這是俺的處女作,希望得到大家的指點
1.管道透光性:國家標準《冷熱水用聚丙烯管道》(報批稿)規定管道應不透光,,并給出測透光性的方法。其中并未規定管道的顏色,,實際上應用的管PP-R管有白色綠色灰色等幾種,,要命的是幾種管材均不能符合透光性的要求,。雖明敷PP-R管道較少,但也有應用,。而由于透光透氧而造成的水質下降即成為問題,。。,。如何解釋,、解決,?加什么覆蓋,怎么做,?2.關于《冷熱水用聚丙烯管道系統》國家標準發布問題,。 是否已經發布?有沒有內容修改,?3.其它(我已掌握部分資料,,如哪們有此類問題,歡迎在此提出,,大家共享),。請師友們廣泛跟貼灌水。
小弟是個新手,,從書上理解到,,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,,就是通過盤管水和空氣的換熱處理,。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,,然后確定風量,。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,,那該怎么處理?。慷椅乙郧耙恢闭J(rèn)為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題,。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷,?計算風量是為了什么,?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,,那么需要一個風量a,,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,,或者風量d冷量b的,。。,。希望前輩們不吝賜教,,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難,。先謝過了
,在設計中,風機盤管的冷凝水管采用的是pp-R,最小的是DE20的,最大的是DE32的,pp-R管做風機盤管冷凝水管有何不足呢?
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的??!或者說這個排管數是指什么啊,?謝謝賜教,!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳,![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,,該池需要曝氣,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了,?技術太菜,希望大俠們指點~謝謝,!
一臺離心風機,,風管裝在出風口和風管裝在吸風口有什么區別?假如,,當風管裝在風機的出風口時,,在保證200M3/H風量所克服的阻力為200Pa,那么當風管裝在風機的吸風口時,在保證200M3/H風量的情況下,,風機能否克服200Pa的阻力,?風機的吸風口所能克服的阻力取決于風葉所能產生負壓的大小,風機的出風口所能克服的阻力取決于風葉甩出去的氣流的能量大小,,兩者是否是等量關系,?
我們項目采樣大金VRV,室內灰塵較多,,運行一段時間后,,回風口有較多粉塵,機器內也有大量粉塵,,問下各位大俠,,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果,。影響因素會占多大比重,,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家,!
尺寸1.4*2.6*高0.5米,,滿布過濾器,。過濾器阻力220Pa,從側面送風,。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米,。請問要選多大風量的風機,。風機全壓要多大。不勝感謝,。
最近在做一個地下車庫,,車庫內送風系統采用了風機以及誘導風機結合送風的方式,每臺誘導風機200W請教各位高手這種誘導風機需要每臺風機單獨做配電還是可以一根干線拖動多臺誘導風機,?
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣? 會不會打印出來不好看,?
24V 400W的小型風機,,有問題請教大家:1、風機發出的是三相交流電,,請問達到額定風速時,,三相中任意兩相的電壓是多少,最高能達到多少呢 ,?2,、一般風速是多少時,可輸出這個直流24v呢,?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎,?3、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,,是不是控制器又問題?謝謝大家
我這有個商場,,在樓梯間有立式風機盤管,,但是沒有冷凝水的管道,設計圖紙上就沒有畫,,我想問一下這是設計的失誤,,還是不用安裝冷凝管。
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,,水溫通常只有8℃左右,,所以其冷凍水的供、回水管,,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,,而且對保溫的要求也比較高,。然而保溫措施并不是輕而易舉的,,寶信這里為大家做個介紹。 由于保溫材料和施工的原因,,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,,便產生凝結水,,凝結水越積越多,就會滲出,,弄濕吊頂,。例:因采用玻璃棉管殼保溫,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,弄濕吊頂,。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,,浸濕吊頂,。
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,,圖上卻寫的是防風風機,,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系,?到底誰錯了,?
風機的干管和支管的管徑是根據什么計算得出的,?,?先謝謝各位
風機盤管不出熱水怎么辦江蘇森泰環境可以為你解決這一類問題風機盤管不出熱水.風機盤管進水是熱水.出水是涼水.吹不出熱風來.我現在都急壞了.就一臺風機盤管出現這個問題.進出水閥門都是好的.這是什么情況若何去解決.請空調高手幫個忙.今天江蘇森泰環境來幫你們分析一下: 如果進水確定是熱水,而出水是冷(比較冷的水),,那么你看一下:進水時的流量是否比出水時的流量大很多,?如果是的,那么可能是這臺風機盤管的管道里(不是盒子進出水管)有堵塞現象,,引起了水循環流量的減少,,所以盡管其進出水管道都是正常的,,也會因?yàn)橛捎谒髁拷档投貌坏叫枰臒崮埽@樣出水管口處的水溫就會比較低了,,此風機盤的效率也會下降很多甚至是無制熱效果,。解決的辦法,一般是取下此風機盤機組,,在出水
大家知道風機盤管的下護板上有一道溝槽且開有小洞,,那是因為排嗣?。為何上護板也開有溝槽呢?請各位大俠指點啊 謝謝
現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖,、照明,;更兼空氣凈化、吹風,、導風,、換氣為一體。在照明,、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,,讓浴室更加清亮、干爽,,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題,。 尤其對小型浴室,因為面積小,,水霧比較大,,高效率換氣風機,通過強排外循環技術,,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣,、濁氣、異味,,使室內空氣保持清新潔凈,,徹底清除浴室中存在的健康隱患,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染,。