單位的建議具體應怎樣執行,? (3)其中一座35kV新

  • 【請教】關于35/6kv變電站的無功補償問題

    對35/6kv變電所的無功補償不是很清楚,,想具體了解一下,熟悉的請詳細說一說,,謝謝?。?,、想知道現在35/6kv變電所用的無功補償最多的是什么樣子的,?2、像電壓無功綜合控制裝置,、SVC無功補償裝置等等效果怎么樣,,哪種在35/6kv變電所用的最多?3、要是使用以上裝置的話,,在現在的固定式電容器組的基礎上怎么改,?

  • DL 5014-2010 330~750kV變電站無功補償裝置設計技術規定

    DL 5014-2010 330~750kV變電站無功補償裝置設計技術規定

  • 擴建變電站的無功容量怎么確定,?

    小弟接到個110變電站擴建工程 一起一直都是按照主變容量?0%~30%來確定,。但是這次領導要求我們在可研里面附上無功容量的計算方法。所以小弟想問下 這個是怎么算的,。而且我看到設計手冊上的計算過程 我完全看不到,。呵呵 小弟剛到設計。

  • 變電站用的控制裝置疑問,?

    1.如果10KV變電所控制電源是直流電源,10kV變電所的控制柜一般預留幾個,?好多圖紙留了三個,,都是做什么的? 2.如果控制電源是交流電源,,看了一些圖紙,,只留了一個負控柜。變電站用的負荷控制裝置是什么作用,?可以放在配電柜里嗎,?

  • 動態無功補償和濾波裝置

    Elspec是在國際上領先進行動態無功補償和濾波的公司,總部位于以色列Caesarea Industrial Park,,主要市場在歐洲,、亞洲、美洲,,具有遍及全球的業績,、全球性的銷售網絡,Elspec公司在全世界有40多個國家有銷售,,北美的通用電氣,、施耐德用Elspec的產品OEM后去銷售,西門子每年從Elspec采購1000萬美金的設備,,可以看出該產品在國際上的地位,。 Elspec的動態電容柜在同類產品中最為先進,Elspec的Equalizer產品在業內唯一能真正做到5-20ms投切全部電容器組,。在科技水平發達的美,、日、德,、俄,、英等國的許多行業都有十分出色的業績,,主要用戶包括世界知名汽車商,如本田,、克萊斯勒,、戴姆勒、福特,、菲亞特,、通用、奧迪,、奔馳,、雪鐵龍、寶馬等公司,。 ELSPEC動態補償柜的用戶使用報告 Elspec于98年進入中國,,在20多個省市、已有幾百套的業績,,在制造業,、冶金、化工,、電力,、汽車、造船,、建筑,、通信、醫院等各個領域廣泛應用,,形成了良好的口碑,,節能效果、運行性能等得到普遍認可,,以下是Elspec在國內的部分用戶(排名不分先后):

  • 關于低壓無功補償裝置選型

    請問各位,,大家現在低壓無功補償柜都選用什么樣的廠家和型號啊,!能否給介紹一下使用效果呢,!:)

  • 基于DSP的無功補償裝置的設計

    附件是如題的一篇論文,其中的仿真環節真的是不會做了,,不是學的這個專業,,跟錯了老師,,哪位大俠會的幫我用MATLAB仿真一下,,原理圖參數什么的都有了,是別人原來做過的圖,,但是我不會用MATLAB所以得不出原理圖和波形,,我的QQ155227444,,郵箱[email protected],最好就是幫我在MATLAB上連好原理圖,在運行得出結果后把那幾幅參數設置和原理圖,,輸出波形發給我,,能指導一下具體操作過程的更好,馬上就要交稿了,,望各位大大幫幫忙,,感激不盡!

  • 無功動態補償及濾波裝置

    無功動態補償系列產品是北京震宇成套電氣設備集團依托自身雄厚的科研實力,,研制生產的高科技節能產品,。獲國家專利;電容器跟蹤投切屏,、無功動補節電箱,,屬國家第十八批節能機電推廣項目。列入國家電網改造建設計劃,。是我國九五重大科技成果,,并由機械部、國家科委,、國家計委,、國家經貿委聯合發文推廣。詳情請瀏覽公司網站http://www.chinazhenyu.com聯系人:劉學奎

點擊加載更多

變電站無功補償裝置

變電站無功補償裝置專題,,為您提供變電站無功補償裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變電站無功補償裝置 相關的專業交流討論,更多變電站無功補償裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度