哥們最近做了一個35kv的變電站設計,,總算是磕磕碰碰的把施工圖給弄出來了,,可現在甲方要我給出保護定值,我就不太清除了,,難道這保護定值也要我出嗎,?上一級的保護要求我可是一點也不知道哇!怎樣和上級11萬變電站配合,?短路計算可是很煩人的一件事,,雖然最初已經做過負荷計算和短路計算可真要給甲方算保護定值 ,那可不是開玩笑的,,算不好該跳的不跳,,不該跳的瞎跳那就麻煩了,不知該如何是好,!如果真要計算,,哪位大俠能幫小弟一把,給個好的計算方法,,準確無誤的,!謝謝了!
我們做的變電站保護和遠動的通信基本采用串口的方式,,我相問一下如果采用以太組網的方式,,有什么問題沒有。按照我的理解,,以太組網信息的傳輸量應該來說更大些,,應該更好,但有人說這樣網絡的速度會更滿,,從而影響遠動的數據處理,。不知道大家是否有采用以太組網方式,實際運行怎樣,? 還有個問題想請教一下各位,,以太網線是否有必要采用屏蔽線,如果是否影響很大,。
闡述變電站保護壓板投退的原則,,以避免人為事故。
變電站一般配置什么保護,?以220kV變電站為例,,三個電壓等級:220/121/37。110kV和35kV側的出線保護配置一樣嗎,?我個人認為是測量的CT接線方式有不同而已,,那么需要針對的短路故障有不同嗎?另外,,變電站的出線與發電廠的出線配置對比呢,?
變電站微機保護配置必須滿足國家頒發 繼電保護及安全自動裝置通用技術條件。對于110kV及以下變電站保護監控,,宜選用保護,、測量、控制,、信號為一體“四合一”保護裝置,;對于220kV及以上變電站保護監控,宜選用保護,、監控獨立裝置,,因?20kV及以上變電站設備保護要求雙重化配置。 由于微機保護裝置要下放到間隔層設備附近安裝(如高壓開關柜),,要求保護裝置適應現場惡劣環境(如潮濕,、溫度、灰塵,、有害氣體等),,尤其是溫度環境,因保護裝置不適應溫度環境造成微機保護裝置誤跳閘,、誤發信號情況時有發生,。保護裝置適應環境溫度必須達到-15℃~+55℃。溫度范圍越寬,,裝置適應環境能力越強,。要求選用全密封結構和背插式結構,以提高裝置抗干擾能力,,如輻射電磁場干擾,、靜電干擾。具有抗共模,、差模,、靜電,、輻射電磁場、快速瞬變,、諧波等干擾能力,不需外加抗干擾端子,。保護裝置對變電所接地電阻無特殊要求,,滿足變電站小于4Ω。
請教下變電站的那個公共測控裝置是都包括哪些內容?另外有沒有好心的高端人士發一套110KV以上的變電站全一點的二次設計圖給本人學習學習,。先謝謝了,。郵箱:[email protected]
一、d1 點故障A,、d1點相間故障1,、故障發生在10kV培訓甲線線路上。2,、保護動作情況:1)瞬時保護動作(或者保護動作)跳開701開關,,將故障點d1切除。2) 701開關拒動,,#1 主變變低I段跳10kV母聯開關(正常情況下,,10kV 母聯開關在分閘位置),閉鎖10kV母聯備自投裝置,,#1主變變低II段跳501開關,,故障點d1隔離。3) 501開關拒動,,#1 主變變低I段跳10kV母聯開關(正常情況下,,10kV 母聯開關在分閘位置),閉鎖10kV母聯備自投裝置,,#1 主變變低II段跳501開關(501開關拒動),,#1 主變變低II段跳1101開關,將故障點d1隔離,。
我單位承接一個變電站工程,,完工要進行調試。但是當?shù)仉娏职呀o承建的這個變電站保護數值,,還要讓我們進行調試,。這個肯定是有意為難我們單位,多方協調還是沒能說動這家電力局,。所有求助各位師傅,、大神,,能指點迷津
我們用的是南自機電的PDS742線路光差保護。做過流試驗時,,故障電流加的5s事,,開關早跳了,但故障電流消失時,,開關有重合了,,不知道是什么問題了
這個我以為做得很好,運行單位很喜歡,,可參考哦
手頭有一份內橋接線的一次圖,,是35kv變電站的。要設計主變的保護要求是用微機的,。設計也就還好,,就被這“微機”兩個字弄暈了,請各方豪杰相助,。,。。
35KV變電站按照各進出口保護對象的不同,分別設置哪些機電保護呢,?35KV線路,,進線,母線,,10KV線路,,進線,母線等,。請前輩指教,。謝謝
在做一個35kV變電站的二次保護整定,包括35kV進線保護,,變壓器保護,,電容器保護,和出線保護,,現在覺得很迷茫,,不知道從何算起,不知道都需要那些資料,,電流速斷,,限時速斷,這些計算好像都需要知道短路電流啊,,能不能詳細的說下如何計算呢,?新手,,急求啊?。,。?/p>
本人正在做一個用戶變電站,是一個泵站的附屬35kV變電站,,兩回進線,分別從110kV變電站35kV母線上接引,,線路距離約50kM,,請問我在用戶側進線需要裝進線保護裝置嗎?如果需要的話,,保護裝置可以安裝在35kV開關柜上嗎,?
一、前言 隨著電力體制改革的推進,,變電站數字化改造與建設也不斷深入發展,,綜合自動化變電站的不斷增多,雷電對弱電設備的危害問題日益突顯出來,。從國內有關報道和變電站運行的實際來看,,變電站二次設備遭受到雷擊,造成設備損壞,、通信中斷,、系統退出等情況普遍存在。這不僅嚴重威脅電網的安全運行,,而且給人們的生活帶來了諸多的不便,。筆者結合工作實踐,針對變電站二次系統的特點,,通過對雷電波危害的途徑分析,,結合當今弱電防雷的一些技術和供電局變電站的情況,探討變電站二次系統防雷措施,。 二,、變電站二次系統的結構特點
有沒有需要呀?
以實例說明大氣過電壓的防護
變電站保護