亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于35KV變電站各種端子箱

    請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!

  • 某35kv變電站整體布置圖

    圖紙簡介: 35kv變電站總平面布置圖,國內典型的35KV布置 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省份

  • 35kV變電站安全凈距復習

    復習35kV安全凈距

  • 公建35KV變電站由誰設計

    求知:天津地區公建項目35KV變電站設計必須由電力公司認可的設計單位設計嗎,?低壓部分可否由主體設計單位設計,?這樣可節省設計費,?萬分感激提供信息人士!

  • 一個35kV變電站所有設備圖片

    一個35kV變電站所有設備圖片

    整理的小型化綜合自動化變電所圖片,。

  • 關于35kv變電站保護定值的問題

    哥們最近做了一個35kv的變電站設計,,總算是磕磕碰碰的把施工圖給弄出來了,,可現在甲方要我給出保護定值,我就不太清除了,,難道這保護定值也要我出嗎,?上一級的保護要求我可是一點也不知道哇!怎樣和上級11萬變電站配合,?短路計算可是很煩人的一件事,,雖然最初已經做過負荷計算和短路計算可真要給甲方算保護定值 ,那可不是開玩笑的,,算不好該跳的不跳,,不該跳的瞎跳那就麻煩了,不知該如何是好,!如果真要計算,,哪位大俠能幫小弟一把,給個好的計算方法,,準確無誤的,!謝謝了!

  • 35kV變電站限制諧波措施

    新疆建設兵團勘測規劃設計研究院 樊新菊 摘要:針對新疆天宏紙業35 kV變電所電壓互感器燒毀現象,,分析諧波的危害,,提出變電所限制諧波的措施和方法。關鍵詞:變電所 ,;諧波,; 危害;限制措施和方法中圖分類號:TM33.4 文獻標志碼:B 文章編號:1003-0867(2006)09-0034-02新疆天宏紙業35 kV車間變電所35 kV高壓開關柜7面,,由6臺35/0.4 kV的變壓器組成,,容量為6×1600 kVA,35 kV進線由天富城西110 kV變電站35 kV出線供電,。2001年,,因系統諧波的入侵,引起35 kV電壓互感器TV柜燒毀,,由于35 kV為油斷路器,,并引起整個35 kV 7面高壓開關柜燒毀,、爆炸,,使車間供電終止,給生產帶來嚴重的影響,。1 諧波的產生電網諧波來自于三個方面:一是電源質量不高產生諧波,,發電機由于三相繞組在制作上很難做到絕對對稱,鐵芯也很難做到絕對均勻一致,,電源會產生諧波,。二是輸配電系統運行中產生的諧波,;三是用電設備產生的諧波。其中電子型用電

  • 35KV變電站無人值班改造

    35KV變電站無人值班改造

  • 35kV變電站設計問題請教

    大家好,,我在作圖中遇到幾個問題,,一直琢磨不定,希望誰來幫我解釋一下,!一個35kV變電站35kV部分單母分段接線,,每段母線出線1回。問題1,、35kV變電站35kV饋線,、35kVPT電動隔離開關,遙控信號是從哪里引入,?公用測控裝置還是線路保護測控裝置,?線路保護測控裝置好像只有斷路器的遙控點。我數了一下,,2條饋線+分段隔離開關+PT隔離開關共有8臺電動隔離開關,,而公用測控裝置只有7個遙控接點,如果二期再出2回出線的話,,遙控點也根本不夠,,我是不是把邏輯弄錯了呢,請高手指點,!問題2:此變電站在每條35kV饋線上AB相之間裝設有1臺前置電容式電壓互感器,,型號是JZW-35 35/0.1kV.這只互感器到底有什么作用?最關鍵的問題是此條饋線上電流表所需電壓是從母線上取,, 還是從前置電壓互感器上?。啃〉芤恢迸幻靼?,謝謝指點,!

  • 35KV變電站-標桿站改造圖片

    35KV變電站-標桿站改造圖片

    35KV變電站-標桿站改造圖片

  • 35kV變電站35kV線路PT問題

    常規35kV變電站,35kV出線上裝設線路PT(35kV為戶外架空出線方式),,均為電磁式PT,,為羊角型,接A,B兩相,??刹豢梢杂?臺TYD(電容式電壓互感器)分別接A、B兩相代替,?還是只需要1臺TYD(電容式電壓互感器)接1相代替,?

  • 能發個35KV變電站的檢修規程嗎,?,?

    主要一次設備:變壓器 SZ11-6300KVA斷路器:ZW7隔離開關:GW5電容式電壓互感器10KV手車式開關柜,KYN28綜保:南京力導,、國電南瑞論壇的規程看了,,都是運行規程,多謝大家幫?,給個鏈接也行?。?/p>

  • 35KV變電站變壓器選型問題,。

    35KV變電站變壓器選型問題,。

    本帖最后由 hanzhg54 于 2013-5-2 23:06 編輯 我們學校要上35KV變電站,,設計容量兩臺10000KVA變壓器,考慮到日后維護簡單,,想用干式變壓器,,不知道可行與否。網上沒有查到這么大的干式變壓器,,但是看到過有網友貼的圖,,很大的啊。大家看看這家伙有多大,。

  • 一個35KV變電站2000萬元,,靠譜嗎,?

    我單位建一個35KV變電站,土建部分前期已做完,,本次只裝設備:2*10000KVA主變,,35KV側單母分段,10KV側接原有開閉所,,也是單母分段,,新增6臺10KV出線柜,2套1500Kvar無功補償裝置,,與電力公司共用1公里35KV電纜隧道,,外加光纖通信裝置和縱差保護。設計院設計概算2000萬,,靠不靠譜,,大伙給掂量掂量,。

  • 35KV美式箱式變電站(光伏逆變)

    各位同行,,本人遇到一個很棘手的問題,,接手一個35KV美式箱式變電站(光伏逆變)的項目設計,由于以前從未在這方面有過接觸,,請問各位有沒有做過此類項目,,一起討論下,在下不勝感激,。有私聊的可以聯系我qq272958304

  • 求光伏35KV變電站一、二次圖紙

    那位老師有光伏35KV變電站的全套圖紙,,供本人學習 參考,,謝謝!

  • 某35kV變電站電氣全套圖紙

    某35kV變電站電氣全套圖紙

  • 國網新疆35KV變電站工程

    國網新疆35KV變電站工程

  • 35kV變電站接地網的問題

    35kV及以上變電站接地網邊緣經常有人出入的走道處,,應鋪設碎石,、瀝青路面或在地下裝設兩條與接地網相連的均壓帶。若利用后面的在地下裝設兩條與主接地網相連的均壓帶,,這句話施工時具體怎么實施呢,?有做過的嗎?談談怎么施工??這兩條均壓帶有間隔距離要求嗎,?

  • 求35KV變電站施工組織設計

    本工程一條35kV進線,35kV采用單母線接線,,設置兩臺主變壓器,,三臺站用變壓器,一臺接于附近10kV農網,,以供線路,、35kV母線檢修或兩臺主變停電時的站用負荷,另兩臺分別接在6kV兩段母線上,,以供正常運行時的站用負荷,,主變采用雙圈變壓器(35/6kV),主變低壓側6kV采用單母線分段接線,。我正在搞這個工程的施工組織設計可是沒有經驗那位有給俺傳一份,。