根據《建筑給水排水即采暖工程施工質量驗收規范》(GBN50242-2002),4.2.1條:室內給水管道的水壓試驗必須復核設計要求,。當設計未注明時,,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,?!稛o規共聚聚丙烯(PP-R)給水管安裝》(國標圖集02SS405)總說明中,9.1.1 試驗壓力:冷水管試驗壓力為系統工作壓力的1.5倍,,但不得小于0.9MPa,?!矣幸还こ蹋O計說明中采用冷水管試驗壓力為0.8MPa(工作壓力小于0.4MPa),,審圖意見說不符合“DB32/T474-2001建筑給水聚丙烯管道(PP-R)工程技術規程第6.2.2條,。”本人手上沒有該技術規程,。有沒有同仁能解說下該條文究竟是什么,謝謝,。還有,,究竟冷水管(PP-R)試驗壓力是多少?
1.管道透光性:國家標準《冷熱水用聚丙烯管道》(報批稿)規定管道應不透光,,并給出測透光性的方法,。其中并未規定管道的顏色,實際上應用的管PP-R管有白色綠色灰色等幾種,,要命的是幾種管材均不能符合透光性的要求,。雖明敷PP-R管道較少,但也有應用,。而由于透光透氧而造成的水質下降即成為問題,。。,。如何解釋,、解決?加什么覆蓋,,怎么做,?2.關于《冷熱水用聚丙烯管道系統》國家標準發布問題。 是否已經發布,?有沒有內容修改,?3.其它(我已掌握部分資料,如哪們有此類問題,,歡迎在此提出,,大家共享)。請師友們廣泛跟貼灌水,。
pp-R管道招標的技術文件
資料:PP-R管道的安裝質量控制希望大家有用,!
我的室內化驗分析和衛生間給水管道用的是PP-R管,,但從界外接來的埋地管道用的無縫鋼管,有200米長,。由于施工單位看圖不仔細,,直接把埋地管道也用成了PP-R管,,管徑DN50。請問埋地管道可以用PP-R管嗎,?
直徑小的水管都是用絲堵封口防止雜物進入管道,,對于大一點的管道可以用厚實的布料或者尼龍封口,但是像這樣用鋼板或者混凝土封口的,,還真是第一次見,,這樣做對不對?
給大家發一個鍍鋅鋼管和PP-R管道的過渡件看看,,不管怎么說我是第一次見,,所以感覺有用,就發過來了
請問各位:PN1.6的pp-r管做消防與給水合用管道是否合適,;作消防試水試驗時,,試水壓力為工作壓力的1.5倍即可 ,那是否是說,,工作壓力為消火栓口的壓力,,消火栓口所需壓力為21.2米時,消防系統試水壓力為32米就可以了,,是這樣的嗎,?但我們一般都要求生活給水試驗壓力為0.588MPA,消防給水的為0.9MPA,,這是否有矛盾呢,??望各位不吝賜教,!謝謝了
我這有個工程設計的室外給水管網為鑄鐵管,可是甲方希望改為其他材料的管,,PP-R好還是硬聚氯乙烯管好,,或者其他的也可以,希望大家給個意見,?
請問:《采暖通風及空調調節工程設計規范》:第4.9.5.5條,明確規定地埋采暖管道不允許有接頭的,,但現在好多的材料,,如PP-R復合管,、PB管等采暖管道普遍采用4米一支的直管,而且都采用熱熔等連接,,如何解釋,?
1、在《全國民用建筑技術規程(給排水)》2003版中,,指出PP-R管不得用于室外工程,;2、在《建設部推廣應用和限制禁止使用技術》中,,PP-R管僅適用于橫管,。以上兩個問題不知如何理解?
我第一次用PP-R管,,圖紙要求出水口處用PP-R管通過90度彎頭與鍍鋅管連接,,使用圖集02SS405-2,但圖集上并沒有這樣連接,,請問90度彎頭使用何種材質的管件,?謝謝!
圖紙設計PP-R管徑DN表示如:DN20;DN25;DN32;DN150,求教以上PP-R管外徑是多少,?DN,;de表示的含義?PP-R管徑表注的方式
建筑給水聚丙烯管道(PP—R)應用技術規程
大家好 上次我的問題 UPVC PP-R如何連接,,其實是我們的排水管有幾條線是排放熱水的,水溫大約65攝氏度,,甲方要求改為PP-R,。設計院也出變更同意了。我昨天去市場看了下,,沒有PP-R材質的檢查口和通氣帽,。也沒找到有賣PP-R材質的存水彎,45度斜三通等排水部件,。所以想問問有沒有做過PP-R材質的排水的,,管件哪買?目前的情況是 計劃還沒報上去呢 所以如果沒有的話,,我想勸說甲方改回UPVC材質,。請問 UPVC材質管材排放熱水(約65攝氏度)是否可行,?PE管道如何?(鑄鐵大概幾率很小了 因為是做藥廠,,衛生級別要求較高,。)請多指教,謝謝大家
如題,,現在暖氣片都設置這個閥門,,用于水量調節,一般都是水平安裝,;我現在想問一下,,這個閥是不是就是一個帶刻度的截止閥?可不可以閥柄垂直向下安裝,?在線急等,,求助了!~~~~
本人在PP-R管材應用過程中有以下疑問:室內建筑給排水,,U-PVC管材每2~4米設伸縮節一個,,那么PP-R管材應該多少米設伸縮節,伸縮節是否與U-PVC管材相同,?再,,在室外工程中PP-R管分別直埋和管溝附設時,管材伸縮問題如何解決,,和室內解決辦法相同,?若和供暖管道同時敷設,又該如何解決,?請賜教,。
設計過程中甲方要求給水管道沿板底或梁底明敷,,而且所有水平干管均沿板底或梁底明敷,避免將來檢修水管破壞地面和墻面的問題,,但這樣一來,,就有管子露在外部,請大家討論一下,,和以前的將管道敷設在地面找平層和墻內,,哪種方式更好一些呢??。,。?/p>
有重慶的朋友嗎?重慶安裝2000定額無PP-R項,借套6冊工藝管道的塑料管.那管件如何處理呢?也借套6冊管件的相應項目?還是不套了?如借套6冊管件相應項,那工程量又如何得來?不好意思,最近才回重慶,這個問題沒找著定額解釋和相關文件.望高手指點,先謝了!
近日發現在PP-R的標準中發現了總使用系數(c),,而且總使用系數不同,各級別的管對應的承壓能力不同,,各位高手,,這個總使用系數到底代表什么?