風機風量計算 風機風量的定義為:風速V與風道截面積F的乘積.大型風機由于能夠用風速計準確測出風速,所以風量計算也很簡單,直接用公式Q=VF,便可算出風量. 風機數量的確定 根據所選房間的換氣次數,,計算廠房所需總風量,,進而計算得風機數量。 計算公式:N=V×n/Q 其中:N——風機數量(臺),; V——場地體積(m3),; n——換氣次數(次/時); Q——所選風機型號的單臺風量(m3/h),。風機型號的選擇應該根據廠房實際情況,,盡量選取與原窗口尺寸相匹配的風機型號,風機與濕簾盡量保持一定的距離(盡可能分別裝在廠房的山墻兩側),,實現良好的通
三層樓,,內走道129米,設置了3個排煙口,,最右側有一個無外窗房間,,造成最右側風機對應的面積最大,3個風機的風量是平均分配還是按照分攤的面積分配呢
風機水泵類負載是典型的變轉距負載,,即風量與轉速成正比,轉距或風壓與轉速平方成正比,,軸功率與轉速立方成正比,,故在低速運行時,負載轉距非常小。 通常風機水泵類負載多是根據滿負荷工作需用量來選型,,實際應用中大部分時間并非工作于滿負荷狀態,,當采用電機直接方式,由于轉速無法調節,,常用擋風板,、閥
請教大家排煙風機和排煙口的風量有個什么聯系沒有?比如我做的一個工程,,同一個系統里面,,風機風量14400CMH,排煙口有2個6750的,,2個5000的,,1個6300的,另外還有2-3個沒記清楚的,。這中間有什么聯系沒有,。另外我做調試的時候,怎么判斷哪個風量是不是夠了,?全開風口的話哪個都不到設計要求,。開一個的話哪個都能超出要求。真有點糊涂了,。請大家指教,!
比如一棟十五層的辦公樓,,電梯前室做機械排煙,消防要求火災時開啟著火層及相鄰上下層的排煙口,,那么風機的風量是按三層的電梯前室面積來考慮,,還是按十五層的電梯前室面積來考慮呢? 先謝謝大家了
求助:1,、一座九層的醫院,,總建筑面積12000平米,設一臺排煙風機可以嗎,?排煙風機的風量按九層樓的排煙量之和算 還是按三層樓的排煙量之和算,? 2、排煙豎井的尺寸,,按九層的排煙量之和算,,還是按三層樓的排煙量之和計算? 3,、消防電梯合用前室的加壓送風,,送風機的風量按九層樓的送風量之合計算嗎,?
現在我一直有個問題困擾,關于風機盤管的冷量與風量問題,,聽很多說設計的時候,,參考冷量,核實風量,。如有辦公室面積15m2,吊頂高度2.5米,,不當陽的房間,,選用3.5KW的就可以了,而按風量及換氣次數,,最多也需要400m3/h?,F(xiàn)在就出現了問題,一般盤管機制冷量為3.5KW的,,風量就在500-600m/h,,如果我用散流器調節風量到400m3/h,那冷量是不是保證不到3.5KW,。希望高手指點
高規對排煙風機風量的規定如下:8.4.2 設置機械排煙設施的部位,,其排煙風機的風量應符合下列規定:8.4.2.1 擔負一個防煙分區排煙或凈空高度大于6.00m的不劃防煙分區的房間時,應按每平方米面積不小于60m3/h計算(單臺風機最小排煙量不應小于7200m3/h),。8.4.2.2 擔負兩個或兩個以上防煙分區排煙時,,應按最大防煙分區面積每平方米不小于120m3/h計算。但是在實際中我看到的施工圖紙,,一個屋頂排煙風機擔負一層至七層共十幾個防煙分區的排煙,,其中最大的防煙分區為500㎡,但風機風量僅為32390m3/h,。如果按高規計算的話該排煙風機的風量應該是60000m3/h(不考慮風量損失)才對吧,。是不是我對高規理解錯了,請各位指教,。謝了,![ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 編輯 ]
中國在公元前許多年就已制造出簡單的木制礱谷風車,它的作用原理與現代離心風機基本相同,。1862年,,英國的圭貝爾發明離心風機,其葉輪,、機殼為同心圓型,,機殼用磚制,木制葉輪采用后向直葉片,,效率僅為40%左右,,主要用于礦山通風,。1880年,人們設計出用于礦井排送風的蝸形機殼,,和后向彎曲葉片的離心風機,,結構已比較完善了。1892年法國研制成橫流風機;1898年,,愛爾蘭人設計出前向葉片的西羅柯式離心風機,,并為各國所廣泛采用;19世紀,軸流風機已應用于礦井通風和冶金工業的鼓風,,但其壓力僅為100~300帕,,效率僅為15~25%,直到二十世紀40年代以后才得到較快的發展,。 離心風機是依靠輸入的機械能,,提高氣體壓力并排送氣體一種從動的流體機械??芍瞥捎倚妥笮齼煞N型式,,從電動機一側正視葉輪順時針旋轉,稱為右旋轉風機,、逆時針旋轉,,稱為左旋。工作原理與透平壓縮機基本相同,,只是由于氣體流速較低,,壓力變化不大,一般不需要考慮氣體比容的變化,,即把氣體作為不可壓縮流體處理,。新安裝的離心風機風量會過大,在風機
有個酒店三樓3500平米,2000平米是網吧,,1500平米是西餐廳,,請問各位高手,該新風用一趟風管可以嗎/應如何確定風機的風量和風壓,。原來中央空調的新風管道是不是可以使用/該新風管道現不使用,。謝謝各位賜教。,。。,。,。
一般旅業的客房,,有一些是無窗的房間,新風由空調機提供,,衛生間的排氣需通過管道排出室外,。像這種衛生間裝管道排氣扇了,那么管道盡頭裝排風機,,把廢氣排出室外,,這個風機風量怎么確定?
在大的車庫中 有時候防火分區面積太大 排煙風機的風量有超過30000 但是有好多人都說最好不要超過30000那位專家能說說 為什么 有什么弊端嗎
為什么風機余壓越大,風量越???風機余壓又是靠什么定的,?帶我的設計說,余壓和管路長度有關,,管路越長,余壓越大,,可我覺得風機的余壓和風量應該是風機自身的性能,為什么會和連接的管路有關,?
這個系統是一個防火分區內有三個房間,房間一:房間吊頂4米,,面積920平米,;房間二:房間吊頂4米,面積460平米,;分房間三:房間無吊頂,層高6.85 米,,面積1900平米。排煙系統分成兩支,,每支有一臺排煙風機,每支在三個房間內都有排煙口,。排煙風機的風量如何計算呢,?
大家好!我現在有一個問題想給大家請教一下,。我有個工程,空調主機的風量為40000M3/h,機外余壓為650帕,。接一條主管長度為115米,,上面開25個球型噴射口,,直徑為200。要求出風口風速達到18M/S,,請問一下這樣的話分管的管徑要設計多大,還有能達的道這個風速嗎,?
風機盤管選型是按照風量還是冷量,??,??,?,?,?在學校時,,老師說是按照冷量,可是最近發現好多是按照風量,,詢問師傅,師傅告訴我,,按冷量選擇,,按照風量校核,。可是我還是不懂,,如何按風量校核?,?,??,??,?,?,??,?、請求諸位前輩解答,不勝感激?。。,。,。,。。,。,。?/p>
審圖的說我沒考慮這個,,在《公共建筑節能設計標準》5.3.26中 規定,,機械通風的 單位風量耗功率W 應小于0.32。不知道師兄們是怎么算出選用風機的單位風量耗功率的,。 按照規范上的公式,在手冊里找不到風機總效率的取值,,不知道師兄們取多大?/p>
大家好,我想請教一個問題,,我們有一個中試裝置,需要用到2臺電磁隔膜風機,,風量是150LPM,風壓0.2bar,大概運行了4個月,,期間風量一直很穩定,,可是上周開始就出現了風機出口處的流量計上下波動,難以讀數的情況,,一臺風機單獨運行時波動較小,兩臺一起就相當大,,我們拆了過濾網進行清洗,還是波動,,流量計也沒有問題的,,后來把流量計后的管道都拆了,依然是這樣,,請問這究竟是什么原因呢,應該怎樣處理,,謝謝!
本人對水系統工程沒什么經驗,,經常聽見行業上說幾號盤管,,比如8號盤管什么的,;知道是幾號盤管后就知道大概的風量和制冷量,。想請教下各位,,盤管號與名義風量及名義制冷量有什么關系嗎?比如是乘以一個什么系數,?;蛘咴趺磥矸郑罕P管都有幾號、多大風量和制冷量,。麻煩高手解答,!小弟謝謝了!
風機風量
風機風量專題,為您提供風機風量相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與風機風量 相關的專業交流討論,更多風機風量相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題